Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM

Πιστοποιητικό πυροπροστασίας για εκπαιδευτήριο / φροντιστήριο


Recommended Posts

Posted (edited)

Σε νέο φροντιστήριο το οποίο θα εγκατασταθεί σε υφιστάμενο κτήριο, ποιες διατάξεις χρησιμοποιείτε για μελέτη πυροπροστασίας σε φροντιστήριο / εκπαιδευτήριο;

Με το 41/2018;

ΠΔ 71/1988;

ΠΔ 16/2015;

Δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης σε φροντιστήριο, η χρήση του είναι κατάστημα.

 

Το ΠΔ 16/2015 έχει πεδίο εφαρμογής:

"1. Οι διατάξεις της παρούσας έχουν εφαρμογή στις επιχειρήσεις−εγκαταστάσεις όλων των βαθμίδων δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, όπως νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, γυμνάσια, λύκεια, κολέγια, ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ΙΕΚ, φροντιστήρια, κέντρα ξένων γλωσσών, κέντρα δια βίου μάθησης, ωδεία, σχολές οδηγών, σχολές επαγγελματικής κατάρτισης και εργαστήρια τέχνης (όπως
ζωγραφικής και γλυπτικής)."

αλλά κεφάλαιο Α', άρθρο 1, αναφέρει:

"3. Οι διατάξεις της παρούσας δεν έχουν εφαρμογή στις εξής δραστηριότητες:

α. Εκπαιδευτήρια που εμπίπτουν στις διατάξεις του Π.δ. 71/1988 όπως κάθε φορά ισχύει."

 

Όμως το ΠΔ 71/1988 αναφέρει:

"Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα κτίρια όλων των βαθμίδων δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, τα φροντιστήρια, τα νηπιαγωγεία και οι παιδικοί σταθμοί."

Δηλαδή ο νέο νόμος έχει σε μεγάλο βαθμό το ίδιο πεδίο εφαρμογής με τον παλιό αλλά δεν ισχύει όπου ισχύει ο παλιός. Μήπως έχω θολώσει από την καραντίνα και μπερδεύομαι;

 

Μερικές ακόμα απορίες:

1. Το εκπαιδευτήριο έχει υπόγειο το οποίο δεν θα το χρησιμοποιήσει ο ιδιοκτήτης αλλά αφού είναι λειτουργικά εξαρτώμενο θα πρέπει να λάβω υπ'όψιν το εμβαδόν του. Πως θα υπολογίσω τον πληθυσμό στο υπόγειο;

2. Θα χρειαστεί αλλαγή χρήσης;

3. Υπάρχει κάποια διάταξη που να μας διευκολύνει με την όδευση στο υπόγειο; Μαζί με το μήκος της σκάλας αυξάνεται αρκετά το μήκος και είμαι κοντά στο όριο, ίσως να πρέπει να ανοίξω νέα πόρτα.

4. Σε τζαμαρία, αν ανοίξω γυάλινη πόρτα χρειάζεται άδεια;

Edited by sdim
Link to post
Share on other sites
3 ώρες πριν, sdim said:

Σε νέο φροντιστήριο το οποίο θα εγκατασταθεί σε υφιστάμενο κτήριο, με οικ. άδεια πότε πριν ή μετά το '89? το ποιες διατάξεις χρησιμοποιείτε για μελέτη πυροπροστασίας σε φροντιστήριο / εκπαιδευτήριο;

Με το 41/2018;

ΠΔ 71/1988 Αυτό αν η άδεια είναι μετά το Φλεβαρη '89

ΠΔ 16/2015 Αυτό αν η άδεια είναι πριν το Φλεβαρη '89

Δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης σε φροντιστήριο, η χρήση του είναι κατάστημα. Αν είναι < 70 άτομα δεν απαιτείται αλλαγή κάνει και κατάστημα

 

Το ΠΔ 16/2015 έχει πεδίο εφαρμογής:

"1. Οι διατάξεις της παρούσας έχουν εφαρμογή στις επιχειρήσεις−εγκαταστάσεις όλων των βαθμίδων δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, όπως νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, γυμνάσια, λύκεια, κολέγια, ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ΙΕΚ, φροντιστήρια, κέντρα ξένων γλωσσών, κέντρα δια βίου μάθησης, ωδεία, σχολές οδηγών, σχολές επαγγελματικής κατάρτισης και εργαστήρια τέχνης (όπως
ζωγραφικής και γλυπτικής)."

