Civil Gangster Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 2 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 2 , 2022 Καλησπέρα συνάδελφοι, Θα ήθελα να ρωτήσω σε μονοκατοικία με λέβητα πετρελαίου ο οποίος θα αντικατασταθεί με αντλία θερμότητας οι αυτόματες διατάξεις πάνε από Δ σε Γ ή από Γ σε Β. Ευχαριστώ Link to comment Share on other sites More sharing options...
gsaraf Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 2 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 2 , 2022 Αν υπήρχε θερμοστάτης χώρου, οι αυτόματες διατάξεις ήταν Γ, διαφορετικά Δ. Αν η Α/Θ λειτουργεί με θερμοστάτη χώρου, οι αυτόματες διατάξεις θα είναι Γ. Αν τοποθετηθεί θερμοστατική κεφαλή σε κάθε θερμαντικό σώμα, θα είναι Β. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...