Το κάνω για να μη σου κακοφανεί. Γιατί η ερώτηση αυτή:

Παράθεση

Το δίκτυο των Θ σωμάτων, επειδή δουλεύει με ΔΘ 15 - 20 οC, απαιτεί παροχή 1/4 - 1/3 από την παροχή που απαιτεί η ΑΘ, που λειτουργεί με ΔΘ 4-5 οC για την ίδια θερμική ισχύ. ( θερμ. Ισχύς = c x Παροχή x ΔΘ)

Αυτό πώς το ξεπερνάτε χωρίς δευτερεύον ??? Αν ρυθμίσετε την παροχή εκεί που θέλει η Α.Θ. θα κάνουν θόρυβο τα σώματα.

μοιάζει με απορία μηχανολόγου του 1995...

 

Link to comment
Share on other sites

  • Απαντήσεις 88
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Και οι ολλανδοι το εκαναν. Αφου ειχε επικρατησει η απολυτη δυσανασχετηση οσο αφορα το overboost που κανει στην εκκίνηση οταν βλεπει μεγαλη διαφορα νερου , τα υπερβολικα πολλα defrost, τα on/off οταν ο ογκος δεν της αρεσει, σχεδον randomly,  και η υποψια οτι η LG δινει COP στα specs που δεν πιανονται κατα διάνοια, οχι επειδη ειναι κακο μηχανημα αλλα επειδη εχει κακογραμμενο (η καλυτερα σαπιο λογισμικο).
Καποιος ,μεσα στο απολυτο thread που εχουν δημιουργησει, ειχε τον χρονο να επεμβει στο λογισμικο της LG. 

https://gathering.tweakers.net/forum/list_message/69675712#69675712

το πριν
https://gcdn.pbrd.co/images/J359L7TOFZj0.png?o=1

και το μετα (το ενα on/off ειναι λογο defrost)

https://gcdn.pbrd.co/images/SjOlblLAA1CN.png?o=1

 

 

ανεβαζω και το σχετικο γραφημα με τις επεξηγήσεις , με google image translate οποτε συγχωρεστε την οποια ποιοτητα

 

Screenshot_20211205-140608-01.thumb.jpeg.9d30c92ddf5bb7b0372691deb347a65b.jpeg

 

Απο οσο καταλαβα την εκανε να δουλευει μακραν πιο ομαλα ακομα και οταν βλεπει οχι παραλογο ογκο νερου.

Link to comment
Share on other sites

2 ώρες πριν, Konstantinos IB said:

...μοιάζει με απορία μηχανολόγου του 1995...

Πιό παληός είμαι!!! 😊

Edited by antloukidis
Link to comment
Share on other sites

17 ώρες πριν, CptBill said:

Καποιος ,μεσα στο απολυτο thread που εχουν δημιουργησει, ειχε τον χρονο να επεμβει στο λογισμικο της LG. 

Για να μην υπάρχουν λάνθασμένες εντυπώσεις, δεν έχει επέμβει σε κανένα λογισμικό.

Διαβάζει απλά τα δεδομένα από το πληκτρολόγιο συνδέοντας παράλληλα ένα ESP32 κατάλληλα παραμετροποιημένο και αλλάζει συνεχώς την ζητούμενη θερμοκρασία.

Φαντάσου το σαν να κάθεσαι πάνω στο πληκτρολόγιο και να αλλάζεις τη θερμοκρασία.

Το ίδιο μπορεί να γίνει και με το wifi module χωρίς να επεμβαίνεις τόσο πολύ σε συνδέσεις.

 

Επίσης τα δεδομένα του είναι διαφορετικά στο πριν και μετά.

 

Πριν έχει στόχο ~48 και μετά ~40

Edited by kostasinjeyan
προσθήκη
Link to comment
Share on other sites

1 ώρα πριν, kostasinjeyan said:

Για να μην υπάρχουν λάνθασμένες εντυπώσεις, δεν έχει επέμβει σε κανένα λογισμικό.

Διαβάζει απλά τα δεδομένα από το πληκτρολόγιο συνδέοντας παράλληλα ένα ESP32 κατάλληλα παραμετροποιημένο και αλλάζει συνεχώς την ζητούμενη θερμοκρασία.

Φαντάσου το σαν να κάθεσαι πάνω στο πληκτρολόγιο και να αλλάζεις τη θερμοκρασία.

Το ίδιο μπορεί να γίνει και με το wifi module χωρίς να επεμβαίνεις τόσο πολύ σε συνδέσεις.

 

Επίσης τα δεδομένα του είναι διαφορετικά στο πριν και μετά.

 

Πριν έχει στόχο ~48 και μετά ~45. Οπου δεν γινεται κανενα overboost οπως επισης δεν εχουμε on/off πλην του defrost.
Στο τριτο παραδειγμα με 40 βαθμους, ειχε μονο ενα σωμα ανοιχτο, σε ολοκληρο το σπιτι του, ενδεικτικο παραδειγμα της δυσκολιας μεσα απο τις τροποποιησεις.
Ναι δεν γραφτηκε απο την αρχη λογισμικο, αν αυτο καταλαβαν μερικοι, ισως το εθεσα λαθος. Αν και εχει ξεκινησει η προσπαθεια. Εχουν παραμετροποιησει το τροπο λειτουργίας της lg.

Edited by CptBill
Link to comment
Share on other sites

Είναι κωμικοτραγικό το οτι κάθισε κάποιος και βρήκε μια DIY λύση για να δουλεύει πιο ομαλά η Therma v, ενώ ολόκληρη LG αδιαφορεί να ασχοληθεί..

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

1 ώρα πριν, g_frag said:

Είναι κωμικοτραγικό το οτι κάθισε κάποιος και βρήκε μια DIY λύση για να δουλεύει πιο ομαλά η Therma v, ενώ ολόκληρη LG αδιαφορεί να ασχοληθεί..

 Σε αυτό συμφωνώ απόλυτα

Link to comment
Share on other sites

4 ώρες πριν, kostasinjeyan said:

Το ίδιο μπορεί να γίνει και με το wifi module χωρίς να επεμβαίνεις τόσο πολύ σε συνδέσεις.

 

Έχω εγκαταστήσει το wifi module αλλά οι μόνες παραμέτρους που αλλάζει μέσω κινητού, είναι η θερμοκρασία του χώρου και το on-off της αντλίας.. Υπάρχει τρόπος να δείς επιπλέον παραμέτρους?

Link to comment
Share on other sites

26 λεπτά πριν, g_frag said:

Έχω εγκαταστήσει το wifi module αλλά οι μόνες παραμέτρους που αλλάζει μέσω κινητού, είναι η θερμοκρασία του χώρου και το on-off της αντλίας.. Υπάρχει τρόπος να δείς επιπλέον παραμέτρους?

οχι δεν υπαρχει

 

Link to comment
Share on other sites

2 ώρες πριν, CptBill said:

οχι δεν υπαρχει

 

Με Integration Με το home assistant ναι μπορείς να δεις.

  • έξοδο νερού
  • είσοδο νερού
  • θερμοκρασία αέρα
  • στόχο νερού
  • στόχο αέρα
  • ζεστό νερό

γενικά σχεδόν τα πάντα μπορείς να δεις.

Αλλά να πειράξεις μπορείς μόνο on-off, mode και στόχο

 

image.png.fa640edd074820d4cede794760adc483.png

image.png.154250953232713617808169a8702216.png

 

 

'modelJsonVer': 15.3,
'modelName': 'AWHP_019101_WW',
'modelProtocol': 'STANDARD',
'modemInfo': { 'appVersion': 'clip_hna_v1.9.078',
'modelName': 'AWHP_019101_WW',
'modemType': 'QCOM_QCA4010',
'ruleEngine': 'y'},
'networkType': '02',
'newRegYn': 'N',
'online': True,
'order': 0,
'pccModelYn': 'N',
'platformType': 'thinq2',
'regDt': ---,
'regDtUtc': '---',
'regIndex': 0,
'remoteControlType': 'REMO_CST_WIRED_RS3',
'sdsGuide': '{"deviceCode":"AI04"}',
'snapshot': { 'airState.diagCode': 0.0,
'airState.miscFuncState.awhpTempSwitch': 1.0,
'airState.miscFuncState.awhpWaterControl': 0.0,
'airState.miscFuncState.extraOp': 0.0,
'airState.miscFuncState.hotWater': 0.0,
'airState.opMode': 0.0,
'airState.operation': 0.0,
'airState.quality.sensorMon': 0.0,
'airState.tempState.airTempCoolMax': 30.0,
'airState.tempState.airTempCoolMin': 16.0,
'airState.tempState.airTempHeatMax': 30.0,
'airState.tempState.airTempHeatMin': 16.0,
'airState.tempState.current': 24.0,
'airState.tempState.hotWaterCurrent': 21.5,
'airState.tempState.hotWaterTarget': 50.0,
'airState.tempState.hotWaterTempMax': 55.0,
'airState.tempState.hotWaterTempMin': 40.0,
'airState.tempState.inWaterCurrent': 23.5,
'airState.tempState.outWaterCurrent': 24.5,
'airState.tempState.target': 10.0,
'airState.tempState.waterTempCoolMax': 24.0,
'airState.tempState.waterTempCoolMin': 5.0,
'airState.tempState.waterTempHeatMax': 60.0,
'airState.tempState.waterTempHeatMin': 30.0,

 

Edited by kostasinjeyan
Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.