Καλημερα, αν μπορει καποιος μια βοηθεια. Εχω μια αντλια που ενω σε τριγωνο δουλευει κανονικα, σε αστερα δεν ξεκιναει,και τραβαει περισσοτερο ρευμα απο και απο την συνδεσμολογια τριγωνου (40 Α ανα φαση). Η συνδεσμολογια σε αστερα εχει ελεγθει επιμελως και ειναι σωστη. Το ερωτημα μου ειναι το εξης:

Αν η γεφυρα εχει γινει αντι στα u2-v2-w2 εχει γινει στα u1-v2-w1 για παραδειγμα θα μπορουσε να παιζει ρολο? Επειδη τα ακρα των 6 καλωδιων που ερχονται απ τα τυλιγματα δεν ειναι γραμμενα, δεν μπορω να ξερω την αρχη καθε τυλιματος και το τελος...

Link to comment
Share on other sites

Δυστυχως η αντλια ειναι σε γεωτρηση 40 μετρων και δεν εχει βγει ποτε...

Αν δεν βγαλω ακρη αναγκαστικα θα πρεπει να βγει..

Link to comment
Share on other sites

Μήπως τα καλώδια που νομίζεις ότι είναι του αστέρα, είναι του τριγώνου και το ανάποδο?

Η αντλία έχει δουλέψει ή τώρα την ξεκινάς για πρώτη φορά?

Link to comment
Share on other sites

Εγω παω εκει πρωτη φορα. Απ οτι ξερω δουλευε κι εριχνε ασφαλεια συνεχως οποτε την ειχαν ξεσυνδεμενη καιρο τωρα. Πηγα να βγαλω τα καλωδια απο τον πινακα και βρηκα το ενα φαγωμενο απο πο τικο,οποτε ειπα να την δοκιμασω γιατι αφου αφαιρεσα το χτυπημενο καλωδιο τα τυλιγματα τα μετρησα και φαιβονταν τελεια και μεταξυ τους και προς την γη..

Edited by miltos
Link to comment
Share on other sites

13 ώρες πριν, loufer25 said:

Αν η γεφυρα εχει γινει αντι στα u2-v2-w2 εχει γινει στα u1-v2-w1 για παραδειγμα θα μπορουσε να παιζει ρολο?

Πως αλλάζει η συνδεσμολογία από αστέρα σε τρίγωνο; Δεν μεσολαβεί αυτόματος χρονοδιακόπτης; 

Link to comment
Share on other sites

On 20/2/2021 at 9:42 ΠΜ, loufer25 said:

σε αστερα δεν ξεκιναει,και τραβαει περισσοτερο ρευμα απο και απο την συνδεσμολογια τριγωνου (40 Α ανα φαση)

Μήπως σε αστέρα η αντλία γυρνά ανάποδα?

Σε αυτή την περίπτωση θα απορροφούσε μεγαλύτερη ένταση και θα είχε πολύ "πεσμένη¨ καμπύλη Q-P. Αν ήταν αντλία ανακυκλοφορίας θα έβλεπες κάποια παροχή, αλλά σε γεώτρηση, όπου πρέπει να να υπερνικηθεί η υψομετρική διαφορά (καταλαβαίνεις ποια), μπορεί να μην έχεις καθόλου παροχή.

Link to comment
Share on other sites

On 20/2/2021 at 9:42 ΠΜ, loufer25 said:

 σε τριγωνο δουλευει κανονικα,

ΑΝ δουλευει στο Δ τοτε δουλευει κ στον Υ ,

On 20/2/2021 at 9:42 ΠΜ, loufer25 said:

Αν η γεφυρα εχει γινει αντι στα u2-v2-w2 εχει γινει στα u1-v2-w1 για παραδειγμα θα μπορουσε να παιζει ρολο? 

ΟΧΙ ,  είναι τα 2 άκρα του ίδιου πηνίου. 

ΓΙΑ ΑΡΧΗ : 
θα σου πρότεινα να κάνεις ενα σφάλμα βρόγχου μεταξύ τον πηνίων , το πως ? είναι  θέμα δικό σου ..εκτος κ αν το ρελε του Υ χάνει κάποια γέφυρα 
.

Edited by ΝΙΚΟΣΤΡΙ
Link to comment
Share on other sites

Επειδή μου έχει τύχει με κινητήρα επιφανείας, το πιο πιθανό είναι να έχεις κομμένο τύλιγμα (αν κι εφόσον το ρελέ του Υ είναι εντάξει και δεν χάνει κάποια επαφή του όταν οπλίζει). Για αρχή με ένα μηχάνημα ελέγχου εγκαταστάσεων , έλεγξε τα τυλίγματά σου και δες αν έχουν περίπου την ίδια τιμή σε Ohm. Κατόπιν έλεγξε την αντίσταση μόνωσης τους με το να συνδέσεις τον ένα ακροδέκτη στη γείωση του πίνακα και τον άλλο στο εκάστοτε τύλιγμα. Οποιαδήποτε τιμή προκύψει κάτω από 1 MΩ ,βάλε λιβάνι στο υποβρύχιο (όχι ότι και το 1 ΜΩ είναι super αλλά λέμε τώρα).

Link to comment
Share on other sites

On 27/2/2021 at 10:01 ΜΜ, Stavros Perakis said:

Επειδή μου έχει τύχει με κινητήρα επιφανείας, το πιο πιθανό είναι να έχεις κομμένο τύλιγμα (αν κι εφόσον το ρελέ του Υ είναι εντάξει και δεν χάνει κάποια επαφή του όταν οπλίζει). Για αρχή με ένα μηχάνημα ελέγχου εγκαταστάσεων , έλεγξε τα τυλίγματά σου και δες αν έχουν περίπου την ίδια τιμή σε Ohm. Κατόπιν έλεγξε την αντίσταση μόνωσης τους με το να συνδέσεις τον ένα ακροδέκτη στη γείωση του πίνακα και τον άλλο στο εκάστοτε τύλιγμα. Οποιαδήποτε τιμή προκύψει κάτω από 1 MΩ ,βάλε λιβάνι στο υποβρύχιο (όχι ότι και το 1 ΜΩ είναι super αλλά λέμε τώρα).

Τελικα πραγματι ηταν ετσι, ενω τα τυλιγματα ειχαν και τα τρια σωστη αντισταση και ιδια ακριβως, και ενω σε τριγωνο δουλευε κανονικα με το ονομαστικο ρευμα....,αν την μετρουσες με μεγγερ η αντισταση μονωσης ηταν ανυπαρκτη...

Ευχαριστω πολυ οσους βοηθησαν!

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.