Μετάβαση στο περιεχόμενο

Συντελεστής θερμοπερατοτητας στέγης


stratosp

Recommended Posts

Καλησπέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω αν κάποιος συνάδελφος γνωρίζει τι U βάζουμε σε ΠΕΑ σε στέγη με επικάλυψη κεραμιδιών αμόνωτη (δεν υπάρχει από κάτω δώμα) και σε στέγη με επικάλυψη λαμαρίνας αμόνωτη επίσης χωρίς δώμα. 

 

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για το χρόνο σας. 

Edited by stratosp
Link to comment
Share on other sites

Αν το κτίριο που μελετάς είναι κατασκευασμένο προ του 2010 (προ κενακ) μπορείς να χρησιμοποιήσεις τις τιμές της ΤΟΤΕΕ1, του πίνακα 3.5β.

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Είναι 2 ΜΘΧ σε επαφή με τη θερμική ζώνη που κατασκευάστηκαν προ ΚΕΝΑΚ. Με απασχολεί το ότι δεν υπάρχει δώμα πάρα μόνο ξυλότυπος. 

Edited by stratosp
Link to comment
Share on other sites

Με συγχωρείς αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι καταλαβαίνω τί εννοείς.. Έχεις δύο αμόνωτες στέγες (η μία με επικάλυψη λαμαρίνας και η άλλη με κεραμίδι), σε κτίριο κατασκευασμένο προ ΚΕΝΑΚ, οι οποίες δεν εδράζονται σε πλάκα μπετόν αν καταλαβαίνω καλά? 

Link to comment
Share on other sites

Ακριβώς. Είναι στέγες Μη Θερμαινομενων Χώρων, δεν εδράζονται σε πλάκα, αλλά σε φερουσα τοιχοποιία που η μία έχει κάλυψη από κεραμύδι και η άλλη από λαμαρίνα. 

Link to comment
Share on other sites

Από τον πίνακα 3.5β, αν έχεις "κεραμοσκεπή επί κεκλιμμένης ξύλινης στέγης" έχεις τιμές 4.25 και 1.00 αντιστοίχως αν είναι πλήρως αμόνωτη ή πλημμελώς μονωμένη κατά ΚΘΚ, και αν κάτω από την στέγη έχεις οριζόντιο ταβάνι, δηλαδή "οριζόντια οροφή κάτω από μη θερμομονωμένη στέγη" έχεις τιμές 3.70 και 1.00 αντιστοίχως αν είναι πλήρως μονωμένη αμόνωτη ή πλημμελώς μονωμένη κατά ΚΘΚ.

Edited by pirsogiannis
Link to comment
Share on other sites

13 ώρες πριν, stratosp said:

Καλησπέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω αν κάποιος συνάδελφος γνωρίζει τι U βάζουμε σε ΠΕΑ σε στέγη με επικάλυψη κεραμιδιών αμόνωτη (δεν υπάρχει από κάτω δώμα) και σε στέγη με επικάλυψη λαμαρίνας αμόνωτη επίσης χωρίς δώμα.

 

12 ώρες πριν, stratosp said:

Είναι 2 ΜΘΧ σε επαφή με τη θερμική ζώνη που κατασκευάστηκαν προ ΚΕΝΑΚ. Με απασχολεί το ότι δεν υπάρχει δώμα πάρα μόνο ξυλότυπος. 

Συνάδελφε πιο απο τα 2 ισχύει?

Αν είναι το 1ο, ο χώρος απο το δάπεδο έως και τη στέγη με τα κεραμίδια και τη λαμαρίνα  (αφού  δεν υπάρχει διαχωριστικό υλικό) λαμβάνεται ως θερμική ζώνη και παίρνει τιμή 4,25 για τα κεραμίδια (ως κεραμοσκεπή επί κεκλιμένης ξύλινης στέγης αμόνωτη σε επαφή με εξωτ. αέρα), ενω για το τμήμα με τη λαμαρίνα πρέπει να το υπολογίσεις γιατί δεν έχει τιμές.

Αν είναι το 2ο, δηλ. διαχωρίζεται η θερμική ζώνη απο το χώρο της κεραμοσκεπής και του χώρου της λαμαρίνας με κάποιο υλικό, τότε η θερμική ζώνη φτάνει σε ύψος μέχρι το υλικό του διαχωριστικού και απο εκεί και πάνω θεωρείται οτι υπάρχουν 2 ΜΘΧ, που παίρνουν τιμές,  2,90 για την οροφή κάτω από μη θερμαινόμενο χώρο και το τμήμα με τη λαμαρίνα πρέπει να το υπολογίσεις πάλι γιατί δεν υπάρχει τέτοια στους πίνακες.

Δες σε ποια περίπτωση ανήκεις...

 

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο