Μετάβαση στο περιεχόμενο
Ακολουθήστε τη νέα μας σελίδα στο Facebook! ×

εξοικονομώ παράρτημα


GIMISH

Recommended Posts

Η σχέση 4.1 που αναφέρει στο παράρτημα αφορά τον λέβητα , τι κάνουμε στην περίπτωση που ως σύστημα θέρμανσης έχουμε  αντλία θερμότητας ;

Link to comment
Share on other sites

13 ώρες πριν, GIMISH said:

Η σχέση 4.1 που αναφέρει στο παράρτημα αφορά τον λέβητα , τι κάνουμε στην περίπτωση που ως σύστημα θέρμανσης έχουμε  αντλία θερμότητας ; Εύλογη η απορία σου, αλήθεια ποιος είναι ο πίνακας 4.1.1; (νομίζω πως ο οδηγός είναι φτιαγμένος στο πόδι...) Πάντως όπως και να 'χει η Α.Θ. θέλει μελέτη θέρμανσης οπότε πας με την ισχύ της μελέτης (δεν γνωρίζω αν πρέπει να δεις τι γινεται με σχέση 4.1 για τυχόν υπερδιαστασιολόγηση..)

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

7 λεπτά πριν, agourne said:
14 ώρες πριν, GIMISH said:

Η σχέση 4.1 που αναφέρει στο παράρτημα αφορά τον λέβητα , τι κάνουμε στην περίπτωση που ως σύστημα θέρμανσης έχουμε  αντλία θερμότητας ; Εύλογη η απορία σου, αλήθεια ποιος είναι ο πίνακας 4.1.1; (νομίζω πως ο οδηγός είναι φτιαγμένος στο πόδι...) Πάντως όπως και να 'χει η Α.Θ. θέλει μελέτη θέρμανσης οπότε πας με την ισχύ της μελέτης (δεν γνωρίζω αν πρέπει να δεις τι γινεται με σχέση 4.1 για τυχόν υπερδιαστασιολόγηση..)

Παιδιά η ίδια σχέση χρησιμοποιείται και στίς Α/Θ. Κάνεις έλεγχο υπερδιαστασιολόγησης και ότι βγάλει. Εκτός και έχεις μελέτη και σε συμφέρει

Edited by katrmp
Link to comment
Share on other sites

27 λεπτά πριν, katrmp said:

Παιδιά η ίδια σχέση χρησιμοποιείται και στίς Α/Θ. Κάνεις έλεγχο υπερδιαστασιολόγησης και ότι βγάλει. Εκτός και έχεις μελέτη και σε συμφέρει

Αρα όπως το αντιλαμβάνομαι ακόμη κι αν είναι υπερδιαστασιολογημενο (με έλεγχο της σχέσης 4.1) το σύστημα εφόσον είναι στα όρια του πίνακα ΟΚ 

Link to comment
Share on other sites

Συνάδελφοι, οι θερμικές απώλειες που έχετε υπολογίσει αντιστοιχούν σε καποια εξωτερική θερμοκρασία ανάλογα τη κλιματική ζώνη που βρίσκεται το κτήριο, πχ +7οC, +2οC, +10οC, κλπ.

Όμως σε αυτές τις θερμοκρασίες, η απόδοση της ονομαστικής θερμικής ισχύος είναι μικρότερη απο τις θερμικές απώλειες που έχετε υπολογίσει, συνεπώς πρέπει να πάτε σε Α/Θ με μεγαλύτερη θερμική ισχύ, ώστε στις συγκεκριμένη εξωτερική θερμοκρασία υπολογισμού θερμικών απωλειών να σας ικανοποιεί αυτή την απαίτηση.

Σε αντίθετη περίπτωση, οι άνθρωποι θα κάθονται με παλτά και κουβέρτες μέσα στο σπίτι 😃

 

Αν κάνω λάθος στο σκεπτικό μου, οι πιο έμπειροι διορθώσετε με.

