Βεβαίωση Ολοκλήρωσης των εργασιών που αφορούν στα έργα του σταθμού παραγωγής


spygr

Recommended Posts

  • Απαντήσεις 29
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Το άθροισμα της ονομαστικής ισχύος των panels (μπροστά) συν της ισχύος πίσω δεν πρέπει να ξεπερνά τη συμβολαιοποιημένη ισχύ του σταθμού. Αν την περνάει θα πρέπει το άθροισμα της ονομαστικής ισχύος όλων των inverters να μην ξεπερνάει τη συμβολαιοποιημένη. Αν κι αυτό την περνάει θα πρέπει να κάνει ο παραγωγός υπεύθυνη δήλωση με τεχνική περιγραφή του υπεύθυνου της εγκατάστασης ότι έχει βάλει φραγή ισχύος στους inverters. Το τελευταίο δεν είναι σίγουρο αν θα το δεχτούν.

Edited by miltos
Διαγραφή παράθεσης προηγούμενου μηνύματος
Link to comment
Share on other sites

  1. Η ισχύς της εγκατάστασης προκύπτει από το άθροισμα της ισχύος των εγκατατεστημένων φ/β πάνελ και μόνο
  2. Η ισχύς της οπίσθιας όψης των φ/β πάνελ δεν προσμετράται
  3. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση το άθροισμα της ονομαστικής ισχύος των εγκατατεστημένων φ/β πάνελ (ταμπελάκια) να υπερβαίνει την ισχύ της άδειας
  4. Δεν ελέγχεται το άθροισμα ισχύος των ινβέρτερ
  5. Δεν υπάρχει πρόβλεψη για "φραγή" - περιορισμό ισχύος των ινβέρτερ
Link to comment
Share on other sites

Υ.Γ. Σε ό,τι αφορά την βεβαίωση αυτή περιγράφεται στο Ν.4736/ 20-10-2020 - άρθρο. 20

Η έκθεση αυτοψίας περιλαμβάνει την ημερομηνία και ώρα της αυτοψίας, τα βασικά στοιχεία του εξοπλισμού (ιδίως τον αριθμό και τύπο μονάδων παραγωγής) που ελέγχθηκαν και καταγράφηκαν, και συνοδεύεται ιδίως από φωτογραφική τεκμηρίωση, η οποία περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τη γενική άποψη του σταθμού και τον οικίσκο / υποσταθμό όπου υπάρχει.
 

Edited by astrah
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

10 ώρες πριν, astrah said:
  1. Η ισχύς της εγκατάστασης προκύπτει από το άθροισμα της ισχύος των εγκατατεστημένων φ/β πάνελ και μόνο: ΣΩΣΤΟ
  2. Η ισχύς της οπίσθιας όψης των φ/β πάνελ δεν προσμετράται: ΛΑΘΟΣ
  3. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση το άθροισμα της ονομαστικής ισχύος των εγκατατεστημένων φ/β πάνελ (ταμπελάκια) να υπερβαίνει την ισχύ της άδειας: ΣΩΣΤΟ

Το ζητούμενο είναι η μέγιστη ισχύς που παράγει ο σταθμός να μην υπερβαίνει τη συμβολαιοποιημένη. Η ισχύς λαμβάνεται από οποιονδήποτε τρόπο μπορεί να παραχθεί. Αν το datasheet ενός bifacial panel 500W λέει ότι παράγεται από την πίσω όψη π.χ. 5% παραπάνω ισχύς από την ονομαστική, τότε η ισχύς που παράγει είναι 525W, λογικό δεν είναι; Αν λοιπόν υπάρχει υπέρβαση στην ισχύ, κοιτάζεις την ισχύ των inverters. Αν αυτή είναι μικρότερη από τη συμβολαιοποιημένη, τότε δε σε πειράζει που είναι μεγαλύτερη η ισχύς των panels γιατί το output των inverters δε θα ξεπερνάει τη μέγιστη ισχύ που λέει το συμβόλαιο. Υπάρχει η δυνατότητα να τεθεί φραγή στους inverters ώστε να μην εγχέεται παραπάνω ισχύς στο δίκτυο, αρκεί να το αποδείξεις και να το δεχτεί ο Διαχειριστής του Δικτύου.

Δεν ξέρω πού διάβασες τα παραπάνω, αλλά αυτά που σου λέω είναι επίσημες οδηγίες του ΔΕΔΔΗΕ.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Καλησπέρα!

Επειδή το θέμα είναι αρκετά σοβαρό, θα ήθελα να σου ζητήσω να μοιραστείς μαζί μας το έγγραφο με τις επίσημες οδηγίες του ΔΕΔΔΗΕ στις οποίες αναφέρεσαι. 

Σε ευχαριστώ εκ των προτέρων!

Edited by miltos
Διαγραφή παράθεσης προηγούμενου μηνύματος
Link to comment
Share on other sites

Καλησπέρα.

Μου τα είπανε προφορικά στο ΔΕΔΔΗΕ μετά από μια περίπτωση που αντιμετώπισα. Δυστυχώς κάτι γραπτό δεν έχω. Μπορείς όμως να απευθύνεις αν θες ένα ερώτημα στο τοπικό γραφείο και θα σου απαντήσουν αναλυτικά, μιας και γνωρίζουν το θέμα καλύτερα.

