Μετάβαση στο περιεχόμενο
Ακολουθήστε τη νέα μας σελίδα στο Facebook! ×

Άδεια αντικατάστασης στέγης


Recommended Posts

Σε νόμιμα υφιστάμενο σχολικό κτίριο πρόκειται να γίνει καινούργια στέγη. Απομακρύνεται η παλιά και γίνεται νέα μελέτη ( νέα στατικά κλπ).

Το ερώτημα είναι ότι εφόσον πρόκειται για στέγη πως επιλέγουμε κατηγορία Ο.Α.; Όπως σαν να ήταν προσθήκη δόμησης;

Eπίσης γνωρίζει κάποιος τι εγκρίσεις πρέπει να περάσει ή σε τι άλλο πρέπει να δοθεί προσοχή στην περίπτωση στέγης;

Πρόκειται για εντός σχεδίου ισόγειο (με υπόγειο) ειδικό κτίριο εμβαδού 436,00 τ.μ. 

Πάμε κατηγορία 3 με βεβαίωση όρων δόμησης;

Edited by chris
Link to comment
Share on other sites

Απ’ ότι καταλαβαίνω πρόκειται για ανακατασκευή στέγης.

Αν πράγματι δεν αλλάζει η μορφή, ο όγκος και το ύψος τότε η έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας  (περίπτωση κστ) είναι αυτό που ζητάς.

Παράθεση

κστ) Για την ανακατασκευή στέγης, κατατίθενται:

1) Τοπογραφικό διάγραμμα ή αντίγραφο του τοπογραφικού διαγράμματος, κατά τα οριζόμενα στην περ. ε της παρ. 3 του άρθρου 1.

2) Τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού στην οποία αναφέρεται ότι αυτή έχει τις ίδιες διαστάσεις, ότι δεν μεταβάλλεται ο όγκος της, ότι δεν αυξάνεται το τελικό ύψος του κτιρίου και της στέγης και ότι δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτιρίου.

3) Σχέδια κάτοψης, όψης και τομής σε 1:100 ή 1:50.

4) Στατική μελέτη.

Edited by Hangman
  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Καλημέρα-υπάρχει η περίπτωση ια της Κατηγορίας 3-

ια) εργασίες των περιπτώσεων της παρ.2 του άρθρου 29 για τις οποίες απαιτείται έκδοση οικοδομικής
άδειας σύμφωνα με τον προϋπολογισμό τους.

Θα ήταν η ΕΕΔΜΚ κστ. αλλά λόγω προϋπολογισμού>25.000 εκδίδεται άδεια.:)

@Hangman-πολύ σωστό σκεπτικό,απλά συμπληρώνω γιατί νομίζω 430 τ.μ. στέγη θα φύγει από το 25.000.Την καλημέρα μου!

Edited by ChristinaK
συμπλ.
  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Αν κρατήσουμε ίδιες διαστάσεις ύψος και όγκο, αλλά αλλάξει η στατική μελέτη (διάταξη της ξυλείας) και μας παίρνει ο προϋπολογισμός, μπορεί να πάει ΕΕΔΜΚ;

Edited by chris
Link to comment
Share on other sites

Όσον αφορά τον προυπολογισμό 

15.02 Ξύλινη στέγη εδραζόμενη σε πλάκα σκυροδέματος 41,08 χ 423 τ.μ. = 17.376

2.08 Αποξήλωση σκελετού στέγης 1,50 χ 423 = 635

2.09 Αποξήλωση υλικών στέγης 0,80 χ 423 = 338

Φαίνεται να είμαι <25.000

 

Edited by chris
Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.