Μετάβαση στο περιεχόμενο
Ακολουθήστε τη νέα μας σελίδα στο Facebook! ×

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ


frerisf28

Recommended Posts

Γνωρίζει κάποιος συνάδελφος εάν για εγκατάσταση δεξαμενής υγραερίου 3m3 σε υπαίθριο χώρο κτίσματος, υπέργεια για επαγγελματική χρήση, εάν απαιτείται άδεια μικρής κλίμακας? Απαιτείται μελέτη για τη δεξαμενή και το δίκτυο του υγραερίου προφανώς για την κατασκευή, αλλά κατατίθεται στην υπηρεσία δόμησης?

Link to comment
Share on other sites

5 λεπτά πριν, dib said:

Για κάθε δεξαμενή < 9m3 (και max 27m3) θέλει κατάθεση φακέλου στην υδομ και έγκριση απο πυροσβεστική

ευχαριστώ.... όμως δεν πρέπει να κατατεθεί ηλεκτρονικά η μελέτη μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αδειών ή οχι?

Link to comment
Share on other sites

Ναι σίγουρα αφού αυτό προβλέπεται αλλά το '03 που εκδόθηκε ο κανονισμός δεν το είχε προβλέψει 😀... για τη πυροσβεστική παρε τηλ.

Link to comment
Share on other sites

Μίλα και με την τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία. Γενικά να θυμάσαι.

1. Θα πρέπει να υποβληθεί Συμπληρωματική Μελέτη Εγκατάστασης Υγραερίου στην τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία με την ΚΥΑ 31856.

2.Αφού εγκριθεί η συμπληρωματική μελέτη υγραερίου: Η δεξαμενή αποτελεί μέρος επιχείρησης η οποία θα χρειαστεί πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας. Για να βγει πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας θα χρειαστεί Υπεύθυνη Δήλωση ορθής εγκατάστασης της δεξαμενής υγραερίου από τον Επιβλέποντα Μηχανικό.

Edited by vasilis81
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

ΚΥΑ 31856, κεφ. 5.3.1:

"Οι αποστάσεις ασφαλείας οι καθοριζόμενες στους πίνακες 5.1, 5.2 και 5.3 αναφέρονται στην οριζόντια απόσταση
σε κάτοψη μεταξύ των θεωρούμενων στοιχείων της εγκατάστασης. Οι αποστάσεις από κτίρια νοούνται από την
οριζόντια προβολή του περιγράμματος του κτιρίου συμπεριλαμβανόμενων και των εξωστών και των εισόδων
υπογείων και φωταγωγών."

Τα στέγαστρα λαμβάνονται υπ' όψιν;

Link to comment
Share on other sites

21 ώρες πριν, TBD said:

ΚΥΑ 31856, κεφ. 5.3.1:

"Οι αποστάσεις ασφαλείας οι καθοριζόμενες στους πίνακες 5.1, 5.2 και 5.3 αναφέρονται στην οριζόντια απόσταση
σε κάτοψη μεταξύ των θεωρούμενων στοιχείων της εγκατάστασης. Οι αποστάσεις από κτίρια νοούνται από την
οριζόντια προβολή του περιγράμματος του κτιρίου συμπεριλαμβανόμενων και των εξωστών και των εισόδων
υπογείων και φωταγωγών."

Τα στέγαστρα λαμβάνονται υπ' όψιν;

Η χωροθέτηση των δεξαμενών υγραερίου είναι αντικείμενο της Πολεοδομίας. Η τοπική Πυρ. Υπηρεσία συνήθως τις ελέγχει και αυτή τις αποστάσεις και αν βρει λάθος στέλνει έγγραφο στην τοπική Πολεοδομία.

  • Like 1
  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.