Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM

Καλώδια Μέσης Τάσης πάνω από οικόπεδο


Recommended Posts

26 λεπτά πριν, mak_johnn said:

Έχω την εντύπωση ότι δουλεία υπάρχει μόνο εκατέρωθεν πυλώνα και όχι καλωδίων.....

Έχεις ασχοληθεί κι άλλες φορές με το θέμα και το έχεις αντιμετωπίσει (ως μη μηχανικός) οπότε υπάρχει μια εμπειρία έστω ή απλα είδες μια φωτογραφία και αποκτάς εντυπώσεις και δίνεις και συμβουλές?

Edited by Didonis
Link to post
Share on other sites
  • Replies 22
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Καταρχάς άσε το ειρωνικό ύφος και χαλάρωσε. Το ότι είσαι συντονιστής δεν σου δίνει το δικαίωμα να προσβάλλεις. Αυτό που λέω, το οποίο δεν κατάλαβες, είναι ότι η ύπαρξη καλωδίων συνήθως δεν συνοδε

Καταρχήν, φυσικά και μπορεί να υπάρχει δουλεία εκατέρωθεν των καλωδίων (ή ορθότερα, εκατέρωθεν του άξονα που ορίζουν δύο πυλώνες). Να απευθυνθείς στον ΑΔΜΗΕ (Αγίας Άννης - Ρέντη) να σε ενημερώσου

και εδω  η συζητηση απο...τα παληά.. https://www.michanikos.gr/forums/topic/14207-δόμηση-κάτω-από-γραμμές-υψηλής-τάσης-της-δεη/?do=findComment&comment=585427  

Posted Images

3 λεπτά πριν, Didonis said:

Έχεις ασχοληθεί κι άλλες φορές με το θέμα και το έχεις αντιμετωπίσει οπότε υπάρχει μια εμπειρία έστω ή απλα είδες μια φωτογραφία και αποκτάς εντυπώσεις και δίνεις και συμβουλές?

Καταρχάς άσε το ειρωνικό ύφος και χαλάρωσε. Το ότι είσαι συντονιστής δεν σου δίνει το δικαίωμα να προσβάλλεις.

Αυτό που λέω, το οποίο δεν κατάλαβες, είναι ότι η ύπαρξη καλωδίων συνήθως δεν συνοδεύεται από δουλεία, αλλά με τις ελάχιστες αποστάσεις, σε αντίθεση με τους πυλώνες.

Γι'αυτό και βλέπεις συχνά μέσα στον οικιστικό ιστό (κι εδώ στην Αθήνα, πχ Αιγάλεω, Παλλήνη) καλώδια υπερυψηλής τάσης 400KV να διέρχονται πάνω ακριβώς από στέγες σπιτιών, τα οποία είναι καθ'όλα νόμιμα. Ενώ οι πυλώνες πάντα απαιτούν δουλεία εκατέρωθεν, πχ στα 400KV τα 25μ, στα 150KV τα 20μ.

Ναι, έχω εμπειρία και τα λέω. Εσύ?

  • Downvote 3
Link to post
Share on other sites

Καταρχήν, φυσικά και μπορεί να υπάρχει δουλεία εκατέρωθεν των καλωδίων (ή ορθότερα, εκατέρωθεν του άξονα που ορίζουν δύο πυλώνες).

Να απευθυνθείς στον ΑΔΜΗΕ (Αγίας Άννης - Ρέντη) να σε ενημερώσουν για το άν πρόκειται για δίκτυο που έχει δουλεία και τι είδους. Μιλάμε για τους μεγάλους μεταλλικούς - δικτυωτούς πυλώνες ή κάτι μικρότερο? Τα 20-25 μέτρα δουλεία συνήθως αφορούν σε υψηλή και υπερυψηλή τάση.

Αυτό όμως είναι κάτι που πρέπει να το ψάξει ο μηχανικός σου κατ εμέ.

 

Edited by ntanos
  • Upvote 1
Link to post
Share on other sites

Δείτε εδώ κάτι πιο κατατοπιστικό.

Αυτές είναι οι φωτογραφίες των 2 γειτονικών (μπρος και πίσω) οικοπέδων που έχουν κολόνες μέσα.

Όπως βλέπετε είναι Μέση Τάση και το καλώδιο περνάει και κόβει το ενδιάμεσο οικόπεδο στα δύο.

