Σε νέο φροντιστήριο το οποίο θα εγκατασταθεί σε υφιστάμενο κτήριο, ποιες διατάξεις χρησιμοποιείτε για μελέτη πυροπροστασίας σε φροντιστήριο / εκπαιδευτήριο;

Με το 41/2018;

ΠΔ 71/1988;

ΠΔ 16/2015;

Δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης σε φροντιστήριο, η χρήση του είναι κατάστημα.

 

Το ΠΔ 16/2015 έχει πεδίο εφαρμογής:

"1. Οι διατάξεις της παρούσας έχουν εφαρμογή στις επιχειρήσεις−εγκαταστάσεις όλων των βαθμίδων δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, όπως νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, γυμνάσια, λύκεια, κολέγια, ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ΙΕΚ, φροντιστήρια, κέντρα ξένων γλωσσών, κέντρα δια βίου μάθησης, ωδεία, σχολές οδηγών, σχολές επαγγελματικής κατάρτισης και εργαστήρια τέχνης (όπως
ζωγραφικής και γλυπτικής)."

αλλά κεφάλαιο Α', άρθρο 1, αναφέρει:

"3. Οι διατάξεις της παρούσας δεν έχουν εφαρμογή στις εξής δραστηριότητες:

α. Εκπαιδευτήρια που εμπίπτουν στις διατάξεις του Π.δ. 71/1988 όπως κάθε φορά ισχύει."

 

Όμως το ΠΔ 71/1988 αναφέρει:

"Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα κτίρια όλων των βαθμίδων δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, τα φροντιστήρια, τα νηπιαγωγεία και οι παιδικοί σταθμοί."

Δηλαδή ο νέο νόμος έχει σε μεγάλο βαθμό το ίδιο πεδίο εφαρμογής με τον παλιό αλλά δεν ισχύει όπου ισχύει ο παλιός. Μήπως έχω θολώσει από την καραντίνα και μπερδεύομαι;

 

Μερικές ακόμα απορίες:

1. Το εκπαιδευτήριο έχει υπόγειο το οποίο δεν θα το χρησιμοποιήσει ο ιδιοκτήτης αλλά αφού είναι λειτουργικά εξαρτώμενο θα πρέπει να λάβω υπ'όψιν το εμβαδόν του. Πως θα υπολογίσω τον πληθυσμό στο υπόγειο;

2. Θα χρειαστεί αλλαγή χρήσης;

3. Υπάρχει κάποια διάταξη που να μας διευκολύνει με την όδευση στο υπόγειο; Μαζί με το μήκος της σκάλας αυξάνεται αρκετά το μήκος και είμαι κοντά στο όριο, ίσως να πρέπει να ανοίξω νέα πόρτα.

4. Σε τζαμαρία, αν ανοίξω γυάλινη πόρτα χρειάζεται άδεια;

Edited by sdim
Link to comment
Share on other sites

3 ώρες πριν, sdim said:

Σε νέο φροντιστήριο το οποίο θα εγκατασταθεί σε υφιστάμενο κτήριο, με οικ. άδεια πότε πριν ή μετά το '89? το ποιες διατάξεις χρησιμοποιείτε για μελέτη πυροπροστασίας σε φροντιστήριο / εκπαιδευτήριο;

Με το 41/2018;

ΠΔ 71/1988 Αυτό αν η άδεια είναι μετά το Φλεβαρη '89

ΠΔ 16/2015 Αυτό αν η άδεια είναι πριν το Φλεβαρη '89

Δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης σε φροντιστήριο, η χρήση του είναι κατάστημα. Αν είναι < 70 άτομα δεν απαιτείται αλλαγή κάνει και κατάστημα

 

Το ΠΔ 16/2015 έχει πεδίο εφαρμογής:

"1. Οι διατάξεις της παρούσας έχουν εφαρμογή στις επιχειρήσεις−εγκαταστάσεις όλων των βαθμίδων δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, όπως νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, γυμνάσια, λύκεια, κολέγια, ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ΙΕΚ, φροντιστήρια, κέντρα ξένων γλωσσών, κέντρα δια βίου μάθησης, ωδεία, σχολές οδηγών, σχολές επαγγελματικής κατάρτισης και εργαστήρια τέχνης (όπως
ζωγραφικής και γλυπτικής)."

αλλά κεφάλαιο Α', άρθρο 1, αναφέρει:

"3. Οι διατάξεις της παρούσας δεν έχουν εφαρμογή στις εξής δραστηριότητες:

α. Εκπαιδευτήρια που εμπίπτουν στις διατάξεις του Π.δ. 71/1988 όπως κάθε φορά ισχύει."

 

Όμως το ΠΔ 71/1988 αναφέρει:

"Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα κτίρια όλων των βαθμίδων δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, τα φροντιστήρια, τα νηπιαγωγεία και οι παιδικοί σταθμοί."

Δηλαδή ο νέο νόμος έχει σε μεγάλο βαθμό το ίδιο πεδίο εφαρμογής με τον παλιό αλλά δεν ισχύει όπου ισχύει ο παλιός. Μήπως έχω θολώσει από την καραντίνα και μπερδεύομαι;

 

Μερικές ακόμα απορίες:

1. Το εκπαιδευτήριο έχει υπόγειο το οποίο δεν θα το χρησιμοποιήσει ο ιδιοκτήτης αλλά αφού είναι λειτουργικά εξαρτώμενο θα πρέπει να λάβω υπ'όψιν το εμβαδόν του. Πως θα υπολογίσω τον πληθυσμό στο υπόγειο; Πάρε τη δυσμενέστερη περίπτωση για κατάστημα του '89

2. Θα χρειαστεί αλλαγή χρήσης; Απάντησα παραπάνω

3. Υπάρχει κάποια διάταξη που να μας διευκολύνει με την όδευση στο υπόγειο; Μαζί με το μήκος της σκάλας αυξάνεται αρκετά το μήκος και είμαι κοντά στο όριο, ίσως να πρέπει να ανοίξω νέα πόρτα. Κάνε το τμήμα της σκάλας πυροδιαμέρισμα (με τοίχο + πόρτας ασφαλείας) και με τους απαιτούμενους δείκτες πυραντίστασης

4. Σε τζαμαρία, αν ανοίξω γυάλινη πόρτα χρειάζεται άδεια; Ρώτα πολ. μηχ. + αρχιτέκτονα

 

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Kαλημέρα, για ανανέωση πιστοποιητικού σε μικρό φροντιστήριο (άδεια 1980), το οποίο είχε εκδοθεί ακριβώς πριν την ισχύ της 16/2015 με έκθεση επιθεώρησης, θα ανανεωθεί το πιστοποιητικό με υπ. δηλώσεις με βάση ότι κατατέθηκε τότε ή θα πρέπει να γίνουν αλλαγές με βάση την 16/2015?

Edited by sarcs
Link to comment
Share on other sites

21 λεπτά πριν, sarcs said:

Kαλημέρα, για ανανέωση πιστοποιητικού σε μικρό φροντιστήριο (άδεια 1980), το οποίο είχε εκδοθεί ακριβώς πριν την ισχύ της 16/2015 με έκθεση επιθεώρησης, θα ανανεωθεί το πιστοποιητικό με υπ. δηλώσεις με βάση ότι κατατέθηκε τότε ή θα πρέπει να γίνουν αλλαγές με βάση την 16/2015?

Άρθρο 14
Μεταβατικές διατάξεις
1. Σε κτίρια ή τμήματα κτιρίων εκπαιδευτηρίων όπου
έχουν υποδειχθεί μέτρα και μέσα πυροπροστασίας σύμ-
φωνα με την υπ’ αριθμ. 7600/700 Φ.51/1/6-7-1960 Εγκύκλιο
Διαταγή Α.Π.Σ., οι εκθέσεις επιθεώρησης εξακολουθούν
να ισχύουν εφόσον δεν έχουν διαφοροποιηθεί οι όροι
και προϋποθέσεις έγκρισης αυτών

 

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.