Μετάβαση στο περιεχόμενο
Newsletter: Ημερήσια τεχνική ενημέρωση από το Michanikos.gr ×

Αυτόνομο 13 kWp σε μονοφασικό δίκτυο


Yannis90

Recommended Posts

Καλησπέρα σας,

Έχω το συγκεκριμένο σχέδιο φωτοβοταικού συστήματος 13 kWp σε μονοφασικό δίκτυο με μονοφασικούς inverter.

Συμφωνα με τους κανονισμούς ενδείκνυται φωτοβολταικό συστήμα σε μονοφασικό το πολύ μέχρι 5 kWp.

Υπάρχει περίπτωση τεχνικών δυσλειτουργειών και ρίσκων της εγκατάστασης σε αυτή τη περίπτωση?

1867686024_1phases.thumb.jpg.c6ea7dff94c01683df46286335a44dc8.jpg

Edited by miltos
Link to comment
Share on other sites

Εσύ έχεις σκοπό να κάνεις net metering με αποθήκευση ενέργειας ή το σχέδιο αφορά αυτόνομο σύστημα?

Για την πρώτη επιλογή, είναι να αιτηθεις επαύξηση ισχύος (15 kVa) και μπορείς να εγκαταστήσεις νόμιμα 15 kW. 

Επιπλέον το μονογραμμμικο έχει κάποια λάθη που θέλουν προσοχή. 

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

@Bill22 είναι αυτόνομο σύστημα οπότε φαντάζομαι πως δεν υπάρχει καποιο λειτουργικο θέμα οσον αφορα το γεγονός οτι έιναι 13 kWp σε μονοφασικό δίκτυο με μονοφασικούς inverter.

Οσον αφορά το μονογραμμικό εχεις κάποια συγκεκριμένη παρατήρηση? Εχω παραθέσει πιο λεπτομερή εκδοχή. 

 

Untitled.png

Link to comment
Share on other sites

@astrah οικονομικά ναι γιατι εχω ήδη διαθέσιμο τον εξοπλισμό δε μου κόστισε κάτι. Αλλά ποια είναι η παρατηρησή σου αν θες να γίνεις πιο ακριβής? Ευχαριστώ εκ των προτέρων 

Link to comment
Share on other sites

Επισης θα ηθελα την αποψη σας για την γειωση.

Στο συγκεκριμενο μονογραμμικο ολες οι γειωσεις καταληγουν σε μια μπαρα. Ως καλυτερη πρακτικη ειναι καλυτερο να διαχωριστουν οι γειωσεις σε δύο μπαρες? 

Στο μονογραμμικο πρεπει η γείωση να φαινεται απο το πάνελ η ειναι οκ απο το κλαδο οπως ειναι?

 

Link to comment
Share on other sites

ερώτηση: Έχεις εμπειρία να διαβάζεις σχέδιο και από εγκαταστάσεις ?

Έχεις κάνει μελέτη παράγωγης/ κατανάλωσης?

Οι μπαταρίες στο πόσο D.O.D. έχουν υπολογιστεί ?

Η εφεδρεία σου είναι γεννήτρια ή το δίκτυο?

Link to comment
Share on other sites

@Bill22 εφεδρεία ειναο το δίκτυο και DOD 35% max. 

ναι εχει γινει μελετη. Οσον αφορά προυπηρεσια στα ηλεκτρολογικά περιορισμένη, προερχομαι απο ΙΤ χωρο οπου δουλευα μεχρι προσφατα. 

Link to comment
Share on other sites

  • με εφεδρεία το δίκτυο... δεν είναι αυτόνομο... είναι "μιας μορφής" net-metering με αποθήκευση και σε πιθανό έλεγχο του ΔΕΔΔΗΕ θα έχεις θέμα... 
  • προφανώς και αυτή η σχεδίαση είναι άκρως αντι-οικονομική... 
  • αλλά και βελτιστοποιώντας την σχεδίαση, από οικονομικής πλευράς κρίνεται ασύμφορο... 

Στα τεχνικά:

  • η διατομή του DC καλωδίου πρέπει να είναι ίδια στους 2 κλάδους
  • όλες οι γειώσεις πρέπει να έχουν κοινό σημείο σύνδεσης
  • το SPD των DC συνδέεται και τους 2 πόλους
  • την AC πλευρά "δυσκολεύομαι να την παρακολουθήσω..."
  • γενικότερα οι μπαταριές λιθίου θέλουν ιδιαίτερη προσοχή για πολλούς λόγους
Link to comment
Share on other sites

On 3/17/2021 at 6:39 PM, Yannis90 said:

@Bill22 εφεδρεία ειναο το δίκτυο και DOD 35% max. ...

Με μόνον 35% DOD γιατί LiFePO4 και όχι Ελληνικές Sunlight VRLA? κόστος 1.25€/Ah ή λιγότερο. Το όλο σύστημα το θες για σπίτι ή άλλο? edit: αυτές είναι?

Edited by AMHxaNos
διόρθωση, Ah.
Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.