Μετάβαση στο περιεχόμενο
Newsletter: Ημερήσια τεχνική ενημέρωση από το Michanikos.gr ×

Αντλία θερμότητας και ανεπαρκή απόδοση σώματος καλοριφέρ


Ilias_lemp

Recommended Posts

Καλησπέρα,πρόσφατα εγκατέστησα αντλία θερμότητας 24KW μεσαίων θερμοκρασιών ή οποία είναι ρυθμισμένη στους 55c.Η κατοικία αποτελείται απο τρία επίπεδα και οι θερμαινόμενοι χώροι είναι στο σύνολο  περίπου 250τμ.Το πρόβλημα που έχει προκύψει είναι οτι στο 2ο όροφο το μεγάλυτερο υπνοδωμάτιο δεν ζεσταίνεται τόσο ευκολα όσο οι άλλοι χώροι.Το πάνελ είναι Radson 33/600/900 και η αίσθηση ακτινοβολίας θερμότητας είναι κατα πολύ μικρότερη σε σχέση με τα 33/600/600 των άλλων υπνοδωματίων στον ίδιο όροφο.Να σημείωσω ότι στο πάνελ δεν υπάρχει κάποιο άλλο σώμα να προηγείται ή να μοιράζεται την σωλήνα ενώ η εξισορρόπηση μέσω του κολεκτέρ δεν είχε αποτέλεσμα.Έτσι λοιπόν σκέφτομαι να αντικαστήσω το σώμα με ένα 33/600/700 ή 22/600/1000 και αν αξίζει να δώσω κάτι παραπάνω για "χαμηλών θερμοκρασιών" πάνελ.Τέλος να προσθέσω ότι η παροχή τροφοδοτείται απο ένα wilo yonos pico 30 1/8 καθώς στην εγκατάσταση έχει τοποθετηθεί σε σειρά ένα δοχείο αδρανείας.Θα ήθελα την γνώμη σας λοιπόν για το αν η αντικατάσταση σώματος θα βοηθήσει .

Edited by Ilias_lemp
Link to comment
Share on other sites

Μπορείτε να μετρήσετε θερμοκρασίες εισαγωγής και εξόδου στο συγκεκριμένο σώμα, καθώς και σε 1-2 άλλα?

(μετά από κάποια ώρα λειτουργίας, που οι θερμοκρασίες θα έχουν σταθεροποιηθεί)

Επίσης μετρήστε τις θερμοκρασίες των χώρων που βρίσκονται τα συγκεκριμένα σώματα.

Edited by antloukidis
Link to comment
Share on other sites

Δυστυχώς το IR θερμόμετρο που έχω δεν είναι πολύ αξιόπιστο στις μετρήσεις του.Χονδρικά δείχνει 40c στην προσαγωγή (χάλκινη σωλήνα) και περίπου 35 στην επιστροφή.Πάνω κάτω αυτές είναι οι μετρήσεις στα τρία σώματα με την διαφορά ότι η αισθάνομαι την επιστροφή του μεγάλου σώματος λίγο πιο κρύα όταν την ακουμπάω.Αν χτυπήσω στο πάνω μέρος των σωμάτων βλέπω 49c στα μικρά πάνελ και 48c στο μεγάλο, η διαφορά στην αίσθηση της ζέστης όμως οταν σκύβεις το κεφάλι απο πάνω τους είναι μεγάλη ακόμα και συνυπολογίσω το παραπάνω μήκος.Η θερμοκρασία δωμάτιου ίσως είναι 1 βαθμό λιγότερη στο μεγάλο δωμάτιο λόγω περισσοτερων ανοιγμάτων.

Link to comment
Share on other sites

Όλα τα IR θερμόμετρα είναι μη αξιόπιστα όταν προσπαθούμε να μετρήσουμε θερμοκρασία σε γυαλιστερή επιφάνεια.

Κολλήστε ένα κομμάτι ταινία ηλεκτρολόγου στα σημεία της μέτρησης και πλησιάστε το θερμόμετρο σε απόσταση μικρότερη του 1 εκατοστού.

