Γεια σας, έχω αναλάβει με έναν ηλεκτρολόγο συνάδελφο, μελέτη για εγκατάσταση φυσικού αερίου σε υφιστάμενο κτίριο. Όντας νέοι στα επαγγέλματα και οι δύο, δεν γνωρίζουμε τι γίνεται με τη διαστασιολόγηση των σωληνώσεων. Υπάρχει κάποιο έτοιμο υπολογιστικό φύλλο; Τη διαστασιολόγηση καπνοδόχου την έχει αναλάβει η εταιρεία αγοράς της. Σας ευχαριστώ πολύ

Link to post
Share on other sites

Η διαστασιολόγηση των σωληνώσεων γίνεται με την ΚΥΑ Δ3/2012  (ΦΕΚ  B 976 - Τεχνικός Κανονισμός Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φ. Αερίου) και υπάρχουν σε εμπορικά προγράμματα ...ψάξε και εδω μέσα στα downloads ίσως να υπάρχει κάποιο υπολογιστικό φύλλο αλλα δεν ξέρω κατα πόσο είναι αξιόπιστα (το ίδιο ισχύει και για τα εμπορικά προγράμματα)

Η διαστασιολόγηση της καπνοδόχου γίνεται με πρότυπο ΕΝ 13384-1 ..αν δεν υπάρχουν εδω στα downloadsμ, μπες στο σαιτ της εταιρείας αερίου που υπάρχουν και κατέβασε τα.

Τη μελέτη (τεχνική έκθεση + διαστασιολόγηση σωληνώσεων + διαστασιολόγηση καπνοδόχου) ένας μηχανικός την υπογράφει...δεν ξέρω αν εταιρεία κάνει δεκτή μελέτη με 2 υπογραφές μηχανικών

Link to post
Share on other sites

Ευχαριστώ πολυ!!! Ο συνεργάτης θα την υπογράψει μόνο, απλά την κάνουμε μαζί! 

Edited by miltos
Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...

η διαστασιολόγηση γίνεται με βάση τις σχέσεις του κεφαλαίου 6 (Προσδιορισμός των διαμέτρων σωληνώσεων) http://elinyae.gr/ethniki-nomothesia/ya-d3aoik-65982012-fek-976b-2832012

χρησιμοποιώντας αυτές τις σχέσεις μπορείτε να φτιάξετε ένα excel που να κάνει τον υπολογισμό, όπως έχουν κάνει και οι περισσότεροι. Προσοχή στην τραχύτητα του σωλήνα η οποία διαφοροποιείται αν πρόκειται για χαλυβδοσωλήνα, χαλκοσωλήνα, πολυεθυλαινίου κ.α

για διαστασιολόγηση της καπνοδόχου που γίνεται με πρότυπο ΕΝ 13384-1 αν πρόκειται για λέβητα συμπύκνωσης θα πρέπει στο σχετικό excel που κυκλοφορεί να βάλεις σημείο δρόσου=0. Ειναι για μια συσκευή στην καμινάδα. Για περισσότερες συσκευές ΕΝ 13384-2 και χρειάζεσαι σχετικό λογισμικό. αν και σε τέτοιες περιπτώσεις τους υπολογισμούς για την μελέτη τους δίνουν οι εταιρείες που προμηθεύουν τις πλαστικές καμινάδες.

Link to post
Share on other sites
  • 1 month later...
  • 7 months later...

Πάρε το aeriocad της tisoft και σώθηκες. Γιατί τα τεύχη υπολογισμού της 4 μ είναι λίγο χάλια. 

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.