Καλημέρα συνάδελφοι,

σε βιομηχανικό μεταλλικό κτίριο 870τ.μ. που διαχωρίζεται εγκάρσια σε 2 ίσα τμήματα με βιομηχανικό πάνελ. Και οι 2 αυτοί χώροι είναι βιομηχανικής χρήσης συγκεκριμένης λειτουργίας και έχουν ανεξάρτητες εξόδους διαφυγής χωρίς να διαχωρίζονται πυράντοχα. Ο χώρος "Α" κλείνει με πάνελ ενώ ο χώρος "Β" κλείνει με διάτρητη λαμαρίνα.

Και η ερώτηση είναι: Ο χώρος "Β" θα μελετηθεί ως κλειστός χώρος; Και αν ναι, ποιό θα είναι το μέγιστο ποσοστό ανοιγμάτων? (Το άθροισμα των ανοιγμάτων και της διάτρητης λαμαρίνας ή μόνο των ανοιγμάτων;) Τί δείκτη πυραντίστασης θα θεωρήσω ότι έχει η διάτρητη λαμαρίνα?

 

Edited by Pavlos33
Link to comment
Share on other sites

2 ώρες πριν, Κώστας Κουρούνης said:

....Τί δείκτη πυραντίστασης θα θεωρήσω ότι έχει η διάτρητη λαμαρίνα?

 

έχει???

Διότι με τα ελάχιστα που ξέρω σε λίγα λεπτά βάζεις τηγάνι σε διάτρητη λαμαρίνα και τηγανίζεις ότι θες ....

Link to comment
Share on other sites

Ακριβώς! Άρα μήπως δε θεωρείται τοίχος? Δηλαδή ο χώρος "Β" θεωρείται ανοιχτός χώρος από άποψη πυροπροστασίας και άρα τον ελέγχω μόνο ως προς την ενεργητική?

Link to comment
Share on other sites

Φίλε Κώστα

Όταν γράφει ο didonis για τηγάνια (μάλλον τον είχε κόψει η λόρδα τον συντονιστή μας ☺️) εννοεί ότι η διάτρητη λαμαρίνα έχει μηδενικό δείκτη πυραντίστασης (αφού πέραν των άλλων επιτρέπει τη διέλευση της φωτιάς).

Ο χώρος Β προφανώς και είναι κλειστός, άλλωστε το γράφεις και εσύ (ο χώρος Β κλείνει με διάτρητη λαμαρίνα).

Η διάτρητη λαμαρίνα δεν σε απαλλάσσει από τη σύνταξη παθητικής, αντιθέτως σου δημιουργεί πολλά προβλήματα στη σύνταξη αυτής.

Link to comment
Share on other sites

Φίλε Σάκη,

συμφωνώ τόσο με τον διαχειριστή όσο και μαζί σου.

Το θέμα είναι όμως πρακτικό.

Το κτίριο είναι αυτό που είναι κι εγώ οφείλω να διαχειριστώ τη μελέτη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Σκέφτομαι λοιπόν να θεωρήσω τη λαμαρίνα ως "άνοιγμα", υπολογίζοντάς τη στο συνολικό ποσοστό ανοιγμάτων και να έχω περιμετρικά 10 μ απόσταση από όριο του γηπέδου ή από άλλο κτίριο.

Δε θεωρείς ότι αυτό θα είναι αρκετό?

Edited by Κώστας Κουρούνης
Ορθογραφία
Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.