Siro Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2021 (edited) Καλησπέρα συνάδελφοι, γνωρίζει κάποιος πως υπολογίζουμε τα απαιτούμενα KVAr των σταθερών πυκνωτών για την αντιστάθμιση αποκλειστικά του Μετασχηματιστή? Σας ευχαριστώ Edited Ιανουάριος 27 , 2021 by miltos Link to comment Share on other sites More sharing options...
el greco Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 27 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 27 , 2021 για ποσα kva μ/τ ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Siro Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 27 , 2021 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 27 , 2021 π.χ για 2500KVA Μ/Σ Link to comment Share on other sites More sharing options...
Τρελός Επιστήμων Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 17 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 17 , 2021 Χρειάζεσαι τα στοιχεία του Μ/Σ, όπως η σύνθετη αντίσταση του Μ/Σ αν παρέχεται (ή έστω η τάση βραχυκύκλωσής του) και το ονομαστικό φορτίο που θα τροφοδοτεί ο Μ/Σ. Αν το φορτίο μεταβάλλεται, θα μεταβάλλεται και η άεργος ισχύς που θα απορροφά ο Μ/Σ. Εδώ μπορείς να καταλάβεις τι γίνεται: https://www.electrical-installation.org/enwiki/Compensation_of_reactive_energy_absorbed_by_the_transformer 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...