Γειά σας ομάδα, καλώς σας βρήκα

Στις εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου, υπάρχει απαίτηση να γειωθούν οι σωληνώσεις του Φυσικού Αερίου. Μία κάπως παράδοξη τακτική που ακολουθείται, είναι η γείωση αυτή να γίνεται μέσω ενός ξεχωριστού ηλεκτροδίου γείωσης κοντά στους μετρητές αερίου, αντί να γειωθούν απ'ευθέιας στον κύριο ζυγό του κτιρίου. 

Αναρωτιέμαι το εξής.

Αυτό το ηλεκτρόδιο γείωσης συνδέεται απ'ευθείας στην σωλήνωση του Αερίου (η οποία είναι αγωγός του ρεύματος), η σωλήνωση συνδέεται αγώγιμα με την συσκευή (πχ καυστήρα) και η συσκευή συνδέεται στο ηλεκτρικό κύκλωμα (και προφανώς την γείωση) του κτιρίου. Με αυτό τον τρόπο οι δύο γειώσεις (υπάρχουσα του κτιρίου και επιπλέον που εγκαταστάθηκε για τις σωληνώσεις του αερίου), συνδέονται αγώγιμα μεταξύ τους δια μέσω του διαμερίσματος που έχει τον καυστήρα.

Καταλήγουμε πρακτικά το καινούριο ηλεκτρόδιο γείωσης να συνδέεται με την υπάρχουσα γείωση του κτιρίου, δια μέσω της συσκευής και του δικτύου Φυσικού Αερίου.

Δεν υπάρχει κίνδυνος εάν η κεντρική γείωση του κτιρίου είναι σε κακή κατάσταση και έχει μεγαλύτερη αντίσταση απο την καινούρια των μετρητών, σε περίπτωση που υπάρχει κάποια διαρροή σε κάποια απο τις υπόλοιπες ηλεκτρικές συσκευές του κτιρίου να δημιουργηθεί ρεύμα προς την καινούρια γείωση μέσω των αγωγών αερίου;

Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο εδάφιο στο 384 ή στο 60364 το οποίο μου διαφεύγει που να λέει ξεκάθαρα πως σε κάθε κτίριο θα πρέπει τα ηλεκτρόδια γείωσης να συνδέονται αποκλειστικά και μόνο στον κύριο ζυγό;

Edited by Dimitrios Avouris
Posted

Αν ήξερες πόσο μεγάλη κουβέντα ανοίγεις...

Posted
4 hours ago, Dimitrios Avouris said:

Δεν υπάρχει κίνδυνος εάν η κεντρική γείωση του κτιρίου είναι σε κακή κατάσταση και έχει μεγαλύτερη αντίσταση απο την καινούρια των μετρητών, σε περίπτωση που υπάρχει κάποια διαρροή σε κάποια απο τις υπόλοιπες ηλεκτρικές συσκευές του κτιρίου να δημιουργηθεί ρεύμα προς την καινούρια γείωση μέσω των αγωγών αερίου;

Καλά τα λες. Υπάρχει. Αλλά δε νομίζω να κάνει μπαμ από το ρεύμα που θα περάσει μέχρι να ανοίξει ο ΔΔΕ.

Είσαι σίγουρος ότι υπάρχει ηλεκτρική συνέχεια σωλήνα αερίου και γείωσης κτηρίου μέσω της συσκευής του καυστήρα; Το έχεις διαπιστώσει θέλω να πω;

Posted (edited)

Κοίτα οι σωληνώσεις είναι χάλκινες ή χαλύβδινες συνήθως, τα εξαρτήματα είναι συνήθως αλουμινίου όπως και το mulriblock (το εξάρτημα που ρυθμίζει την πίεση και την ροή του αερίου που χρησιμοποιείται για την καύση). Το multiblock είναι πάντα συνδεδεμένο με την γείωση του κυκλώματος. Υπάρχει ηλεκτρική συνέχεια, ναι. Θα το επιβεβαιώσω και με πολύμετρο και θα επανέλθω

Τωρα όσο για τον ΔΔΕ οκ ισχύει αυτό που λες αλλά δεν νομίζω πως αλλάζει πολλά. Κι αν κολλήσει; Αν είναι παλιό σπίτι και δεν υπάρχει καν; Δεν ξέρω δεν μου φαίνεται και πολύ καλή ιδέα αυτή η πρακτική και ψάχνω κάποιο συγκεκριμένο εδάφιο στον κανονισμό που να λέει συγκεκριμένα πως όλα τα ηλεκτρόδια πρέπει να συνδέονται αποκλειστικά και μόνο στον κύριο ζυγό. Όσοι έχουν κάνει επανελέγχους και όντως έχουν μετρήσει αντίσταση γείωσης, σε παλιά σπίτια βλέπουν μεγάλα νούμερα. Εύκολα ένα καινούριο ηλεκτρόδιο έχει μικρότερη.

Edited by miltos
Διαγραφή παράθεσης προηγούμενου μηνύματος
  • Like 1
Posted

Σίγουρα δεν είναι καλή πρακτική οι ξεχωριστές γειώσεις, αλλά δεν ξέρω αν το βρεις γραμμένο ρητά.

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.