Μετάβαση στο περιεχόμενο
Newsletter: Ημερήσια τεχνική ενημέρωση από το Michanikos.gr ×

Διακοπή σκυροδέτησης σε ραντιέ θεμελίωσης


 

Recommended Posts

On 21/5/2021 at 1:40 ΜΜ, KF said:

Σε τέτοιο πάχος θα σου συνιστούσα 3 στρώσεις οπλισμού λόγω της θερμότητας που εκλύεται κατ την πήξη (...)

Συνάδελφε θα μπορούσες να το εξηγήσεις λίγο περισσότερο; Παραπέμπεις στην τοποθέτηση επιπλέον οπλισμού πέραν αυτού (άνω και κάτω οπλισμός) της κοιτόστρωσης;

Link to comment
Share on other sites

Για την αντιμετωπιση εσωτερικων ρηγματωσεων λογω μεγαλου παχους και ως εκ τουτου σημαντικης εκλυσης θερμοτητας (κανονικα απαιτειται σε παχη 1.00μ και πανω ) θα συνιστουσα να μπει και τριτη στρωση οπλισμου στο μεσο του παχους.

Επισης υπαρχει  αυτο το προσχεδιο ΕΤΕΠ

01-01-07-00(2).pdf

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο