Κώστας Κουρούνης Δημοσιεύτηκε Μάιος 11 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 11 , 2021 Καλημέρα συνάδελφοι, σε μεταλλικό κτίριο με δίρριχτη στέγη από πάνελ όπου στεγάζονται ψυκτικοί θάλαμοι, ο όγκος του πυροδιαμερίσματος θα προκύψει ως γινόμενο της επιφάνειας του δαπέδου με όριο την εσωτερική πλευρά του πάνελ της πλαγιοκάλυψης, επί το ύψος του ψυκτικού θαλάμου ή του μέσου ύψους της στέγης; Υπάρχει κάπου σχετική αναφορά; Ευχαριστώ εκ των προτέρων Link to comment Share on other sites More sharing options...
dib Δημοσιεύτηκε Μάιος 11 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 11 , 2021 Αν καταλαβαίνω σωστά την ερώτηση, στο κτήριο σου έχεις 2 όγκους.... αυτή της επίπεδης επιφάνειας επι το ύψος της πλαγιοκάλυψης και ... τον όγκο της δίρριχτης στέγης... τα προσθέτεις και έχεις το συνολικό όγκο του κτηρίου και του πυροδιαμερίσματος. Υπόψη στη μέτρηση των διαστάσεων, λαμβάνονται οι εσωτερικές διαστάσεις, όχι οι εξωτερικές. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Κώστας Κουρούνης Δημοσιεύτηκε Μάιος 11 , 2021 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 11 , 2021 Σ' ευχαριστώ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα