Μετάβαση στο περιεχόμενο
Ακολουθήστε τη νέα μας σελίδα στο Facebook! ×

Inverter και ΔΔΡ


GPER

Recommended Posts

Στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις και στις τερματικές γραμμές τροφοδοσίας μηχανημάτων - εξοπλισμού όπου πλέον έχουμε inverter, μπορούμε να τοποθετήσουμε Διακόπτη Διαρροής Ρεύματος ή θα διακόπτεται συνεχώς η λειτουργία ? Προσφέρεται ασφάλεια έναντι διαρροής από τον ίδιο τον inverter ?

Edited by miltos
Link to comment
Share on other sites

Inverter με ενσωματωμένο ΔΔΡ δεν έχω δει.

Στα inverter συνήθως το πρόβλημα είναι ότι επιστρέφουν αρμονικές οπότε ενεργοποιούν τον ΔΔΡ πολύ συχνά. Οπότε είτε βάζουμε φίλτρα για να κόψουμε τις αρμονικές, είτε ΔΔΡ κατηγορίας Β (ή και Β+). Η ομαδοποίηση των γραμμών σε ξεχωριστούς ΔΔΡ επίσης βοηθάει. Οπότε κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή.

Link to comment
Share on other sites

Ευχαριστώ Sakis

1. Οι κατασκευαστές inverter, τι προτείνουν σχετικά με την τοποθέτηση ΔΔΡ η για εξασφάλιση προστασίας έναντι ηλεκτροπληξίας ?

2. Μπορεί να μπεί ΔΔΡ στην είσοδο του inverter ?

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.