Jump to content

Recommended Posts

Posted (edited)

Καλησπέρα,

Έχω μια προβολική πλακά μήκους 8.40μ και πλάτος 3.5μ. Στατικά έχω κάνει προβόλους μέχρι 3μ χωρίς κανένα ιδιαίτερο θέμα. Ποια είναι η γνώμη σας για προβολικές πλάκες από μπετόν c30/37 πλάτους 3.5μ.

Επισυνάπτω κατασκευαστικό σχέδιο με προτεινόμενους οπλισμούς

Παρακαλώ θα ήθελα την γνώμη σας για το συγκεκριμένο μπαλκόνι

 

Συμπλήρωσε την ειδικότητά σου στο προφίλ σου, σύμφωνα με τους κανόνες συμμετοχής στο φόρουμ.

Pavlos 33

274533121_651721682550602_2206870127048230493_n.jpg

Edited by Pavlos33
Posted

Δεν ξέρω πώς έχεις υπολογίσει τα 3μετρα, και τι συμπεριφορά έχουν παρουσιάσει στο χρόνο, αλλά αυτή η φουρκέτα Φ18 δεν μου κάθεται καλά...

Posted

Μέχρι να μας απαντήσει ο ερωτών αν είναι μηχανικός ή κάτι άλλο, θα συμφωνήσω ότι ο ξυλότυπος δεν φαίνεται εντάξει. 

Posted
6 minutes ago, Pavlos33 said:

Μέχρι να μας απαντήσει ο ερωτών αν είναι μηχανικός ή κάτι άλλο, θα συμφωνήσω ότι ο ξυλότυπος δεν φαίνεται εντάξει. 

Μηχανικος είμαι αλλά όχι με μεγάλη εμπειρία σε στατικές μελέτες και για αυτό έβαλα το συγκεκριμένο ερώτημα εδώ διότι εχω τις αμφιβολίες μου για ένα τόσο μεγάλο πρόβολο. Το συγκεκριμένο εχει επιλυθεί επιτυχώς απο το πρόγραμμα statics2021.  Εσείς τι οπλισμούς θα προτείνατε για πρόβολο 3.5μετρα?

Posted (edited)
36 λεπτά πριν, N1kola5 said:

.. Εσείς τι οπλισμούς θα προτείνατε για πρόβολο 3.5μετρα?

Εσείς εκεί έχετε εξαντλήσει στην αρχιτεκτονική μελέτη του κτηρίου για μικρότερο πρόβολο (π.χ. 2,50 - 2,80μ) ή δεξιά αριστερά του εξώστη ανεστραμμένο  δοκάρι ώστε ο εξώστης να έχει και στήριξη και ως διέρειστη ?

(και προσδιόρισε αν πας με κανονισμούς Ελλάδας)

Edited by Didonis
Posted

Για διερερειστη πλακα αρχιτεκτονικα δεν θα το θέλαμε.  Επίσης ο αρχιτέκτονας προτιμά να διατηρήσουμε τον πρόβολο στα 3.5μ για αρχιτεκτονικούς λογους.  Φυσικά προεχει η ασφάλεια μιας κατασκευής αν θεωρηθεί ότι πρόβολος 3.5μ δεν μπορεί να στηριχθεί στατικά τότε θα συζητήσουμε για μικρότερο πρόβολο.

Το θέμα είναι αν είναι εφικτο να γίνει ο προαναφερμένος πρόβολος χωρίς οποιανδήποτε μετατροπή στα αρχιτεκτονικά σχέδια.

Posted (edited)

Προφανέστατα υπάρχει ένα μπέρδεμα ανάμεσα στο "το έβγαλε το πρόγραμμα" και στην εξ'αντικειμένου πραγματικότητα. Πρόβολος από μπετόν ανοίγματος 3,50μ ασφαλής, δεν υπάρχει. Ακόμη και τριέρειστη πλάκα με αυτό το άνοιγμα είναι επισφαλής. Σε τέτοιου είδους άνοιγμα θα πρέπει να μελετηθεί ο ερπυσμός και ο έλεγχος βελών να γίνει με άμεσο υπολογισμό και όχι με την απλοποιητική σχέση απαλλαγής του ευρωκώδικα. Μετά από αυτά καταλαβαίνει κανείς ότι το θέμα γίνεται σχεδόν φιλολογικό.

εδιτ: Δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν κάποιος "να μην θέλει" όταν συζητάμε για μια διατομή περί τους 35πόντους πάχος, με έναν οπλισμό της τάξης του Φ14/10, χώρια τον ερπυσμό, χώρια τον έλεγχο βελών, χώρια την ψαθυρή εργοδιάβρωση που σε λίγα χρόνια θα αρχίσει να δουλεύει, καθώς το C30/37 με υποψιάζει για παραθαλάσσιο περιβάλλον. Εγώ αν μου έλεγαν τέτοια θα έτρεχα να γλυτώσω.

Edited by pirsogiannis
  • Like 2
Posted (edited)

Φουρούσια ισχυρα από τα κ26, κ27 , κ28 δεν μπορείς να βγάλεις ? 

Φέρνεις μετά δοκάρι πεπλατυσμένο , πλάτους 1 Μ και με ύψος γύρω στα 40 εκ παράλληλα και δίπλα από τα Δ 22 , Δ 23 και τα υπόλοιπα 2.5 μέτρα τα πιάνεις πρόβολο. 

Edited by dimitris11140
  • Like 1
Posted

@N1kola5

Ακόμα και να ήθελες να βάλεις δοκάρια εκατέρωθεν του προβόλου, θα είχες κάτι σαν στήριξη και όχι στήριξη (δηλαδή, αναξιόπιστη λύση).
Το statics της multisoft ανήκει στην κατηγορία των προγραμμάτων "ξέρεις από vespa;".
Εύχρηστο και αποδοτικό αλλά ακατάλληλο για την αντιμετώπιση εξεζητημένων καταστάσεων.
Εν ολίγοις, προτείνω να εγκαταλείψεις την ιδέα αυτού του προβόλου.
Δεν μπορώ, όμως, να μην ρωτήσω:
Σε αυτόν τον χώρο 3,50 χ 8,40, τι θα φτιάξουν; Σαλόνι και τραπεζαρία με πλήρη εξοπλισμό;
Χωρίς να έχω την πρόθεση να επέμβω στην μελέτη κανενός, το μπαλκόνι είναι μπαλκόνι και όχι καθιστικό.

  • Like 2
  • Upvote 7
Posted
27 λεπτά πριν, N1kola5 said:

... Επίσης ο αρχιτέκτονας προτιμά να διατηρήσουμε τον πρόβολο στα 3.5μ για αρχιτεκτονικούς λογους. ..

Συγνώμη που παρεμβαίνω σε ζήτημα σαν αυτό… αλλά καθαρά αρχιτεκτονικά μιλώντας κι εγώ μπορεί να προτιμήσω πρόβολο και 5 μέτρα αλλά θα πρέπει πριν τον κάνω να έχω εξασφαλίσει την οικονομική δυνατότητα από τον εργοδότη ότι μπορεί  να πληρώσει ειδικές κατασκευές με ειδικές στηρίξεις (πχ από προεντεταμένα μέχρι στήριξη από άνω ή ότι άλλο μπορεί να χρειαστεί)…

Οπότε ας τσεκάρει τις προτιμήσεις…..

Και δεν υπάρχουν αρχιτεκτονικοί λόγοι. Αυτό στο υπογράφω ως αρχιτέκτονας. Υπάρχουν αρχιτεκτονικές επιλογές.

  • Like 3
  • Upvote 1

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.