ΝΙΚΟΣΤΡΙ Posted August 28, 2020 Posted August 28, 2020 γειωση ΤΤ περιοχή Περιστέρι Αττικής την ενίσχυσα με αυτό τον τρόπο . Τράβηξα 10αρι ΝΥΑ από την μπάρα ΡΕ του πίνακα . Το θεωρείτε σωστό?
el greco Posted August 29, 2020 Posted August 29, 2020 γιατι τι προβλημα υπηρχε και το εκανες με αυτο τον τροπο?
antloukidis Posted August 29, 2020 Posted August 29, 2020 Προφανώς είχες μεγάλη αντίσταση γείωσης και, υποθέτω, έτσι την μείωσες. Το μόνο κακό που βρίσκω, είναι ότι το καλώδιο δεν έχει κάποια προστασία από τυχαίο κόψιμο. Ίσως αν το προστάτευες μέσα σε σιδηροσωλήνα.... ή με κάποιο άλλο τρόπο, άλλη διαδρομή ίσως...
Stavros Perakis Posted August 29, 2020 Posted August 29, 2020 (edited) 3 ώρες πριν, antloukidis said: Προφανώς ... Μια χαρά είναι. Καταλαβαίνω πως σε ξενίζει η χρήση του σωλήνα ποτίσματος ,αλλά είναι μια απλή ,έξυπνη και οικονομική λύση για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Έπειτα είναι στερεωμένος καλά με μεταλλικό τσέρκι στη ταράτσα, και ο χαλκός στερεωμένος στον οπλισμό με τους σωστούς συνδέσμους.Τυχαίο κόψιμο δεν πρόκειται να γίνει στη περίπτωση αυτή. Μόνο "προδιαγεγραμμένο" (λχ να επωφεληθεί κάποιος το χαλκό) . Edited August 29, 2020 by Stavros Perakis
antloukidis Posted August 30, 2020 Posted August 30, 2020 Αν είχε θεμελιακή, δεν θα υπήρχε καμμία βελτίωση με αυτόν τον τρόπο.... 1
maneni Posted August 30, 2020 Posted August 30, 2020 αν υπάρξει άμεσο πλήγμα πιστευεις οτι θα εχει μεγαλη διαφορα? Μια ένσταση που έχω είναι ότι δεν χρησιμοποίησες σωστούς συνδέσμους (αν βλέπω καλά) και έχεις άμεση επαφή χαλκού με χάλυβα. Επίσης μέτρησες αντίστασης γείωσης να δεις αν έχεις διαφορά?
stayros Posted August 31, 2020 Posted August 31, 2020 Εσύ πιστεύεις ότι θα είναι ίδιο το αποτέλεσμα σε κάθε περίπτωση;
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Posted September 3, 2020 Author Posted September 3, 2020 μιλάμε για 2ροφη οικοδομη , ισόγειο πρώτος με ετος κατασκευής κάπου τελη 60' κ αρχές 70,' αποτι εμαθα απο συνάδελφο που ειχα στείλει για να δει το τηλεφωνικό καλώδιο - παροχή - γείωση, δεν υπήρχε, λόγο του οτι , οι σωληνώσεις του κεντρικου δικτύου του νερού είχαν αλλαχτεί με pvc , στην αρχή σκέφτηκα να ''κουμπώσω'' την γείωση στην γραμμή του Φ.Αεριου αλλά κ αυτές στην υπογειοποιηση τους πλαστικες ειναι, ετσι, αυτο που έκανα φάνταζε οτι το καλύτερο. Δυστυχώς , μέτρηση αντίστασης γείωσης δεν μπορεί να γίνει λόγο πυκνής δόμησης. Τοποθέτησα στον πίνακα rcd αφού δεν υπήρχε . τον αρδευτικό σωλήνα τον χρησιμοποιώ αρκετά συχνά , συνήθως σε ταράτσες που η πρόσβαση δεν είναι κ τόσο εύκολη κ συχνή , ακόμα κ σε κατασκευές όπως ηλεκτροφωτισμων κηπων , περιμετρικων κλπ , είναι ένα φτηνο υλικό (0,15 ευρω/μετρο) αρκετά εύκαμπτο με απίστευτες αντοχές στο χρόνο.