Αστοχία υλικού σε δάπεδο (αποκόλληση πλακιδίων)


zouboulidis

Recommended Posts

Επιμένω στη διαστολή.

Η καλή θέρμανση την Πρωτοχρονιά σημαίνει θέρμανση των πλακιδίων αλλά όχι της πλάκας από κάτω, άρα έχουμε κάτι σαν το "διμεταλλικό φαινόμενο". :idea:

Link to comment
Share on other sites

διαρροή, θέρμανση, πίεση υδρατμών και βίαιη αποκόλληση. Οι αρμοί από μόνοι τους θα μας έδιναν σταδιακή αποκόλληση περιορισμένου ύψους με ρηγματώσεις.

Link to comment
Share on other sites

Λοιπόν, πήγα και είδα:

- Το σπίτι είναι περίπου 25 ετών

- Δεν υπάρχουν ενδοδαπέδιοι σωλήνες καλοριφέρ ή υδρευσης

- Δεν υπάρχει καμία ρωγμή στην πλάκα ή σε άλλο σημείο του φέροντος οργανισμού

- Τα πλακάκια είναι μονοκόματα σχεδόν σε όλο το σπίτι (κουζίνα, χωλ, σαλόνι κλπ) χωρίς αρμούς ή μάρμαρο στις πόρτες. Ο αρμός υπάρχει αλλά είναι μικρός. Το υπόστρωμα φαίνεται καλό.

 

Πρότεινα να ξηλώσει όλα τα πλακάκια στο δωμάτιο που εμφανίστηκε το πρόβλημα και να περάσει νέα με αρμούς. Επίσης, να αφήσει αρμό στην πόρτα των δωματίων έτσι ώστε να μην επαναληφθεί το φαινόμενο ή επεκταθεί και στα άλλα δωμάτια.

Τι λέτε?

Edited by Γιάννης
Link to comment
Share on other sites

Γιάννη , ανάλογη περίπτωση είχα στο Ίλιον. Τα πλακάκια κολλημένα με άμμο θαλάσσης ξεκόλλησαν μετά από 23 χρόνια ( ! ). Όσο και αν προσπάθησα να δώσω κάποια '' λογική εξήγηση '' δυστυχώς δεν βρήκα .Την  ίδια λύση ακολουθήσαμε. Τώρα αν μετά από άλλα τόσα χρόνια ξαναπαρουσιαστεί το ίδιο πρόβλημα μόνο ο ύψιστος το γνωρίζει . antloukidis  και άλλοι έφτασαν ( ονόματα δε λέμε ) σε αυτή την ηλικία, αλλά δεν το κανουν θέμα ( ! ) . Πάντα γερός ( προσοχή στον τόνο ). Χρόνια Πολλά.

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Κύριοι καλησπέρα σας.

 

Κάνω μία ανακαίνηση και θα ήθελα την γνώμη σας σε ένα θέμα όσον αφορά την τοποθέτηση των πλακιδίων. Πρόκειται να τοποθετήσω σε όλο το πάτωμα του σπιτιού πλακάκι διάστασης 15 χ 90 εκ. πάνω σε υπάρχον δάπεδο από πλακάκι. Η επιφάνεια πάνω στην οποία θα γίνει η επικόλληση είναι πολύ καλή, δεν υπάρχει θέμα υγρασίας.

 

Έχω δει 4 πλακάδες και ο ένας που είπε να τοποθετήσω το πλακίδιο χωρίς αρμό και πως δεν χρειάζονται αρμοί διαστολής στην από κάτω επιφάνεια. Οι άλλο τρεις είπαν να βάλω αρμό 1 χιλ και πως θα χρειαστεί να κάνουμε 2-3 αρμούς διαστολής στα παλιά πλακάκια για να είαμστε σίγουροι για διαστολές-συστολές.

 

Ποια η γνώμη σας? Επειδή με ενδιαφέρει να μην βάλω αρμό για αισθητικούς λόγους (ταιριάζει περισσότερο με το συγκεκριμένο πλακίδιο), θεωρείται πως υπάρχουν κίνδυνοι και αν ναι τι πρέπει να προσέξω ή είναι απαγορευτικό?

 

Σας ευχαριστώ

Link to comment
Share on other sites

Δες βοηθητικά και τη συζήτηση εδώ-->http://www.michanikos.gr/topic/4117-%CE%9D%CE%AD%CE%BF-%CE%B4%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%BF-%CF%80%CE%AC%CE%BD%CF%89-%CF%83%CE%B5-%CF%85%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CE%AC%CE%BA%CE%B9%CE%B1/page-3

Υπάρχουν προϊόντα (π.χ μεμβράνες, αστάρια , κόλλες κλπ) για επικόλληση πλακιδίων πάνω σε υπάρχοντα πλακίδια. 

