Μπορεί κάποιος να με βοηθήσει να καταλάβω γιατι χρησιμοποιούμε q=3,5, για τον σχεδιασμό φορέων με ΜΑΑΠ? Kαταλαβαίνω οτι έτσι έχω ελαστοπλαστική συμπεριφορα, αλλα γιατι 3,5 και οχι 2 π.χ.??

 

Ευχαριστω προκαταβολικά

Link to comment
Share on other sites

Kάνε αναζήτηση στο φόρουμ. Θα βρεις αρκετές πληροφορίες.

Επίσης δες και την παρακάτω εργασία.

 

Σχεδιασμός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξημένες Απαιτήσεις Πλαστιμότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων (βάσει των ΕΑΚ-ΕΚΩΣ)

 

http://library.tee.gr/digital/m2173/m2173_moretti.pdf

Link to comment
Share on other sites

Οι μέγιστες τιμές του q καθορίζονται από τον ΕΑΚ στον πίνακα 2.6.

Το q ορίζεται ως το γινόμενο q=qd*qo.

Για περισσότερα διάβασε τα σχόλια της §3.1.1 του ΕΑΚ.

Link to comment
Share on other sites

kostakisfigo10 στην ουσία είναι ένας συμβιβασμός μεταξύ οικονομίας - ασφάλειας - κατασκευασιμότητας της κατασκευής. Όλες οι διατάξεις οπλισμού του ΕΚΩΣ οδηγούν την κατασκευή σε ένα q>3,5. Το q=2 θα απαιτούσε μεγαλύτερες διατομές και αντιστοίχως λιγότερο οπλισμό περίσφιγξης.

Link to comment
Share on other sites

Το q=2 θα απαιτούσε μεγαλύτερες διατομές και αντιστοίχως λιγότερο οπλισμό περίσφιγξης.

Τι εννοείς μεγαλύτερες διατομές?

Οπλισμού ή δομικών στοιχείων?

Link to comment
Share on other sites

Ένα ενδιαφέρον στοιχείο το οποίο θα μπορούσε ίσως να ενσωματωθεί στα στατικά προγράμματα θα ήταν το ακόλουθο :

 

1. Για κάθε δομικό στοιχείο να σου δίνει τον συντελεστή χρησιμοποιήσης της διατομής. Αυτό είναι εύκολο και ίσως κάποια προγράμματα να το κάνουν.

2. Για κάθε δομικό στοιχείο και χωρίς να ξαναγίνεται επίλυση του μοντέλου (δλδ με τα ίδια εντατικά μεγέθη) να υπολογίζεται η ελάχιστη διατομή που θα μπορούσε να τοποθετηθεί. Ακόμη καλύτερα θα ήταν αν από την ελάχιστη δυνατή διατομή μέχρι αυτή που έχει επιλέξει ο μελετητής, υπολογιζόταν για αύξηση των διαστάσεων, πχ ανά 5cm, ο οπλισμός του στοιχείου. Δλδ έχεις βάλει 50x50, η ελάχιστη διατομή είναι 32x32 οπότε το πρόγραμμα θα σου διαστασιολογεί για 32x32, για 35x35, για 40x40 και ούτω καθεξής. Με τον τρόπο αυτό και πιο οικονομικές θα ήταν οι κατασκευές και πιο καλή αντίληψη θα είχαμε ως μηχανικοί για το τι συμβαίνει.

Link to comment
Share on other sites

Παναγιώτη η αλήθεια είναι ότι αν γινόταν αυτό θα είχαμε όντως πολύ καλή αντίληψη των πραγμάτων. Αλλά πιστεύω πως είναι μάλλον αδύνατον. Ο λόγος είναι ότι στην ουσία θα πρέπει κάθε φορά να κάνει και καινούργια επίλυση, αφού θα αλλάζει συνέχεια το στατικό προσομοίωμα (αλλαγή δυσκαμψίας). Και αν το κάνει σε κάθε στύλο...πότε θα τελειώσει? Πάντως το Next έχει κάτι παρόμοιο. Στην τελική όπλιση κάθε διατομής έχει έναν συντελεστή που σε ενημερώνει σχετικά με το πόσο απέχεις από τον ελάχιστο ή μέγιστο οπλισμό. Κάτι είναι και αυτό.

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.