Link to comment
Share on other sites

Όντως με την μονωτική οι μετρήσεις φαίνονται καλύτερες και έχουν ως εξής 48.5C-->42.8 ,45.4-->40 και για το πάνελ που ανέφερα 47 -->40.

 

Link to comment
Share on other sites

Οι θερμοκρασίες φαίνονται ομοιόμορφες, αν και σχετικά χαμηλές.(αν έχετε ρύθμιση στην Α.Θ. 55 οC χωρίς αντιστάθμιση)

Θα πρέπει να ξεκινήσετε  με σύγκριση της απόδοσης του Θερμ. σώματος, από το τεχνικό έντυπο του κατασκευαστή, για ΔΘ=25 οC, με τις θερμ. απώλειες του συγκεκριμένου δωματίου (από τη μελέτη απωλειών).

(να ληφθεί υπόψη ότι έξω υπάρχει σχετικά ψηλή θερμοκρασία)

Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται έλεγχος του συστήματος από μηχανολόγο, αν δεν θέλετε να ....τζογάρετε αλλάζοντας σώματα!

Edited by antloukidis
Link to comment
Share on other sites

To γεγονός ότι η αντλία βρίσκεται στο ισόγειο και οι μετρήσεις έγιναν στα πάνελ του 2ου ορόφου με τις περισσότερες σωληνώσεις αμόνωτες δικαιολογεί τις σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες που αναφέρατε?

Link to comment
Share on other sites

1 ώρα πριν, Ilias_lemp said:

To γεγονός ότι η αντλία βρίσκεται στο ισόγειο και οι μετρήσεις έγιναν στα πάνελ του 2ου ορόφου με τις περισσότερες σωληνώσεις αμόνωτες δικαιολογεί τις σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες που αναφέρατε?

μονώστε τις σωληνώσεις χτες... εκτός κ αν θέλετε να ζεσταίνετε την ατμόσφαιρα😁

Link to comment
Share on other sites

2 ώρες πριν, Ilias_lemp said:

To γεγονός ότι η αντλία βρίσκεται στο ισόγειο και οι μετρήσεις έγιναν στα πάνελ του 2ου ορόφου με τις περισσότερες σωληνώσεις αμόνωτες δικαιολογεί τις σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες που αναφέρατε?

Αν μετρήσετε, με τον ίδιο τρόπο, τη θερμοκρασία εξόδου από την Α.Θ., και την θερμοκρασία εισόδου σε κάποιο σώμα στο ισόγειο, θα καταλάβετε μόνος σας.

Ίσως όμως να μη φταίει μόνο η έλλειψη μόνωσης...

Edited by antloukidis
Link to comment
Share on other sites

Antloukidis ορθώς αναφέρεται οτι δεν φταίει μόνο η έλλειψη μόνωσης καθώς το δίκτυο διανομής νομίζω ότι δεν είναι ιδανικό και ή αλλαγή σώματος είναι ημίμετρο.Το δίκτυο έχει ως εξής:  Αντλία θερμότητας σε σειρά με δοχείο αδρανείας 200L με Φ32 -->Έξοδος δοχείου με Φ32 στην κεντρική σωλήνα Φ40-->Υοnos PICO 30 1/8--> Διακλάδωση με Φ25 για το ισόγειο και Φ40 για τους πάνω ορόφους η οποία καταλήγει στον 1ο και συνεχίζει με Φ25 στον 2ο.Το σύστημα θέρμανσης είναι μονοσωλήνιο με τρείς/τέσσερις γραμμές ανά όροφο.

Ο πληρωτής πίεσης είναι ρυθμισμένος στα 2bar και η αντλία σε λειτουργία έχει περίπου 1.6bar .O κυκλοφορητής είναι ρυθμισμένος  στα 5 μέτρα μανομετρικό αλλά η κατανάλωση του είναι στα 20W  (πρόβλημα  ταχύτητα ροής?) .

Υπάρχει κάτι που θα μπορούσε να βελτιώσει το δίκτυο χωρίς πολλά μερεμέτια (π.χ σωλήνα μεταξύ δοχείου και κεντρικής στήλης) ?Δυστυχώς ο μηχανικός που έκανε την εγκατάσταση νίπτει τας χείρας του.

Edited by Ilias_lemp
Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.