Μετάβαση στο περιεχόμενο
Newsletter: Ημερήσια τεχνική ενημέρωση από το Michanikos.gr ×

Πάγος σε Τετράοδη ΑΘ


miltos

Recommended Posts

Καλησπέρα,

Νομίζω η ακόλουθη φωτογραφία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Μπορείτε να δώσετε εξήγηση?

Έχετε παρατηρήσει συχνά τέτοιο φαινόμενο?

Δεν πρόκειται για τη "βασική" τετράοδη του μηχανήματος.

Είναι τμήμα του ψυκτικού του κυκλώματος και κατά βάση είναι τρίοδη, αφού, όπως κοιτάμε τη φώτο, η πάνω αριστερά έξοδος είναι ταπωμένη. Οι οδοί όμως που καταλήγον σε αυτή είναι οι τυπικές, δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα (κάποια "παγίδα" δηλαδή)

Το μηχάνημα βρίσκεται σε λειτουργία θέρμανσης. Το ίδιο και η παγωμένη τετράοδη.

Γενική αρχή λειτουργίας τετράοδης, σε λειτουργία θέρμανσης, εδώ

 

1611335365_4.thumb.jpg.68d35966a64b58cb4bd882411d6a7f50.jpg

 

 

 

Edited by miltos
Link to comment
Share on other sites

Αλέξη, reapect!

Αλλά για προχώρα το λίγο ακόμα...

thnaz, το υπέρθερμο αέριο από τον εξατμιστή, που γεφυρώνουν οι 2 άνω δεξιοί σωλήνες βρίσκεται κοντά στους 5C.

Tc--> περίπου 25C

Te--> πολύ χαμηλά. Ίσως μεταξύ -10C και -20C

(λόγω έλλειψης ψυκτικού)

Edited by miltos
Link to comment
Share on other sites

8 ώρες πριν, thanz said:

Θα πρότεινα να συμπληρωθεί ψυκτικό, να ισορροπήσει το κύκλωμα και μετά έλεγχο

Η ποσότητα του ψυκτικού ρευστού R410A αποκαταστάθηκε.

Χωρίς τις ιδιες εξωτερικες συνθήκες, και με τα νορμάλ Tc-Te αντί για πάγο, βλέπω υγροποίηση.

Τι σε κάνει να πιστεύεις ότι θα επανερχόταν η ορθή λειτουργία?

21 ώρες πριν, AlexisPap said:

στραγγαλισμός πάνω στο τσιμουχάκι:

ναι ναι, κατάλαβα πολύ καλά τι λες.

Στραγγαλισμός αερίου σε σχετικά μεγάλη διαφορά πίεσης. Άρα...?

Για να μην το παιδεύουμε, στο Joule-Thomson δεν πάει και εσενα το μυαλό σου?

Link to comment
Share on other sites

Ναι, φυσικά.

Αλλά, μιλάμε για πολύ μικρή ποσότητα αερίου, και μάλλον δεν θα πιάνει πάγο άλλες μέρες (με περισσότερη ζέστη και λιγότερη σχετική υγρασία).

Ίσως και να είναι φυσιολογικό να χάνει λίγο η τσιμούχα (εκ σχεδιασμού).

Link to comment
Share on other sites

Όπως, είπα, μετά την αποκατάσταση της σωστής ποσότητας R410Α, με άλλες εξωτερικές συνθήκες, δεν έπιανε πάγο, αλλά υγρασία.

Υπάρχει άλλη μία 4οδη στο μηχάνημα που κάνει ακριβώς την ίδια δουλειά (η "παγωμένη" χειρίζεται ένα τμήμα του εξατμιστή και η άλλη το υπόλοιπο), αλλά δεν έχει ίχνος παρόμοιας συμπεριφοράς.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Άλλη, μια φώτο, όπου φαίνεται πιο έντονα ο πάγος στο σωληνάκι που ελέγχει την κίνηση του εμβόλου.

20220211_113156.jpg

Edited by miltos
Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.