Καλησπέρα σας 

Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής 

Μένω σε μεζονέτα με ισόγειο ελαφρώς βυθισμένο στη γη περίπου 70 εκατοστά.  Λόγω της υψομετρικής διαφοράς με την κεντρική αποχέτευση υπάρχει δεξαμενή στην οποία μαζεύουμε τα ομβρια και προωθουντε στην αποχέτευση με αντλίες. Η δεξαμενή βρίσκεται μπροστά στο μπαλκόνι μου με αποτέλεσμα όταν το νερό ξεπεράσει το ύψος του μπαλκονιού μου επιστρέφει νερά από το σιφωνι του μπαλκονιού. Η λύση είναι το κλείσιμο του σιφωνιου και κατασκευή νέας γραμμής με σιφωνι η οποία θα χύνεται στο κενό που βρίσκεται στη μια πλευρά του μπαλκονιού και συγκεκριμένα σε σχάρα μπροστά από την γκαραζοπορτα του συγκροτήματος.  Για αυτή την αλλαγή απαιτείται κάποια άδεια; 

Share this post


Link to post
Share on other sites

αρθρο 30 ν. 4495 χωρις αδεια

 δ] συντηρηση, επισκευή, διασκευη, τμηματικη αντικατασταση εγκαταστασεων και αγωγων...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Αν πρόκειται για οριζόντια ιδιοκτησία, θα χρειαστεί συναίνεση ή απόφαση γ.σ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Επιτρεπονται τα ομβρυα στην αποχετευση?

Share this post


Link to post
Share on other sites

οχι,  δεν επιτρεπεται,

αλλά,  ειπε οτι θα τα ριξει στην σχαρα που μαζευει τα βροχινα νερα, καπου μπροστα απο το παρκιν

Αλλο ειναι το ερωτημα:

Αν αυτη η  σχαρα, εχει την σωστη διατομη στην εξοδο της, ωστε να μπορει να "παρει"  και τα "αρχικα" νερα και αυτα που θα της προσθεσουν, μην τυχον  τελικα   μεταφερουν την πλημμυρα στο   παρκιν....

Αυτο το εξεταζει.

Εμεις ερωτηθηκαμε για την "αδεια"

 

 

Edited by dimitris GM

Share this post


Link to post
Share on other sites

Μήπως ευκολότερη λύση είναι η ρύθμιση του φλοτέρ σε χαμηλότερη στάθμη ???  

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 26/9/2019 at 8:01 ΜΜ, antloukidis said:

Μήπως ευκολότερη λύση είναι η ρύθμιση του φλοτέρ σε χαμηλότερη στάθμη ???  

Δεν είναι θέμα φλοτερ. Είναι πιο χαμηλά απλά αν και οι σντλιες είναι μεγάλες 55 κυβικά η κάθε μία 2 στο σύνολο όταν υπάρχει μεγάλος όγκος δεν προλαβαίνουν με αποτέλεσμα να γίνεται υπερχείλιση και να μου τα βγάζει από το σιφωνι 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Τόσο μεγάλη παροχή και "δεν προλαβαίνουν"???

Κάπου υπάρχει πρόβλημα.

Πιθανές αιτίες:

  • Ηλεκτρικό πρόβλημα - ρίχνουν θερμικό - ρελέ ???
  • Βουλωμένο φίλτρο αναρρόφησης αντλιών ???
  • Βουλωμένη σωλήνα κατάθλιψης ???
  • όλα μαζί ???
  • ???

Αν το πρόβλημα είναι εκ κατασκευής - σε καινούργια εγκατάσταση, μήπως είναι μικρή η διατομή του σωλήνα κατάθλιψης???

Edited by antloukidis
  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ειναι αρκετα τα νερά που πέφτουν μέσα. Μελέτες που έγιναν έδειξαν πως οι αντλίες είναι μικρές για τον όγκο που καταλήγουν  μέσα. Τεχνικό πρόβλημα δεν υπάρχει 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.