Tελικά, έχουμε καταλήξει ποια είναι η μέγιστη ανισοσταθμία στην οποία μποροίμε να περιγράψουμε ένα όροφο;

 

Θα άξιζε να περιγράψουμε ξεχωριστό όροφο για ανισοσταθμία της οποίας το εμβαδό είναι πολύ μικρό σε σχέση με την κάτοψη;

Link to comment
Share on other sites

Εξαρτάται και από το κτήριο νομίζω.
Τι εννοείς;

 

Και γιατί να βάζουμε τον μέσο όρο των υψών στο μοντέλο μας και να μην δίνουμε κανονικά τα ύψη των κολώνων και οι άνωθεν να έχουν σύνδεση με τον συγκεκριμένο υποκείμενο κόμβο;

Link to comment
Share on other sites

Πχ δεν αντιμετωπίζεις διαφορετικά ένα ισόγειο ή διώροφο κτήριο από ένα πολυώροφο;

Για λόγους απλοποίησης είναι η απάντηση στο δεύτερο ερώτημά σου.