 

ss_front.png

ss_back.png

Link to post
Share on other sites
8 λεπτά πριν, ntanos said:

Καταρχήν, φυσικά και μπορεί να υπάρχει δουλεία εκατέρωθεν των καλωδίων (ή ορθότερα, εκατέρωθεν του άξονα που ορίζουν δύο πυλώνες).

Να απευθυνθείς στον ΑΔΜΗΕ (Αγίας Άννης - Ρέντη) να σε ενημερώσουν για το άν πρόκειται για δίκτυο που έχει δουλεία και τι είδους. Μιλάμε για τους μεγάλους μεταλλικούς - δικτυωτούς πυλώνες ή κάτι μικρότερο? Τα 20-25 μέτρα δουλεία συνήθως αφορούν σε υψηλή και υπερυψηλή τάση.

Αυτό όμως είναι κάτι που πρέπει να το ψάξει ο μηχανικός σου κατ εμέ.

 

Φυσικά και μπορεί να υπάρχει δουλεία και στα καλώδια, αλλά σε πιο ειδικές περιπτώσεις. 

Τα θεσμοθετημένα όρια για το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο χαμηλής συχνότητας 50Hz (όπως είναι του ρεύματος) είναι 5000V/m για το ηλεκτρικό πεδίο και 100μΤ για το μαγνητικό.

Το μαγνητικό είναι κυρίως το επικίνδυνο, καθώς δεν εξασθενεί με τις τοιχοποιίες.

Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου κάτω ακριβώς από καλώδια υπερυψηλής 400KV (η υψηλότερη στην Ελλάδα), οι τιμές μαγνητικής επαγωγής είναι πολύ κάτω από το όριο των 100μΤ, της τάξεως πχ 1μΤ.

Αυτό συμβαίνει διότι με κατάλληλη διάταξη των δίδυμων πυλώνων, μπορείς να πετύχεις ραγδαία μείωση των ανωτέρω τιμών (αυτό ισχύει πχ στην περιοχή της Πεντέλης). Συμπερασματικά, μόνο με μετρήσεις μπορείς να κοιμάσαι ήσυχος. Η ύπαρξη καλωδίων πάνω από τη στέγη, δεν σημαίνει υποχρεωτικά κίνδυνο. Μπορεί να αποτελεί μονάχα αυτό που λέμε "οπτική ρύπανση".

Για μέση τάση που ρωτάει ο φίλος είναι ο ΔΕΔΔΗΕ.

Link to post
Share on other sites
1 ώρα πριν, ntanos said:

Τα 20-25 μέτρα δουλεία συνήθως αφορούν σε υψηλή και υπερυψηλή τάση.

 

 

Σωστά...αναθεωρώ την παραπάνω απάντησή μου...δεν πρόσεξα ότι πρόκειται για μέση τάση. Σε κάθε περίπτωση απευθύνσου στον ΔΕΔΗΕ για το πλάτος και είδος της δουλειάς...

Link to post
Share on other sites
3 ώρες πριν, Didonis said:

Έχεις ασχοληθεί κι άλλες φορές με το θέμα και το έχεις αντιμετωπίσει (ως μη μηχανικός) οπότε υπάρχει μια εμπειρία έστω ή απλα είδες μια φωτογραφία και αποκτάς εντυπώσεις και δίνεις και συμβουλές?

Επειδή έκανες νέα παράθεση, σου απαντάω ξανά:

Ναι, έχω εμπειρία ως Μηχανολόγος Μηχανικός (Μηχανολόγος και Αεροναυπηγός Μηχανικός Πολυτεχν. Πατρών από το 2003).

 

Παρακαλώ βάλε την ειδικότητα σου στο προφίλ σου. Είναι υποχρεωτικό απο τους κανόνες του φόρουμ.

Didonis

Edited by Didonis
Link to post
Share on other sites

Δουλεία δεν υπάρχει σε μέση τάση. Για να μετακινηθεί η γραμμή, θα πρέπει να εκδοθεί οικοδομική άδεια, και να γίνει η σχετική αίτηση στον αρμόδιο φορέα.

Η μετακίνηση είναι υποχρέωση του φορέα (εφόσον εμποδίζεται η δόμηση), και ο αιτών δεν χρεώνεται

Αυτά, από τη μέχρι τώρα εμπειρία μου

Edited by tetris
Link to post
Share on other sites

συμφωνούμε Tetris.... 

και στο δια ταύτα θα απαιτηθεί χαρτί απο ΔΕΔΔΗΕ για το τι περνάει απο τα καλώδια της και τα οκ τους ή μη πριν βγει άδεια οικοδομής.

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information