Link to comment
Share on other sites

19 λεπτά πριν, dib said:

Συνάδελφοι, οι θερμικές απώλειες που έχετε υπολογίσει αντιστοιχούν σε καποια εξωτερική θερμοκρασία ανάλογα τη κλιματική ζώνη που βρίσκεται το κτήριο, πχ +7οC, +2οC, +10οC, κλπ.

Όμως σε αυτές τις θερμοκρασίες, η απόδοση της ονομαστικής θερμικής ισχύος είναι μικρότερη απο τις θερμικές απώλειες που έχετε υπολογίσει, συνεπώς πρέπει να πάτε σε Α/Θ με μεγαλύτερη θερμική ισχύ, ώστε στις συγκεκριμένη εξωτερική θερμοκρασία υπολογισμού θερμικών απωλειών να σας ικανοποιεί αυτή την απαίτηση.

Σε αντίθετη περίπτωση, οι άνθρωποι θα κάθονται με παλτά και κουβέρτες μέσα στο σπίτι 😃

 

Αν κάνω λάθος στο σκεπτικό μου, οι πιο έμπειροι διορθώσετε με.

Δεν έχει σχέση που θέλουμε να πάμε εμείς. Που μας ζητά το πρόγραμμα να πάμε ώστε να μην έχουμε πρόβλημα στον έλεγχο και μας κόψουν. Μην ξεχνάτε τον 2ο κληρωτό επιθεωρητή.

<<... η προτεινόμενη μέγιστη θερμική ισχύς του συστήματος (kW), βάσει του δελτίου προϊόντος του συστήματος, δεν μπορεί να βρίσκεται σε ανώτερη κατηγορία περιοχής ισχύος του πίνακα 4.1.1 από τη κατηγορία ισχύος της μέγιστης υπολογιζόμενης (Pgen) που έχει προκύψει από τη σχέση 4.1 της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.-20701-1/2017 ή από τη μελέτη εφαρμογής θέρμανσης (λαμβάνοντας υπόψη την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου/κτιριακής μονάδας σύμφωνα με την 1η σύσταση του ΠΕΑ). Εφόσον εγκατασταθεί σύστημα με μεγαλύτερη ισχύ που βρίσκεται σε ανώτερη κατηγορία περιοχής ισχύος του πίνακα 4.1.1 περ. 3 τότε επιλέξιμη είναι η κατηγορία ισχύος της κατηγορίας που βρίσκεται η μέγιστη υπολογιζόμενη (Pgen). >>

Eδω απο την μία σου λεει <<δεν μπορεί>> άρα δεν επιτρέπεται. Και πιό κάτω σαν να σου λέει << καλά αν το κάνεις σε συγχωρώ αλλά θα σου δώσω τα λεφτα τής μικρότερης κατηγορίας. >> Είναι ξεκάθαρο ότι σε αφήνει και μεγαλύτερο. Μέχρι να πέσεις στον ελεγκτή φουντούκι που θα σου λέει <<ναι αλλά πιό πάνω έλεγε ....δεν.μπορεί να βρίσκεται....>> Πάντως πιστεύω σε αυτο τον τομέα θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα αφού ο έλεγχος περνάει πιό πολύ στο ΤΕΕ

 

Edited by katrmp
Link to comment
Share on other sites

Δεν αντιλέγω συνάδελφε στο σκεπτικό σου και σωστά είναι αυτά που γράφεις.

Το θέμα όμως, όπως και η εκτίμηση μου, είναι οτι αυτοί οι ελεγκτές χαρτογιακάδες (για αιτήσεις μέχρι Δεκέμβρη 2020) μάλλον δεν έχουν κάνει τέτοιες μελέτες να δουν πως συμπεριφέρονται οι Α/Θ, ούτε έχουν παρατηρήσει στα φυλλάδια των producte fiche τις θερμικές αποδόσεις ανάλογα με την λειτουργία τους σε κάποια δεδομένη εξωτερική θερμοκρασία.

Τέλος πάντων, ίδωμεν...

 

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.