Συμφωνα με τον EC8 το ελαχιστο παχος περισφιγμενων ακρων τοιχωματος πρεπει να ειναι μεγαλυτερο απο hs/15 ή hs/10, οπου hs το καθαρο υψος του οροφου. Σε περιπτωση υπαρξης μονο δοκων σε καποιο σημειο της κατοψης μιας σταθμης, ποιο ειναι το καθαρο υψος του οροφου? Το ανωτατο σημειο της δοκου?

Το ερωτημα μου αφορα παραδειγματος χαριν σε ενα ισογειο κτισμα με παταρι στην μιση κατοψη του ισογειου (διοροφο δηλαδη στην πραγματικοτητα). Η οροφη του παταριου βεβαια καλυπτει πληρως την κατοψη του ισογειου. Στο τμημα οπου δεν υπαρχει η πλακα του δαπεδου του παταριου παραμονο υπαρχουν οι δοκοι, θα παιρνατε ως hs μονο το υψος του ισογειου ή το υψος ισογειου συν του παταριου για τοιχωματα που θα βρισκονταν σε εκεινη την θεση?

Link to comment
Share on other sites

Η λογική λέει ύψος ισογείου.

Δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη πλάκας για να θεωρήσεις ανεξάρτητο όροφο.

Από τη στιγμή που έχει δοκάρια έχεις κόμβο στην κεφαλή του τοιχίου.

Δες και τα διαγράμματα ροπών στην κορυφή του υποκείμενου τοιχίου.

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Ευχαριστω συναδελφε, το ιδιο πιστευα κι εγω απλα ηθελα καποιος να επιβεβαιωσει τις σκεψεις μου.

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.