Recommended Posts

Γεια σας συνάδελφοι απο την όμορφη Κύπρο. 

 

Είμαι καινούργιος σε μια εταιρεία που ασχολείται με τις εγκαταστάσεις υγραερίου και αντιμετωπίζουμε ενα πρόβλημα με ενα Εξαεριωτή Υγραερίου pegoraro ecovap 500. 

Στην εγκατάσταση υπάρχουν 3 δεξαμενές 2500 λτ και ενας λέβητας υγραερίου το οποίο στέλει ζεστό νερό στον Εξαεριωτή.

Ο πελάτης χρησιμοποιεί 2 φούρνους 80 και 60 kW. 

To πρόβλημα μας είναι το εξής

Η πίεση στην έξοδο της αέριας μορφής πέφτει στο 0 (Αφού βιδώσω λίγο την βίδα στην βαλβίδα υγραερίου, ξεκινάει και ανεβένει η πίεση)

Αλλά μετα απο λίγο παγώνει η μπλέ σωλήνα εισόδου υγρής μορφής. 

 

Η βαλβίδα δουλέυει με τον εξής τρόπο., διαβάζει θερμοκρασία νερου >50 βαθμών και ανοίγει και μετα διαβάζει θερμοκρασία υγραερίου >25 βαθμών και συνεχίζει η ροή του υγραερίου. 

 

Η πρώτη μου σκέψη είναι μήπως σε περίπτωση αυξημένης ζητησής τραβάει περισσοτερό υγραεριό σε υγρή μορφή (χαμηλότερης θερμοκρασίας ) και κλείνει η βαλβίδα.

 

Θα εκτιμούσα πολυ την αμεσή απαντησή σας και την όποιαδηποτε αποψή σας.

 

 

 

 

unnamed.jpg

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
On 25/5/2020 at 9:14 ΜΜ, kostgeor said:

Αλλά μετα απο λίγο παγώνει η μπλέ σωλήνα εισόδου υγρής μορφής. 

Δημιούργησε ένα spiral με χάλκινο σωληνάκι γύρω από την σωλήνα που παγώνει και τροφοδότησέ το με ζεστό νερό.

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.