Edited by Pavlos33
Link to comment
Share on other sites

  • 4 years later...
On 28/10/2013 at 12:12 ΜΜ, Ροδοπουλος said:

Απαντώ κυρίως στον Alex Pap αλλα και στο πρόβλημα

 

Εχουμε την δημιουργία mositure vapor transission λόγω α) παραμένουσας υγρασίας στο γέμισμα σε νέες κατασκευές ή β) υγρασίας που προέρχεται απο θερμογέφυρες σε υφαστάμενα.  

 

Η κίνηση των ατμών είναι απο το επίπεδο με την υψηλότερη πίεση στο επίπεδο με την χαμηλότερη πίεση. Η μεταφορά των ατμών γίνετε μέσω των πόρων του γεμίσματος (capillary network). Χωρίς την κόλλα και το πλακάκι αυτοί εμφανίζονται στην επιφάνεια του γεμίσματος σαν μικροσκοπικοί κρατήρες. Με την τοποθέτηση της κόλλας οι μικροσκοπικοί αυτοί κρατήρες μπλοκάρονται σε κάποιο ποσοστό. Ας πούμε οτι είχαμε 5000 κρατήρες Φ10μm σε μια επιφάνεια 30χ30 εκ. Ας υποθέσουμε οτι εκλύονται 120ml/hour σε κατάσταση ισορροπίας. Με λίγα λόγια ο λόγος 5000 χ εμβαδό κρατήρων προς την επιφάνεια 30χ30 είναι 1,74 Χ10-7.

 

Τώρα βάζουμε την κόλλα με το πλακάκι. Μέσα σε λιγότερο απο 48 ώρες οι 5000 πόροι γίνονται 1500. Αυτό σημαίνει οτι η ισορροπία δεν υφίσταται και πλέον έχουμε αύξηση της πίεσης υδρατμών. Η αύξηση της πίεσης δεν έχει να κάνει μόνο με την μπλοκάρισμα των πόρων αλλα και με το γεγονός οτι η σχετική υγρασία/θερμοκρασία της επιφάνειας του γεμίσματος έχει αλλάξει. Για να επανέλθει ισορροπία θα πρέπει οι πόροι να αλλάξουν διάμετρο. Με λίγα λόγια το χείλος των πόρων (διεπιφανειακή ρωγμή) μπαίνει σε διάτμηση Mode II. Επειδή το Fracture toughness και το μέτρο Ελαστικότητας της κόλλας είναι μεγαλύτερο απο αυτό του γεμίσματος θα δημιουργηθεί ένας κώνος εφελκυσμού στο γέμισμα. Ο κρατήρας λοιπόν θα πάρει ένα σχήμα V με την μεγάλη διάσταση να είναι στην διεπιφάνεια.  Οι διαστάσεις του V έχουν να κάνουν κατα βάση με α) τα 120ml/hour ή με την παραμένουσα υγρασία και β) με των αριθμό των αρχικών πόρων. Με λίγα λόγια το α) είναι time dependent και το β) material dependent (πόσους πόρους μπορεί να βγάλει και τι μεγέθους). Δεν είμαι σίγουρος αλλα θεωρώ οτι το περλομπετόν μάλλον θα βγάλει περισσότερα και μεγαλύτερα. Θα μου πείτε εφόσον θα βγάλει περισσότερα και μεγαλύτερα προφανώς το time dependency θα είναι μικρότερο (θα στεγνώσει γρηγορότερα). Δεν το ξέρω σίγουρα διότι επειδή, σαν υλικό, έχει πολλές air pockets που γίνονται κορεσμένες με την υγρασία, θεωρώ οτι μάλλον στεγνώνει με άλλο μηχανισμό και άρα αργότερα. Η διάχυση υγρασίας μέσα απο υγρασία είναι πολύ πιο αργή διαδικασία ενω δεν ξέρω την φυσική στάθμη της υγρασίας κορεσμού του υλικού. 

 

Καταλήγοντας θεωρώ οτι

 

α) Η θεωρία στα κλασσικά κονιάματα οτι η υγρασία επιφανείας θα πρέπει να είναι κάτω απο 2% σε εύρος θερμοκρασίας τουλάχιστον 10 βαθμών πριν την τοποθέτηση των πλακιδίων, μπορεί να μην ισχύει στο περλομπετόν διότι έχει άλλο μηχανισμό. Μπορεί να χρειαστεί υγρασιόμετρο βάθους.

 

β) Τα πολλά V μπορούν να οδηγήσουν σε αποκόλληση μεταξύ κόλλας και γεμίσματος και καθολική αποκόλληση σε περίπτωση crack coalescence.

 

γ) Σήκωμα τον πλακιδίων το βλέπω εφικτό μόνο σε περιπτώσεις υψηλής παραμένουσας υγρασίας και παρουσία θέρμανσης.

Έχω βάλει 1.20 επί 1.20 πλακάκια σπίτι. Καινούρια όλα και σπάνε στα καλά καθούμενα.

Τα αλλάζει και μετά σπάνε άλλα κλπ. Έσπασαν αρχικά 13, μετά άλλα 3, μετά άλλα 2. Εφιάλτης!

Τι φταίει; 

 

Edited by Pavlos33
Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.