Eχουμε μια γεννήτρια 3000 rpm  10 kva  3φ με avr  θέλουμε να τις βάλουμε   φ/β  ,  μέχρι πόσα kwp  μπορούμε ?

Edited by miltos
Αλλαγή τίτλου Θέματος
Link to comment
Share on other sites

Χωρίς να είμαι ειδικός να σου απαντήσω... δεν καταλαβαίνω τι σχέση έχει η γεννήτρια με το net-metering!

Edited by antloukidis
Link to comment
Share on other sites

Γεννήτρια εναλλακτικά με τα ΦΒ (όταν δεν έχει ήλιο) για αυτόνομο σπίτι (με μπαταρίες) γίνεται.

Με net-metering, είναι σίγουρα τελείως αντιοικονομικό και μάλλον απαγορεύεται.

Link to comment
Share on other sites

16 ώρες πριν, maneni said:

βασικα τι σχεση εχει η γεννητρια με τα Φ/Β που είναι μι άλλη "γεννήτρια"...

θελουμε να την μεγαλώσουμε....απο αλλαγη έχουμε τα πανελα κ τον on grid inverter.... 

Link to comment
Share on other sites

αν κατάλαβα καλά έχει μια γεννήτρια και θέλεις να βάλεις άλλη μια (ΦΒ) παράλληλα.

Τα ΦΒ συνδέονται σε κανονικό αντιστροφέα (για σύνδεση με το δημόσιο δίκτυο). Όταν ξεκινήσει η γεννήτρια και "φτιάξει" δίκτυο, τότε θα ξεκινήσουν και τα ΦΒ. Όμως χωρίς συσκευή κατανομής και ρύθμισης (σαν το SUNNY ISLAND) πως θα δουλέψει το σύστημα αφού ούτε η πηγή ούτε το φορτίο είναι σταθερό?

 

Link to comment
Share on other sites

Tα φβ θα ξεκινήσουν όταν ξεκινήσει κ το φορτίο στη γεννήτρια , κ όσο μπαίνουν φορτία στη γεννήτρια τόσο θα μπαίνουν string στον inverter (θα ισχύει κ το ανάποδο ) ....αυτό έχουμε σκεφτεί , είναι εύκολο να το φτιάξουμε δεν ξέρουμε όμως αν δουλεύει ..

Link to comment
Share on other sites

Είναι παράλογο να λειτουργεί η γεννήτρια εάν τα Φ/Β μπορούν να καλύψουν την κατανάλωση.

Για net metering δεν συμφέρει η γεννήτρια, αν ήταν πιο οικονομικό το πετρέλαιο από την χρέωση της ΔΕΗ θα είχαν αυτονομηθεί όλοι για να γλιτώσουν τα υπόλοιπα πάγια.

 

Αν τώρα τίθεται θέμα κάλυψης των καταναλώσεων, πρέπει να ληφθούν υπόψιν και εναλλακτικές δράσεις όπως:
- Αντικατάσταση λαμπτήρων με νέες τύπου LED

- Αντικατάσταση των ηλεκτρικών αντιστάσεων με μονάδες υγραερίου. Κουζίνα, φούρνος, θερμοσίφωνας, θέρμανση χώρου, όλα μπορούν να λειτουργήσουν με υγραέριο ώστε να μην επιβαρύνουν την γεννήτρια ή τα Φ/Β.

- Εάν δεν πρόκειται για συνεχή γραμμή παραγωγής, μπορεί να γίνεται εναλλαγή από τα Φ/Β στην γεννήτρια το βράδυ ή όταν δεν υπάρχει ηλιοφάνεια.

Χρειάζεται προσοχή πάντως, τόσο για λόγω διπλής νησιδοποίησης (Φ/Β, Η/Ζ) όσο και λόγω απαίτησης συγχρονισμού φάσης των μονάδων. Τα Φ/Β μπορούν να συγχρονίσουν την φάση με άλλη πηγή αλλά το Η/Ζ δεν ξέρω πως θα συγχρονιστεί  αν ενεργοποιηθεί ενώ είναι ήδη σε λειτουργία τα Φ/Β.

Edited by sdim
Link to comment
Share on other sites

όπως ανέφερε και ο maneni χωρίς sunny island + μπαταρία (έστω μικρής χωρητικότητας) δεν πρόκειται να δουλέψει για τον απλούστατο λόγο ότι θα "παίζει" τουλάχιστον η παραγωγή από τα φ/β, με αποτέλεσμα να "χάνεται η μπάλα" σε συχνότητα και τάση, έχοντας ως τελικό αποτέλεσμα να ξεκουμπώνει ο ινβέρτερ όσο και αν "απλώσουμε" τα όριά του.... Βεβαίως πρέπει να μας πεις και για τι φορτία πρόκειται...

 

Υ.Γ. ο τίτλος net-metering είναι λάθος.... πρόκειται για αυτόνομο φ/β + γεννήτρια

Link to comment
Share on other sites

On 20/2/2021 at 8:49 ΠΜ, astrah said:

 Βεβαίως πρέπει να μας πεις και για τι φορτία πρόκειται...

Κινητήρες σταθερού φορτίου  

On 20/2/2021 at 8:49 ΠΜ, astrah said:

 όσο και αν "απλώσουμε" τα όριά του.... 

μες το μυαλό μου είσαι .....:rolleyes:

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.