Μετάβαση στο περιεχόμενο

Βελτίωση αντίστασης γείωσης (ΤΤ)


Recommended Posts

γειωση ΤΤ περιοχή   Περιστέρι Αττικής   την  ενίσχυσα  με  αυτό τον τρόπο  . Τράβηξα  10αρι   ΝΥΑ από την μπάρα ΡΕ του πίνακα . Το θεωρείτε σωστό? 

20200828_104104.jpg

20200828_104122.jpg

20200828_104136.jpg

20200828_104143.jpg

20200828_105203.jpg

Link to comment
Share on other sites

Προφανώς είχες μεγάλη αντίσταση γείωσης και, υποθέτω, έτσι την μείωσες.

Το μόνο κακό που βρίσκω, είναι ότι το καλώδιο δεν έχει κάποια προστασία από τυχαίο κόψιμο.

Ίσως αν το προστάτευες μέσα σε σιδηροσωλήνα.... ή με κάποιο άλλο τρόπο, άλλη διαδρομή ίσως...

Link to comment
Share on other sites

3 ώρες πριν, antloukidis said:

Προφανώς ...

Μια χαρά είναι. Καταλαβαίνω πως σε ξενίζει η χρήση του σωλήνα ποτίσματος ,αλλά είναι μια απλή ,έξυπνη και οικονομική λύση για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Έπειτα είναι στερεωμένος καλά με μεταλλικό τσέρκι στη ταράτσα, και ο χαλκός στερεωμένος στον οπλισμό με τους σωστούς συνδέσμους.Τυχαίο κόψιμο δεν πρόκειται να γίνει στη περίπτωση αυτή. Μόνο "προδιαγεγραμμένο" (λχ να επωφεληθεί κάποιος το χαλκό) .

 

Edited by Stavros Perakis
Link to comment
Share on other sites

αν υπάρξει άμεσο πλήγμα πιστευεις οτι θα εχει μεγαλη διαφορα?

Μια ένσταση που έχω είναι ότι δεν χρησιμοποίησες σωστούς συνδέσμους (αν βλέπω καλά) και έχεις άμεση επαφή χαλκού με χάλυβα.

Επίσης μέτρησες αντίστασης γείωσης να δεις αν έχεις διαφορά?

Link to comment
Share on other sites

μιλάμε για 2ροφη  οικοδομη , ισόγειο πρώτος με  ετος κατασκευής κάπου τελη 60' κ αρχές 70,' αποτι εμαθα απο συνάδελφο που ειχα στείλει για να δει το τηλεφωνικό καλώδιο - παροχή - γείωση, δεν υπήρχε, λόγο του οτι , οι σωληνώσεις του κεντρικου δικτύου του νερού είχαν αλλαχτεί με pvc , στην αρχή σκέφτηκα να ''κουμπώσω'' την γείωση στην γραμμή του Φ.Αεριου  αλλά κ αυτές  στην υπογειοποιηση τους πλαστικες ειναι,   ετσι, αυτο που έκανα φάνταζε οτι το καλύτερο. Δυστυχώς , μέτρηση αντίστασης γείωσης  δεν μπορεί να γίνει λόγο πυκνής δόμησης. 

 Τοποθέτησα  στον πίνακα rcd αφού δεν υπήρχε .

τον αρδευτικό σωλήνα τον χρησιμοποιώ αρκετά συχνά , συνήθως σε ταράτσες που η πρόσβαση δεν είναι κ τόσο εύκολη κ συχνή  , ακόμα κ σε κατασκευές όπως ηλεκτροφωτισμων  κηπων , περιμετρικων κλπ , είναι ένα φτηνο υλικό (0,15 ευρω/μετρο) αρκετά εύκαμπτο με απίστευτες αντοχές στο χρόνο. 

20200822_094808.jpg

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.