Κυκλική Σκάλα- Πυροπροστασία


CaZo

Recommended Posts

Καλησπέρα!

Σε νέα πολυκατοικία 6 ορόφων όπου οι δύο τελευταίοι όροφοι αποτελούνται από μεζονέτες επιτρέπεται εσωτερική κυκλική σκάλα για τη σύνδεσή τους, σύμφωνα με τους κανονισμούς πυροπροστασίας? και αν ναι με τι διάμετρο?

Διάβαζω τον κανονισμό πυροπροστασίας 41/2018 και για τις κατοικίες αναφέρει ελάχιστο πλάτος οδεύσεων διαφυγής 0,80μ καθώς και ότι το απαιτούμενο πλάτος της όδευσης διαφυγής δεν επιτρέπεται να μειώνεται στην πορεία προς την έξοδο. Αυτό σημαίνει ότι επιτρέπεται κυκλική σκάλα με 1,60μ διάμετρο???

Link to comment
Share on other sites

Από αυτά που διαβάζεις ναι. Βέβαια η όδευση διαφυγής δεν πρέπει να διέρχεται μέσα από Υπονοδωμάτια (άρθρο 5.2) για τις οδεύσεις διαφυγής.

Edited by hkamp
Link to comment
Share on other sites

1 ώρα πριν, maneni said:

εγω αν ήμουνα ελεγκτής δε θα το δεχόμουνα.

Γιατί το πλάτος είναι εικονικό....

Τί εννοείς ότι το πλάτος είναι εικονικό;

Link to comment
Share on other sites

έχουμε κυκλική σκάλα ακτίνας 0,8μ. Το μέρος του σκαλοπατιού κοντά στο κέντρο θεωρείς ότι έιναι ενεργό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί?

Link to comment
Share on other sites

10 ώρες πριν, maneni said:

έχουμε κυκλική σκάλα ακτίνας 0,8μ. Το μέρος του σκαλοπατιού κοντά στο κέντρο θεωρείς ότι έιναι ενεργό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί?

Αν το σκαλοπάτι είναι 1,60 μέτρα είναι αποδεκτό. Αν το σκαλοπάτι είναι λιγότερο από 0,80μ δεν είναι αποδεκτό. Δεν βλέπω το σχέδιο για να το καταλάβω επακριβώς

Link to comment
Share on other sites

12 ώρες πριν, vasilis81 said:

Τί εννοείς ότι το πλάτος είναι εικονικό;

Πιθανολογώ ότι γνωρίζοντας ότι κατά κανόνα οι κυκλικές σκάλες έχουν έναν κεντρικό άξονα στήριξης ο όποιος δεν μπορεί να είχε μηδενική ακτίνα, ότι είναι λογικό μια σκάλα κυκλική με διάμετρο επακριβώς 1,6μ, στην πράξη δεν μπορεί να έχει καθαρή διαδρομή σκαλοπατιού 0,8μ διότι κάποια εκατοστά παίρνει ο άξονας στήριξης ή ακόμα και η χειρολαβή….

Στο δια ταύτα της ουσίας της πυροπροστασίας λοιπόν όταν κι αν πιάσει φωτιά και τρέχει ο άλλος να σωθεί θα μετρήσει η πραγματικά ανεμπόδιστη διαδρομή που θα κάνει το σώμα του ανθρώπου και όχι εικονικές διαστάσεις.

Κι αυτό μετρά… και καλό είναι οσο μπορουμε να εχουμε περιθώρια και να μη μας επαρκούν οι ελάχιστες προδιαγραφές του κανονισμού και μόνο, όσο αυτό είναι εφικτό.

Link to comment
Share on other sites

18 λεπτά πριν, vasilis81 said:

Αν εννοείς ...

Δεν εννοώ .... το γράφω σαφέστατα.... 

Δεν αφορά μόνο τις χειρολαβές, αλλά βασικά τον άξονα.

Δες μια κυκλική σκάλα και θα σου γίνει σαφέστατο

 

 

και μη κάνεις παράθεση ολόκληρο το πριν κείμενο. Δες τους κανόνες του φόρουμ

Edited by Didonis
Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.