Εμβαδόν πυροδιαμερίσματος σε κτίριο μελετημένο με το Π.Δ. 71/88


Recommended Posts

Αίνιγμα:

Ισόγειο βιομηχανικό κτίριο Ζ1, συνολικού εμβαδού 8.000τ.μ., κατασκευασμένο το 1992 και μελετημένο με το Π.Δ. 71/88.

Το κτίριο είναι χωρισμένο σε 2 πυροδιαμερίσματα από 4.000τ.μ. το καθένα.

Τί δείκτη πυραντίστασης πρέπει να έχει ο διαχωριστικός τοίχος των 2 πυροδιαμερισμάτων?

Σύμφωνα με τον πίνακα Ζ3 της παραγράφου 3.1 (Π.Δ. 71/88), για Ζ1 μονώροφη δεν υπάρχει απαίτηση, αλλά σύμφωνα με τον πίνακα Ζ.4 το μέγιστο εμβαδό πυροδιαμερίσματος για κτίριο βιομηχανικής χρήσης είναι 5.000τ.μ.!!!

 

Edited by Pavlos33
Link to comment
Share on other sites

Όντως δεν υπάρχει αντίστοιχος πίνακας όπως στο 41/2018.

Και αν το πάρεις κατά γράμμα χωρίζεις σε 2 πυροδιαμερίσματα με ενδιάμεσο τοίχο χωρίς απαιτήσεις! Τώρα τι σκεφτόταν ο νομοθέτης δεν ξέρω.

Μόνο ίσως αν πάρεις κατ'επέκταση αυτό του άρθρου 3, αν και δεν είναι ούτε διαφορετικής ιδιοκτησίας ή χρήσεων. Τώρα, τι πυροδιαμέρισμα θα είναι αυτό που θα έχει εσωτερικό μόνο τοίχο με δείκτη πυραντίστασης, αυτό είναι αλλού παπά ευαγγέλιο

image.png.e6d97e40edc0fed304ba3449928b8618.png

Link to comment
Share on other sites

Καταρχάς πρέπει να δεις αν όντως το κτήριο σου ανήκει στη κατηγορία Ζ1, γιατί μπορεί να εκδόθηκε βάσει της οικ. άδειας για κατηγορία Ζ1 για οικονομικούς λόγους, αλλά μετά να εκμισθώθηκε ή ο ιδιοκτήτης να έχει εγκαταστήσει δραστηριότητα (Ζ2 ή Ζ3) διαφορετική αυτής οικ. άδειας.

Άρα, πρέπει να δεις τις δραστηριότητες υπάρχουν μέσα στα 2 κτήρια (χωριστά για κάθε δραστηριότητα και κάθε κτηρίου) και στη συνέχεια να καταλήξεις στη κατηγορία που ανήκουν (Ζ1, Ζ2 ή Ζ3).

Επίσης όσο αφορά τη παθητική πυροπροστασία των 2 κτηρίων, πρέπει να την συσχετίσεις και με την ΚΥΑ 136860/2018 [δεν ισχύει]

Edited by dib
Link to comment
Share on other sites

19 ώρες πριν, dib said:

Επίσης όσο αφορά τη παθητική πυροπροστασία των 2 κτηρίων, πρέπει να την συσχετίσεις και με την ΚΥΑ 136860/2018

Εφόσον το κτίριο μελετάται με το ΠΔ 71/88 (ή το ΠΔ 41/18) τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο Β της 136860 (μέτρα παθητικής) δεν έχουν εφαρμογή. 

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Έχεις δίκιο συνάδελφε @tasosi (+1) δεν εμπλέκεται η ΚΥΑ 136860 στο παθητικό κομμάτι, αλλά την ώρα που το έγραφα δεν θυμήθηκα τη συγκεκριμένη παράγραφο.

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.