αλλά κεφάλαιο Α', άρθρο 1, αναφέρει:

"3. Οι διατάξεις της παρούσας δεν έχουν εφαρμογή στις εξής δραστηριότητες:

α. Εκπαιδευτήρια που εμπίπτουν στις διατάξεις του Π.δ. 71/1988 όπως κάθε φορά ισχύει."

 

Όμως το ΠΔ 71/1988 αναφέρει:

"Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα κτίρια όλων των βαθμίδων δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, τα φροντιστήρια, τα νηπιαγωγεία και οι παιδικοί σταθμοί."

Δηλαδή ο νέο νόμος έχει σε μεγάλο βαθμό το ίδιο πεδίο εφαρμογής με τον παλιό αλλά δεν ισχύει όπου ισχύει ο παλιός. Μήπως έχω θολώσει από την καραντίνα και μπερδεύομαι;

 

Μερικές ακόμα απορίες:

1. Το εκπαιδευτήριο έχει υπόγειο το οποίο δεν θα το χρησιμοποιήσει ο ιδιοκτήτης αλλά αφού είναι λειτουργικά εξαρτώμενο θα πρέπει να λάβω υπ'όψιν το εμβαδόν του. Πως θα υπολογίσω τον πληθυσμό στο υπόγειο; Πάρε τη δυσμενέστερη περίπτωση για κατάστημα του '89

2. Θα χρειαστεί αλλαγή χρήσης; Απάντησα παραπάνω

3. Υπάρχει κάποια διάταξη που να μας διευκολύνει με την όδευση στο υπόγειο; Μαζί με το μήκος της σκάλας αυξάνεται αρκετά το μήκος και είμαι κοντά στο όριο, ίσως να πρέπει να ανοίξω νέα πόρτα. Κάνε το τμήμα της σκάλας πυροδιαμέρισμα (με τοίχο + πόρτας ασφαλείας) και με τους απαιτούμενους δείκτες πυραντίστασης

4. Σε τζαμαρία, αν ανοίξω γυάλινη πόρτα χρειάζεται άδεια; Ρώτα πολ. μηχ. + αρχιτέκτονα

 

Link to post
Share on other sites
  • 1 month later...

Kαλημέρα, για ανανέωση πιστοποιητικού σε μικρό φροντιστήριο (άδεια 1980), το οποίο είχε εκδοθεί ακριβώς πριν την ισχύ της 16/2015 με έκθεση επιθεώρησης, θα ανανεωθεί το πιστοποιητικό με υπ. δηλώσεις με βάση ότι κατατέθηκε τότε ή θα πρέπει να γίνουν αλλαγές με βάση την 16/2015?

Edited by sarcs
Link to post
Share on other sites
21 λεπτά πριν, sarcs said:

Kαλημέρα, για ανανέωση πιστοποιητικού σε μικρό φροντιστήριο (άδεια 1980), το οποίο είχε εκδοθεί ακριβώς πριν την ισχύ της 16/2015 με έκθεση επιθεώρησης, θα ανανεωθεί το πιστοποιητικό με υπ. δηλώσεις με βάση ότι κατατέθηκε τότε ή θα πρέπει να γίνουν αλλαγές με βάση την 16/2015?

Άρθρο 14
Μεταβατικές διατάξεις
1. Σε κτίρια ή τμήματα κτιρίων εκπαιδευτηρίων όπου
έχουν υποδειχθεί μέτρα και μέσα πυροπροστασίας σύμ-
φωνα με την υπ’ αριθμ. 7600/700 Φ.51/1/6-7-1960 Εγκύκλιο
Διαταγή Α.Π.Σ., οι εκθέσεις επιθεώρησης εξακολουθούν
να ισχύουν εφόσον δεν έχουν διαφοροποιηθεί οι όροι
και προϋποθέσεις έγκρισης αυτών

 

Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...

ευχαριστώ συνάδελφε.

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.