Μετάβαση στο περιεχόμενο
Newsletter: Ημερήσια τεχνική ενημέρωση από το Michanikos.gr ×

Αντικατάσταση ενός πυροσβεστήρα με δυο πυροσβεστήρες αντίστοιχης κατασβεστικής ικανότητας


giannis88

Recommended Posts

καλησπέρα

φτιάχνω μια μελέτη πυρασφάλειας σε ένα ψητοπωλείο. Θα τοποθετηθούν 2 φιάλες υγραερίου εξωτερικά του χώρου. Επιμένουν από τη πυροσβεστική να χρησιμοποιήσω έναν πυροσβεστήρα ξηράς σκόνης 12 κιλών, όπως αναφέρει η νομοθεσία υγραερίων 1257/2003. Αυτός που θα πουλήσει τους πυροσβεστήρες μου λέει οτι παντού βάζουν 2 πυροσβεστήρες 6 κιλών γιατί είναι πιο εύχρηστοι από τον τροχήλατο 12-κιλο.. 

Ξέρει κάποιος κάποια σχετική νομοθεσία να τους την τρίψω στη μούρη;

Edited by Pavlos33
Link to comment
Share on other sites

Ισχύει αυτό που λέει η πυροσβεστική... και πες του πυροσβεστά οτι ο 12κιλος δεν είναι τροχήλατος αλλά φορητός όπως και ο 6κιλος!

Μάλλον κάτι έχει μπερδέψει.....

edit

Αν έχεις μέχρι 4 φιάλες των 25Kg και δεν έχει μόνιμα συστήματα μέσα στο χώρο του ψησίματος, ανήκεις στη κατηγορία Ο σύμφωνα με τη  ΚΥΑ  31856/2005 και δεν απαιτείται αδειοδότηση και ούτε εκδίδεται πιστοποιητικό πυρασφάλειας.

(μην γράφεις με το ΦΕΚ αλλά με το αύξοντα αριθμό της Υ.Α., ΚΥΑ, Νόμο, κλπ)

Edited by dib
  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

2 ώρες πριν, dib said:

Αν έχεις μέχρι 4 φιάλες των 25Kg και δεν έχει μόνιμα συστήματα μέσα στο χώρο του ψησίματος, ανήκεις στη κατηγορία Ο σύμφωνα με τη  ΚΥΑ  31856/2005 και δεν απαιτείται αδειοδότηση και ούτε εκδίδεται πιστοποιητικό πυρασφάλειας.

 

Όταν υπάρχει εγκατάσταση υγραερίου, εκδίδεται πάντα πιστοποιητικό πυρασφάλειας!

Link to comment
Share on other sites

3 λεπτά πριν, peratis said:

Όταν υπάρχει εγκατάσταση υγραερίου, εκδίδεται πάντα πιστοποιητικό πυρασφάλειας!

Συνάδελφε φρόντισε να ενημερωθείς καλύτερα ...και ειδικά γι' αυτό που έγραψα.

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

10 λεπτά πριν, dib said:

Συνάδελφε φρόντισε να ενημερωθείς καλύτερα ...και ειδικά γι' αυτό που έγραψα.

Συνάδελφε, μπορείς να με παραπέμψεις στη νομοθεσία που σε απαλλάσσει από την υποχρέωση έκδοσης πιστοποιητικού πυροπροστασίας σε κατηγορία Ο;

Επισυνάπτω το ΦΕΚ που αναφέρει ξεκάθαρα πως όταν έχω χρήση υγραερίου (ανεξάρτητα εάν είναι σε δεξαμενές ή φιάλες) απαιτείται η έκδοση πιστοποιητικού πυροπροστασίας.

Το Παράρτημα Γ σε συνδυασμό με την παράγραφο 9.2.β.ii είναι σαφές....

KYA16228_F433316062.pdf

Edited by peratis
Link to comment
Share on other sites

Το άρθρο 9 της ΚΥΑ16228/2017 αναφέρει:

Άρθρο 9
Τήρηση μέτρων πυροπροστασίας
1. .....

α) Να εφοδιάζονται με πιστοποιητικό (ενεργητικής)
πυροπροστασίας, εφόσον απαιτείται... (γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν απαιτείται)

Για τη περίπτωση του συναδέλφου που απάντησα, για τς προυποθέσεις που ανέφερε, δεν απαιτείται σύμφωνα με την εγκύκλιο 47871/2010 της πυροσβεστικής που είναι σε ισχύ.

Link to comment
Share on other sites

μπερδεύτηκα...

μπορώ να αντικαταστήσω έναν πυροσβεστήρα 12 κιλών με δυο πυροσβεστήρες 6 κιλών, ίδιας ή μεγαλύτερης κατασβεστικής ικανότητας? αν ναι υπάρχει σχετική νομοθεσία?

 

Link to comment
Share on other sites

Σε ποιό σημείο μπερδεύτηκες?

Αν έχεις σύστημα τοπικής εφαρμογής πάνω απο ψησταριά τότε μπαίνει 12κιλος ξηρής σκόνης στο σύστημα, όπως λέει η πυροσβεστική.

Αν αναφέρεσαι σε κάτι άλλο δώσε να καταλάβουμε τι εννοείς και τι θέλεις να κάνεις...

Πάντως για 2 φιάλες υγραερίου (εξωτερικά) που χρισημοποιεί το ψητοπωλείο δεν απαιτείται κατάθεση φακέλλου και έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας γιατί είναι κατηγορία Ο (αυτό ισχύει μέχρι 4 φιάλες Χ 25 Kg).

 

Link to comment
Share on other sites

στην ΚΥΑ 31856 /2003 αναφέρει ότι απαιτείται ένας πυροσβεστήρας 12 κιλών κοντά στις φιάλες,  μπορώ να τον αντικαταστήσω με δυο πυροσβεστήρες 6 κιλών, ίδιας ή μεγαλύτερης κατασβεστικής ικανότητας? αν ναι υπάρχει σχετική νομοθεσία?

 

Link to comment
Share on other sites

4 ώρες πριν, giannis88 said:

στην ΚΥΑ 31856 /2003 αναφέρει ότι απαιτείται ένας πυροσβεστήρας 12 κιλών κοντά στις φιάλες,  μπορώ να τον αντικαταστήσω με δυο πυροσβεστήρες 6 κιλών, ίδιας ή μεγαλύτερης κατασβεστικής ικανότητας? αν ναι υπάρχει σχετική νομοθεσία?

 

Οχι, ακολουθείς την υπόδειξη της πυροσβεστικης (όσο λογικό και αν ακούγεται αυτό που προτείνεις)

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο