U μη θερμαινόμενου χώρου


GIMISH

Recommended Posts

Καλησπέρα όταν πέρα από την κτιριακή μονάδα κάνω υπολογισμούς και για τον μη θερμαινόμενο χώρο , παρόλο που το κτίριο μπορεί να έχει κτιστεί με κανονισμό θερμομόνωσης για την αποθήκη παίρνω τα χειρότερα  u από τον πίνακα 3.5α.  γιατί δέχομαι την παραδοχή ότι δεν θα υπάρχει μόνωση σε αυτές τις πλευρές. Εχετε κάποια άλλη γνώμη γιατί θα ήθελα να την διαβάσω.

Link to comment
Share on other sites

Ο κανονισμός του '80 προέβλεπε μόνωση σε τοίχο ή δάπεδο της ΘΖ που ήταν σε επαφή με αποθήκη (ΜΘΧ).

Δες στο πιν. 3.6 της ΤΟΤΕΕ 1 (σελ. 61), τη περίπτωση σου που ανήκεις και πάρε το αντίστοιχο U και βάλε προσαύξηση +0,20 = ....

Οι υπόλοιποι τοίχοι της αποθήκης μένουν αμόνωτοι (πιν. 3.5)

Edited by dib
  • Upvote 2
Link to comment
Share on other sites

Σε ευχαριστώ αναφέρομαι στους άλλους τοίχους που δεν έρχονται σε επαφή με το κέλυφος.

Edited by hkamp
Link to comment
Share on other sites