σε γενικές γραμμές στα εντατικά της ανάλυσης μάλλον όχι και πολύ, στα εντατικά και τη διαδικασία της διαστασιολόγησης από λίγο ως εντελλώς off

Link to comment
Share on other sites

Ο μόνος λόγος που χρειάζεται να κάνεις ταυτόχρονη επίλυση είναι για να τυπώσεις εννοιαίο ξυλότυπο και κοινή θεμελίωση. Διαφορετικά λύνεις χωριστά τις δυο κατασκευές και τις ενώνεις στο σχεδιαστικό κι είσαι πιο σωστός.

 

 

Ειναι το πιο σωστο αυτο, να τα λυνεις χωριστα για τα αποτελεσματα ανοδομης οταν εχεις αρμο. Ετσι κανω κ εγω με το Statics απο το οποιο εχω μεινει πολυ ικανοποιημενος.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
Το πρώτο που λές είναι σοβαρό.

Για την τέμνουσα βάσης επίσης.

 

Άλλο που σκέφτομαι.....το nv??

Η μεταβολή της ακαμψίας ανά όροφο?

Το άθροισμα των ιδιομορφικών μαζών ανά κτίριο?

EC8 - 4.2.3.1 (Σημείωση)

Link to comment
Share on other sites

Σε ευχαριστώ Rigid

 

 

4.2.3 Κριτήρια για στατική κανονικότητα 4.2.3.1 Γενικά (1)P Για την αντισεισμική μελέτη, οι φορείς κτιρίων ταξινομούνται σε κανονικούς ή μη-κανονικούς ΣΗΜΕΙΩΣΗ Σε φορείς κτιρίων που αποτελούνται από περισσότερες από μια δυναμικά ανεξάρτητες μονάδες, η ταξινόμηση και τα σχετικά κριτήρια της 4.2.3 αναφέρονται στις επιμέρους δυναμικά ανεξάρτητες μονάδες. Σε τέτοιους φορείς, ο όρος "κτίριο" στην 4.2.3 σημαίνει "επιμέρους δυναμικά ανεξάρτητη μονάδα". (2) Αυτή η διάκριση έχει επιπτώσεις στα ακόλουθα θέματα της σεισμικής μελέτης: − στο στατικό προσομοίωμα, το οποίο μπορεί να είναι είτε απλουστευμένο επίπεδο προσομοίωμα ή χωρικό προσομοίωμα − στην μέθοδο ανάλυσης, που μπορεί να είναι είτε απλουστευμένη ανάλυση φάσματος απόκρισης (διαδικασία οριζόντιας φόρτισης) ή ιδιομορφική ανάλυση φάσματος απόκρισης − στην τιμή του συντελεστή q, που θα είναι μειωμένη για μη-κανονικά σε όψη κτίρια (βλέπε 4.2.3.3). (3)P Τα χαρακτηριστικά κανονικότητας του κτιρίου σε όψη και κάτοψη εξετάζονται ξεχωριστά (Πίνακας 4.1) όσον αφορά τις επιπτώσεις της στατικής κανονικότητας στην ανάλυση και μελέτη.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Ο έλεγχος του συνολικού φορέα, σε φόρτιση, γίνεται αυτόματα ή απαιτεί κάποια εντολή ; Όταν το πρόγραμμα εντοπίζει ανεπάρκειες, που ακριβώς μπορώ να το δω; Προτείνει και κάποια συγκεκριμένη διορθωτική παρέμβαση για τα λάθη (σε στυλ fespa); Επίσης, πως μπορώ να ρυθμίσω το βήμα του mouse στους άξονες; Μπορώ να ορίζω σημεία πληκτρολογώντας συντεταγμένες, και με ποιον τρόπο ; Snap σε σημεία dxf υπόβαθρου δεν κάνει, έτσι ;

Link to comment
Share on other sites

Όταν έχεις κάποιο λάθος σε υποστύλωμα/δοκό σου λέει τον αριθμό του και τις διαστάσεις που απαιτεί και σε ρωτάει αν θέλεις να τα ενημερώσει αυτόματα ή αλλάζεις εσύ όποιες διαστάσεις/διάταξη θες. Και στις 2 περιπτώσεις θέλεις πάλι επίλυση.

Στα θεμέλια σου βρίσκει λάθη αλλά δεν τα αλλάζει μόνο του.

Για κοιτόστρωση, επάρκεια τοιχωμάτων και κανονικότητα ορόφου στα γράφει στο τεύχος αποτελεσμάτων, το εγχειρίδιο σου λέει σε ποιο μέρος να κοιτάξεις

Επίλυση κάνει συνολική

Μπορείς να δουλευεις με συντεταγμένες

Για το dxf δε το θυμάμαι σίγουρα αλλά νομίζω πως δεν έχει snap

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.