Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
madiv

Ικανοτικός έλεγχος υποστυλωμάτων - δοκών

Recommended Posts

Πόσα ειδη διαμέτρων επιτρέπονται να συνυπάρχουν σε μια δοκό?

Share this post


Link to post
Share on other sites

(Είμαστε εκτός θέματος)

 

ΕΚΩΣ §18.3.2

Μπορεί να χρησιμοποιούνται το πολύ δύο διαφορετικές διάμετροι διαμήκων ράβδων σε κάθε διατομή στην

ίδια δοκό.

Στην περίπτωση αυτή πρέπει:

ØL,min ≥ 2 3 ⋅ØL,max

όπου:

ØL η διάμετρος του διαμήκους οπλισμού.

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

kobaksev ευχαριστώ 8-)

 

 

Ναι αρκεί να στο επιτρέπει το λογισμικό...

 

Αν δεν στο επιτρέπει?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Το βγάζεις εσύ (Έχεις As οπότε βάζεις εσύ τον οπλισμό).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καλησπέρα, είμαι νέα μηχανικός και βγάζω την πρωτη μου άδεια. Επειδή δεν είμαι και πολύ σχετική έδωσα τα στατικά σε κάποιον άλλο συνάδελφο σχετικά νέο. Μου έκανε τα στατικά πολύ πρόχειρα και από την πολεοδομία μου έβγαλαν ένα σωρό παρατηρήσεις (έκανε και τραγικά λάθη). Το σημαντικότερο είναι ότι στην πολεοδομία μου είπαν οτι το κτιριο μου απαιτεί και ικανοτικό. Θελω να ρωτήσω το εξής : ξέρω ότι όταν nv > 0.60 δεν απαιτείται ικανοτικός. Στην περίπτωσή μου είναι nv < 0.60 και απαιτείται. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει ο στατικός να αλλάξει τις διαστάσεις των τοιχείων έτσι ώστε να επιτύχει nv > 0.60 ή όχι ; Αυτό μου είπε και τώρα υπάρχει πρόβλημα γιατί δεν μπορεί να πετύχει nv > 0.60. Αν ξέρει κάποιος ας μου απαντήσει γιατι κινδυνεύω να εκτεθώ και στον πελάτη μου. Ευχαριστώ

 

Διαβάζοντας και άλλα topic κατάλαβα οτι για να μου απαντήσει κάποιος πρέπι να ξέρει και πως είναι το κτίριο. Πρόκειται για κτίριο με υπόγειο, ισόγειο κατάστημα και απο πάνω μια μεζονέτα (1ος και 2ος). Δεν υπάρχει pilotis και τα τοιχεία είναι ίδια σε όλους τους ορόφους.

Edited by AlexisPap

Share this post


Link to post
Share on other sites

το nv είναι ο λόγος της σεισμικής τέμνουσας που αναλαμβάνουν τα τοιχεία του κτιρίου σου προς την συνολική τέμνουσα βάσης που θα ασκηθεί στο κτίριο. επομένως για να επιτευχθεί nv>0,60 ναι θα πρέπει :

είτε να αυξηθούν οι διαστάσεις των τοιχίων του κτιρίου σου είτε να τοποθετηθούν επιπλέον τοιχεία.

Για 3 υπέργειους ορόφους ο εακ ορίζει ως τοιχίο ,χωρίς περαιτέρω διερεύνηση, τα υποστυλώματα με μήκος l>1,50m.

nv>0,60 πάντως κανονιστικά απαιτείται από τον εακ όταν υπάρχει μαλακός όροφος (Pilotis, απουσία τοιχοπληρώσεων κλπ).

Edited by pirsogiannis

Share this post


Link to post
Share on other sites

Εχεις κανονικοτητα καθ'υψος?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Τι q εχει χρησιμοποιησει?

Και με q=3.5, δεν εισαι υποχρεωμενη για ικανοτικο.

 

 

ΥΓ. Εκτος αν εχεις προβλεψη οροφου.

Edited by terry

Share this post


Link to post
Share on other sites

Δεν ξέρω τι q έχει χρησιμοποιήσει. Και ο στατικός μου είχε πει ότι δεν απαιτείται αλλά στην πολεοδομία μου είπε οτι επειδή έχει και 2ο όροφο απαιτείται. Το θέμα μου είναι αν απαιτείται εκτός απο ικανοτικό και nv > 0.60.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.