Μετάβαση στο περιεχόμενο
Ακολουθήστε τη νέα μας σελίδα στο Facebook! ×

Σύνδεση Fancoil


kostasinjeyan

Recommended Posts

Ανακάλυψα πρόσφατα ότι τα fancoil που έχω και λειτουργούν σε συνδυασμό με αντλία θερμότητας, έχουν συνδεθεί ανάποδα.

Πιο συγκεκριμένα ο κατασκευαστής προτείνει προσαγωγή κάτω επιστροφή πάνω, ενώ ο υδραυλικός έχει βάλει προσαγωγή πάνω κι επιστροφή κάτω.

Επηρεάζει αυτό την απόδοση;

Αν προβώ σε ότι ενέργειες χρειάζεται προκειμένου να συνδεθούν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή θα έχει σημαντική διαφορά;

Link to comment
Share on other sites

Αν λειτουργούν και σε ψύξη, είναι προτιμότερο η προσαγωγή να είναι κάτω, καθώς το νερό θερμαινόμενο ελαφραίνει άρα ανεβαίνει προς τα πάνω (το αντίθετο από ότι συμβαίνει στη θέρμανση).

Καθώς η ψύξη του χώρου είναι πιό δύσκολη από τη θέρμανση, προτιμάται η σύνδεση που διευκολύνει την ψύξη και γι αυτό προτείνεται από τον κατασκευαστή.

  • Like 1
  • Upvote 2
Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.