Eχουμε μια γεννήτρια 3000 rpm  10 kva  3φ με avr  θέλουμε να τις βάλουμε   φ/β  ,  μέχρι πόσα kwp  μπορούμε ?

Edited by miltos
Αλλαγή τίτλου Θέματος
Posted (edited)

Χωρίς να είμαι ειδικός να σου απαντήσω... δεν καταλαβαίνω τι σχέση έχει η γεννήτρια με το net-metering!

Edited by antloukidis
Posted

βασικα τι σχεση εχει η γεννητρια με τα Φ/Β που είναι μι άλλη "γεννήτρια"...

Posted

Γεννήτρια εναλλακτικά με τα ΦΒ (όταν δεν έχει ήλιο) για αυτόνομο σπίτι (με μπαταρίες) γίνεται.

Με net-metering, είναι σίγουρα τελείως αντιοικονομικό και μάλλον απαγορεύεται.

Posted
16 ώρες πριν, maneni said:

βασικα τι σχεση εχει η γεννητρια με τα Φ/Β που είναι μι άλλη "γεννήτρια"...

θελουμε να την μεγαλώσουμε....απο αλλαγη έχουμε τα πανελα κ τον on grid inverter.... 

Posted

αν κατάλαβα καλά έχει μια γεννήτρια και θέλεις να βάλεις άλλη μια (ΦΒ) παράλληλα.

Τα ΦΒ συνδέονται σε κανονικό αντιστροφέα (για σύνδεση με το δημόσιο δίκτυο). Όταν ξεκινήσει η γεννήτρια και "φτιάξει" δίκτυο, τότε θα ξεκινήσουν και τα ΦΒ. Όμως χωρίς συσκευή κατανομής και ρύθμισης (σαν το SUNNY ISLAND) πως θα δουλέψει το σύστημα αφού ούτε η πηγή ούτε το φορτίο είναι σταθερό?

 

Posted

Tα φβ θα ξεκινήσουν όταν ξεκινήσει κ το φορτίο στη γεννήτρια , κ όσο μπαίνουν φορτία στη γεννήτρια τόσο θα μπαίνουν string στον inverter (θα ισχύει κ το ανάποδο ) ....αυτό έχουμε σκεφτεί , είναι εύκολο να το φτιάξουμε δεν ξέρουμε όμως αν δουλεύει ..

Posted (edited)

Είναι παράλογο να λειτουργεί η γεννήτρια εάν τα Φ/Β μπορούν να καλύψουν την κατανάλωση.

Για net metering δεν συμφέρει η γεννήτρια, αν ήταν πιο οικονομικό το πετρέλαιο από την χρέωση της ΔΕΗ θα είχαν αυτονομηθεί όλοι για να γλιτώσουν τα υπόλοιπα πάγια.

 

Αν τώρα τίθεται θέμα κάλυψης των καταναλώσεων, πρέπει να ληφθούν υπόψιν και εναλλακτικές δράσεις όπως:
- Αντικατάσταση λαμπτήρων με νέες τύπου LED

- Αντικατάσταση των ηλεκτρικών αντιστάσεων με μονάδες υγραερίου. Κουζίνα, φούρνος, θερμοσίφωνας, θέρμανση χώρου, όλα μπορούν να λειτουργήσουν με υγραέριο ώστε να μην επιβαρύνουν την γεννήτρια ή τα Φ/Β.

- Εάν δεν πρόκειται για συνεχή γραμμή παραγωγής, μπορεί να γίνεται εναλλαγή από τα Φ/Β στην γεννήτρια το βράδυ ή όταν δεν υπάρχει ηλιοφάνεια.

Χρειάζεται προσοχή πάντως, τόσο για λόγω διπλής νησιδοποίησης (Φ/Β, Η/Ζ) όσο και λόγω απαίτησης συγχρονισμού φάσης των μονάδων. Τα Φ/Β μπορούν να συγχρονίσουν την φάση με άλλη πηγή αλλά το Η/Ζ δεν ξέρω πως θα συγχρονιστεί  αν ενεργοποιηθεί ενώ είναι ήδη σε λειτουργία τα Φ/Β.

Edited by sdim
Posted

όπως ανέφερε και ο maneni χωρίς sunny island + μπαταρία (έστω μικρής χωρητικότητας) δεν πρόκειται να δουλέψει για τον απλούστατο λόγο ότι θα "παίζει" τουλάχιστον η παραγωγή από τα φ/β, με αποτέλεσμα να "χάνεται η μπάλα" σε συχνότητα και τάση, έχοντας ως τελικό αποτέλεσμα να ξεκουμπώνει ο ινβέρτερ όσο και αν "απλώσουμε" τα όριά του.... Βεβαίως πρέπει να μας πεις και για τι φορτία πρόκειται...

 

Υ.Γ. ο τίτλος net-metering είναι λάθος.... πρόκειται για αυτόνομο φ/β + γεννήτρια

Posted
On 20/2/2021 at 8:49 ΠΜ, astrah said:

 Βεβαίως πρέπει να μας πεις και για τι φορτία πρόκειται...

Κινητήρες σταθερού φορτίου  

On 20/2/2021 at 8:49 ΠΜ, astrah said:

 όσο και αν "απλώσουμε" τα όριά του.... 

μες το μυαλό μου είσαι .....:rolleyes:

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.