Καλησπέρα σε όλους,

Γράφω σχετικά με έναν προβληματισμό μου κατά την σύνταξη μίας μελέτης πυροπροστασίας σε βιομηχανική εγκατάσταση με κύρια δραστηριότητα την κοπή, διάτρηση και συγκόλληση προιόντων ξυλείας.

Το βασικό πρόβλημα προκύπτει από το γεγονός ότι στον κύριο χώρο της βιομηχανίας υπάρχει αποθήκευση ανοιχτού τύπου (Κατηγορίας Α, λόγω ποσότητας καύσιμης ύλης). Στο Άρθρο 6 και πιο συγκεκριμένα στην παράγραφο 6.7 των γενικών διατάξεων του ΠΔ 41/2018 αναφέρει ότι "Οι επικίνδυνοι χώροι πρέπει να αποτελούν αυτοτελές πυροδιαμέρισμα με πυράντοχο περίβλημα με δείκτη πυραντίστασης ίσο με τον απαιτούμενο για τα πυροδιαμερίσματα του κτιρίου και όχι μικρότερο των 60 λεπτών και δεν πρέπει να τοποθετούνται κάτω από ή σε άμεση γειτνίαση με τις τελικές εξόδους των κτιρίων." Ο χώρος αυτός θεωρητικά αποτελεί επικίνδυνο χώρο.

Στην περίπτωση που μελετάω η αποθήκευση είναι ανοιχτή με την έννοια του ότι υπάρχει αυτόματο σύστημα τύπου γερανογέφυρας που αναλαμβάνει να μεταφέρει τα προιόντα από τον χώρο της αποθήκευσης στον χώρο όπου συντελείται η παραγωγική διαδικασία. Επομένως δεν γίνεται να αποτελεί ανεξάρτητο πυροδιαμέρισμα.

Πως θα το αντιμετωπίζαται από πλευράς ενεργητικής πυροπροστασίας, αλλά κυρίως από πλευράς παθητικής?

Σας ευχαριστώ εκ' των προτέρων!

Link to comment
Share on other sites

Η αποθήκευση είναι μέσα στο κτίριο. Ονομάζεται ανοιχτή υπό την έννοια ότι δεν διαχωρίζεται με κάποιον τρόπο από τον χώρο της παραγωγής.

Link to comment
Share on other sites

Εφόσον η δραστηριότητα σου αφορά την επεξεργασία ξύλου, λογικά ο ΚΑΔ θα είναι 16.** ο οποίος αντιστοιχεί σε Α2 (136860) και Ζ2 (41/2018). Η χρήση του ξύλου ως πρώτη ύλη και ως τελικό προϊόν σε κατατάσσει αυτόματα σε Μεσαίου Βαθμού Κινδύνου. Δεν αποτελεί επιπλέον επικίνδυνο χώρο το τμήμα που αποθηκεύεις την πρώτη ύλη σου, εκτός αν το πυροθερμικό φορτίο είναι τόσο μεγάλο που σε κατατάσσει σε Υψηλού Βαθμού Κινδύνου (μάλλον δύσκολο).

Link to comment
Share on other sites

20 λεπτά πριν, Elec Sakis said:

Εφόσον η δραστηριότητα σου αφορά την επεξεργασία ξύλου, λογικά ο ΚΑΔ θα είναι 16.** ο οποίος αντιστοιχεί σε Α2 (136860) και Ζ2 (41/2018). Η χρήση του ξύλου ως πρώτη ύλη και ως τελικό προϊόν σε κατατάσσει αυτόματα σε Μεσαίου Βαθμού Κινδύνου. Δεν αποτελεί επιπλέον επικίνδυνο χώρο το τμήμα που αποθηκεύεις την πρώτη ύλη σου, εκτός αν το πυροθερμικό φορτίο είναι τόσο μεγάλο που σε κατατάσσει σε Υψηλού Βαθμού Κινδύνου (μάλλον δύσκολο).

Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Επομένως, απλά τον περιγράφω ως χώρο αποθήκευσης και δεν ασχολούμαι περαιτέρω εκτός κι αν το πυροθερμικό φορτίο μου υπερβαίνει ας πούμε τα 2000MJ/m2?

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.