Link to comment
Share on other sites

Το θέμα είναι ξεκάθαρο από το 2006, δεν υπάρχει κάποιο άλλο θέμα ... 

  • Στην αίτηση που κατατείθεται στον ΔΕΔΔΗΕ για συστήματα έως 1MWp είναι ξεκάθαρο ότι ζητείται ΜΟΝΟ αριθμός φ/β πλαισίων και ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ (nominal) ισχύς, για τον υπολογισμό της ισχύος της εγκατάστασης.

https://deddie.gr/el/themata-stathmon-ape-sithia/sundeseis-stathmwn-ananewsimwn-pigwn-energeias-ape/entupa-aitisewn/aitiseis-gia-fwtovoltaikous-stathmous/έντυπο-αίτησης-σύνδεσης-για-φβ-ισχύος-μέχρι-και-100-kw-στο-δίκτυο-χτ/

https://deddie.gr/el/themata-stathmon-ape-sithia/sundeseis-stathmwn-ananewsimwn-pigwn-energeias-ape/entupa-aitisewn/aitiseis-gia-fwtovoltaikous-stathmous/έντυπο-αίτησης-σύνδεσης-για-φβ-ισχύος-άνω-των-100-kw-και-έως-1mw-στο-δίκτυο-μτ/

  • ΔΕΝ ζητείται αριθμός ινβέρτερ. Μπορείς να βάλεις όσους θες... (που προφανώς δεν έχει νόημα να υπερβείς το 100% τις ονομαστικής εγκατεστημένης ισχύος των πάνελ...)
  • ΔΕΝ επιτρέπεται υπέρβαση της εγκατεστημένης ισχύος. Αν κάποιος έχει εγκαταστήσει περισσότερα πάνελ πρέπει να τα αφαιρέσει για να συνδεθεί. Αν εντοπιστεί με περισσότερα πάνελ η ποινή μπορεί να φτάσει έως και στην αφαίρεση της άδειας.
  • Στα bifacial δεν προσμετράται η ισχύς της οπίσθιας επιφάνειας διότι, δεν υπάρχει μέθοδος υπολογισμού της συνεισφοράς στην ισχύ, καθώς είναι διαρκώς μεταβαλόμενη, και στην τελική είναι ελάχιστη σε ετήσια βάση... (τα bifacial δεν τα εγκαθιστάς για την επιπλέον παραγωγή.... αλλά για άλλους λόγους)
14 ώρες πριν, vassis said:

Υπάρχει η δυνατότητα να τεθεί φραγή στους inverters ώστε να μην εγχέεται παραπάνω ισχύς στο δίκτυο, αρκεί να το αποδείξεις και να το δεχτεί ο Διαχειριστής του Δικτύου.

Δεν υπάρχει αυτό που λες στην Ελλάδα...  Αυτό ισχύει σε άλλες χώρες όπως στην Ισπανία

 

14 ώρες πριν, vassis said:

αλλά αυτά που σου λέω είναι επίσημες οδηγίες του ΔΕΔΔΗΕ.

Δεν υπάρχει αυτό

 

Στις συμβάσεις με τον ΛΑΓΗΕ και πλέον ΔΑΠΕΕΠ στο άρθρο 1 παρ.3 γίνεται ρητή αναφορά ότι η μέγιστη ισχύς του σταθμού θα είναι ...KW (μέση τιμή 15min). Δηλαδή ο σταθμός μπορεί κάτω από κατάλληλες συνθήκες να υπερβεί την ονομαστική ισχύ αλλά θα πρέπει η μέση ισχύς 15λέπτου να είναι όσο η ονομαστική ισχύ (κάτι που μπορεί να συμβεί στην Ελλάδα 2-3 φορές τον χρόνο με διάρκεια μερικών λεπτών...)

Edited by astrah
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Σου εξήγησα το σκεπτικό, δεν έχει νόημα να επιμείνω.

Μακάρι να έχεις δίκιο, αλλά αυτά μου είπαν οι αρμόδιοι και αυτά σου λέω, τα οποία δε βρίσκω και παράλογα.

Αν έχεις καταθέσει αίτηση (ή κάποιος άλλος), διαπίστωσαν ότι έχεις βάλει bifacials με υπέρβαση ισχύος (όπως την εννοώ) και στη δέχτηκαν, θα είχε ενδιαφέρον να μας το πεις ώστε να απευθύνω κι εγώ παράπονο στο ΔΕΔΔΗΕ.

 

Link to comment
Share on other sites

5 λεπτά πριν, vassis said:

Αν έχεις καταθέσει αίτηση (ή κάποιος άλλος), διαπίστωσαν ότι έχεις βάλει bifacials με υπέρβαση ισχύος (όπως την εννοώ) και στη δέχτηκαν,

και αιτήσεις, και συνδέσεις στο δίκτυο, όπως και δεκάδες άλλοι συνάδελφοι...

Όποιος σου αρνείται αίτηση ή σύνδεση να σου απαντήσει εγγράφως που αναφέρεται αυτό, και πως αυτό υπολογίζεται... γιατί από τα datasheets των πάνελ δεν είναι δυνατό.

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.