Μετάβαση στο περιεχόμενο
Ακολουθήστε τη νέα μας σελίδα στο Facebook! ×

Παθητική πυροπροστασία βιολογικού καθαρισμού σε βιομηχανία


Recommended Posts

Καλημέρα συνάδελφοι,

είμαι αρχιτέκτονας και πρόκειται να εκπονήσω αρχιτεκτονική μελέτη για βιολογικό καθαρισμό βιομηχανικής μονάδας. Το μισό τμήμα της νέας αυτής κατασκευής θα αποτελείται απο ανοιχτές δεξαμενές κατασκευασμένες από ωπλισμένο σκυρόδεμα, ενώ το υπόλοιπο μισό, από μεταλλικό φέροντα οργανισμό με επικάλυψη και πλαγιοκάλυψη από πάνελ όπου θα φιλοξενείται ο μηχανολογικός εξοπλισμός του βιολογικού.

Αν καταλαβαίνω καλά, θα πρέπει να το μελετήσω σύμφωνα με τον "Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων" Αριθμ. Α.Π. 136860/1673/Φ15.

Το κτίσμα θα είναι ελεύθερο πανταχόθεν και οι αποστάσεις από τα όρια του οικοπέδου ή από κάποιο άλλο κτίσμα θα είναι μεγαλύτερες από 10μ.

Θα πρέπει η πλαγιοκάλυψή μου να είναι με Δ.Π.60' ή όχι?

 

Ευχαριστώ.

Link to comment
Share on other sites

Εφόσον το κτίριο σου είναι ΝΕΟ τότε τα μέσα Παθητικής πυροπροστασίας καθορίζονται από το Π.Δ.41/2018.

Τα μέσα Ενεργητικής πυροπροστασίας καθορίζονται από το Π.Δ.41/2018 & την Αριθμ. Α.Π. 136860/1673/Φ15 (τα δυσμενέστερα από τις δύο).

Σύμφωνα με τον πίνακα 15 του Π.Δ.41/2018 δεν υπάρχει απαίτηση για πυραντίσταση της εξωτερικής τοιχοποιίας (>10μ.), υπάρχουν όμως απαιτήσεις για τα υλικά αυτής.

Τσέκαρε επίσης την πυραντίσταση των φερόντων δομικών στοιχείων (αν έχεις και εφόσον δεν υπάγεσαι στην εξαίρεση της παραγράφου 6.3).

Link to comment
Share on other sites

Κατ' αρχήν σ' ευχαριστώ για την άμεση απάντηση.

Το ότι δεν πρέπει να μελετήσω το κτίριο και για παθητική με βάση την απόφαση Α.Π. 136860/1673/Φ15...το λες φαντάζομαι λόγω της παραγράφου 4 του Άρθρου 01

"Στις περιπτώσεις εγκαταστάσεων της παρ. 1, που περιλαμβάνουν κτίρια, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 41/2018 (Α΄ 80) ή του π.δ. 71/1988 (Α΄ 32), συμπληρωματικά των οριζομένων στα εν λόγω π.δ. για τη χρήση κτιρίων «Βιομηχανία-Βιοτεχνία», εφαρμόζονται τα προληπτικά και τυχόν δυσμενέστερα κατασταλτικά μέτρα και μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας των άρθρων 7 και 8 της παρούσας. Για τα κτίρια αυτά δεν εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο κεφάλαιο Β της παρούσας."

Επομένως, ο θεωρητικός πληθησμός σε όλους τους χώρους ενός κτιρίου βιομηχανικής χρήσης υπολογίζεται με την αναλογία 1/10 ανεξάρτητα με το αν εξηπηρετεί χρήση αποθήκευσης, γραφείου ή χώρο παραγωγής...??? ή θα υπολιστεί με την αναλογία 1/30 λόγω του ότι:

"Σε ειδικά κτίρια, στα οποία υφίστανται χώροι όπως κουζίνες επαγγελματικής χρήσης, παρασκευαστήρια, χώροι υγιεινής κ.λπ., οι οποίοι δεν μπορούν να ενταχθούν στις χρήσεις του άρθρου 4 του παρόντος, ο μελετητής μπορεί να ορίζει τον μέγιστο θεωρητικό πληθυσμό τους βάσει του πραγματικού ή του εκτιμώμενου ως λογικώς πιθανού, ο οποίος σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερος της αναλογίας 1 άτομο / 30 τ.μ." (Άρθρο 5.3 41/18).....?

Edited by Κώστας Κουρούνης
Link to comment
Share on other sites

Σύμφωνα με το 5.3.1 του ΠΔ41/2018 :Στην περίπτωση ύπαρξης συμπληρωματικών χρήσεων, οι οποίες δεν διαθέτουν πληρότητα, ο υπολογισμός του θεωρητικού πληθυσμού γίνεται με τις απαιτήσεις της κυριαρχούσας χρήσης για το σύνολο της επιφάνειάς της, συμπεριλαμβανομένης και της επιφάνειας των συμπληρωματικών χώρων που την εξυπηρετούν.

Σύμφωνα με τον πίνακα 3 του ΠΔ41/2018 : ο θεωρητικός πληθυσμός σε βιομηχανία είναι είτε 1ατ/10τ.μ., είτε ίσος με τον Προβλεπόμενο αριθμός χρηστών (εργαζόμενοι και πιθανοί επισκέπτες) εφόσον πρόκειται για Βιομηχ. - Βιοτεχνία προοριζόμενη για συγκεκριμένη λειτουργία.

Άρα ως θεωρητικό πληθυσμό για τον βιολογικό παίρνεις είτε 1ατ/10τ.μ, είτε 1ατ/30τ.μ (όπως αναφέρεις και εσύ), είτε τον πραγματικό αριθμό των χρηστών στο βιολογικό (επισκέπτες δεν νομίζω να έχεις εκεί, πέρα από τον βοθρατζή...).  

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

  • 6 months later...

Εφόσον το κτίριο σου είναι ΝΕΟ τότε τα μέσα Παθητικής πυροπροστασίας καθορίζονται από το Π.Δ.41/2018.

Τα μέσα Ενεργητικής πυροπροστασίας καθορίζονται από το Π.Δ.41/2018 & την Αριθμ. Α.Π. 136860/1673/Φ15 (τα δυσμενέστερα από τις δύο).

Σύμφωνα με τον πίνακα 15 του Π.Δ.41/2018 δεν υπάρχει απαίτηση για πυραντίσταση της εξωτερικής τοιχοποιίας (>10μ.), υπάρχουν όμως απαιτήσεις για τα υλικά αυτής.

Τσέκαρε επίσης την πυραντίσταση των φερόντων δομικών στοιχείων (αν έχεις και εφόσον δεν υπάγεσαι στην εξαίρεση της παραγράφου 6.3).

 

Αν καταλαβαίνω καλά, την περίπτωση που στο εσωτερικό του κτιρίου υπάρχει αντλιοστάσιο, τότε χαρακτηρίζεται ως επικίνδυνος χώρος και θα πρέπει να αποτελεί αυτοτελές  πυροδιαμέρισμα με πυράντοχο περίβλημα. 

Στην περίπτωση αυτή πάλι με καλύπτει ο πίνακας 15 του Π.Δ.41/2018, ότι δηλαδή δεν υπάρχει απαίτηση για πυραντίσταση της εξωτερικής τοιχοποιίας (>10μ.)..?

Edited by Κώστας Κουρούνης
Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.