Μετάβαση στο περιεχόμενο
Ακολουθήστε τη νέα μας σελίδα στο Facebook! ×

Πυραντίσταση σκελετού εμπορικής αποθήκης.


Recommended Posts

Καλημέρα συνάδελφοι,

αν καταλαβαίνω καλά, για την την εκπόνηση μελέτης παθητικής πυροπροστασίας ισόγειας εμπορικής αποθήκης (ΚΑΔ 52.10) που πρόκειται να κατασκευαστεί τώρα (2021) κοιτάω το π.δ. 41/18 καθώς επίσης και την πυροσβεστική διάταξη με θέμα "μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εμπορικών αποθηκών".

Παρόλ' αυτά, υπάρχουν αντιφάσεις στα 2 αυτά νομοθετήματα.

Π.χ. η πυραντίσταση θα είναι 90' (44/18) ή 60' (Πυρ. Διατ.) ?

Ισχύει το ότι το ελάχιστο πλάτος των οδεύσεων διαφυγής και των θυρών των οδεύσεων διαφυγής μέχρι 30 άτομα επιτρέπεται να είναι 0,80 μ? (Πυρ. Διατ.)

Κάθε βοήθεια είναι ευπρόσδεκτη!

 

Link to comment
Share on other sites

Αν κοιτάς την Πυρ. Διάταξη 6/2018, δεν ισχύει.

Αυτή αναφέρεται σε αποθήκες με οικ. άδεια πριν την 17/2/1989.

Κοίτα τι λέει μόνο το ΠΔ 41/2018.

Link to comment
Share on other sites

Σ' ευχαριστώ για την απάντηση, αλλά θα μπορούσες να μου πεις σε παρακαλώ από πού προκύπτει αυτό?

Link to comment
Share on other sites

Διάβασε τα ''Έχοντας υπόψη'' της 1ης σελίδας και το άρθρο 1 (πεδίο εφαρμογής) της ΠΔ 6/2018.

Η 6/2018 κατάργησε την αντίστοιχη 6/1996 που αναφερόταν σε υφιστάμενα κτήρια με χρήση αποθήκης των οποίων η οικ. άδεια τους έχει εκδοθεί πριν το ΠΔ 71/88, απλά με την 6/2018 επανακαθόρισαν τα ενεργητικά μέτρα.

Μην κουράζεσαι άσκοπα συνάδελφε, ασχολήσου μόνο με οτι προβλέπει το ΠΔ 41/2018 στη περίπτωση σου.

  • Like 1
  • Upvote 2
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Οπότε, αν καταλαβαίνω καλά, την πυροσβεστική διάταξη 6/2018 τη χρησιμοποιώ μόνο σε εξαρτημένη λειτουργικά προσθήκη με χρήση εμπορικής αποθήκης, σε κτίρια με οικοδομική άδεια πριν την 14-02-1989 και εφόσον <=50% ή <=300 τ.μ. για το σύνολο της εγκατάστασης?

Και αν ναι, τότε στις εξαρτημένες λειτουργικά προσθήκες με χρήση βιομηχανική, λειτουργώ αντίστοιχα βάση της α.π. 136860/1673/Φ15 (Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων) σε κτίρια με οικοδομική άδεια πριν την 14-02-1989 και εφόσον <=50% ή <=300 τ.μ. ?

Link to comment
Share on other sites

On 25/6/2021 at 12:13 ΜΜ, Κώστας Κουρούνης said:

Οπότε, αν καταλαβαίνω καλά, την πυροσβεστική διάταξη 6/2018 τη χρησιμοποιώ μόνο σε εξαρτημένη λειτουργικά προσθήκη με χρήση εμπορικής αποθήκης, σε κτίρια με οικοδομική άδεια πριν την 14-02-1989 και εφόσον <=50% ή <=300 τ.μ. για το σύνολο της εγκατάστασης? Συνάδελφε, αφου εσυ έχεις ΝΕΑ προσθήκη αποθήκης, συνεπώς πας με το ΠΔ 41/2018, γιατί μπερδεύεσαι και αναφέρεσαι στην 6/2018 ? Είπα οτι η 6/2018, αναφέρεται σε σε υφιστάμενες αποθήκες με άδεια πριν τις 17-2-1989.

Και αν ναι, τότε στις εξαρτημένες λειτουργικά προσθήκες με χρήση βιομηχανική, λειτουργώ αντίστοιχα βάση της α.π. 136860/1673/Φ15 (Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων) σε κτίρια με οικοδομική άδεια πριν την 17(14)-02-1989 και εφόσον <=50% ή <=300 τ.μ. ?Κάπου σε χάνω, ή κάτι δεν περιγράφεις σωστά ή εγω δεν καταλαβαίνω τι θέλεις να πεις.

 

Edited by Pavlos33
Link to comment
Share on other sites

Πράγματι είμαι μπερδεμένος και προσπαθώ να καταλάβω πότε θα πρέπει να χρησιμοποιώ τις συγκεκριμένες πυροσβεστικές διατάξεις.

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.