Μετάβαση στο περιεχόμενο

Πυρασφάλεια σε βιομηχανικό κτήριο


Dimitris!

Recommended Posts

Καλημερα, μου ετυχε η εξης δουλεια: Ειναι ενα βιομηχανικο υφισταμενο κτιριο του '75 ή '77 δεν ειμαι σιγουρος, στο οποιο θα γινει μια επεκταση και τα δυο κτιρια θα ενωθουν. Η μελετη πυρασφαλειας πως ακριβως θα γινει? Θα γίνει μια καινουρια για ολο το κτιριο ή θα γινει μονο για την επεκταση? Το υφισταμενο ειναι με τουβλα κτισμενο και το καινουριο θα γινει μεταλλικη κατασκευη.

Link to comment
Share on other sites

Όταν κάνεις προσθήκη σε κτίριο κάνεις πυρασφάλεια μόνο για το τμήμα της προσθήκης. Όταν λες τα δύο κτίρια θα ενωθούν τι ακριβώς εννοείς? Ήταν δύο εξ' αρχής και με την επέκταση θα ενωθούν? ή θα γίνει ένα καινούργιο που θα "ενωθεί" στο υφιστάμενο?

Link to comment
Share on other sites

εφοσον πρόκειται για υφιστάμενο ( το αρχικό ) δε μπορεί δια μαγείας να αποκτήσει παθητική πυροπροστασία

 

επομένως παθητική μόνο για τη προσθήκη

 

βέβαια πρόβλημα ίσως δημιουργηθεί σε περίπτωση που έχεις πολλά τετραγωνικά ( μεγαλο πυροδιαμέρισμα ) και με την ενωση των κτιρίων τα μέτρα ενεργητικής επηρεάσουν τη παθητική

 

πχ sprinker, μονιμο υδροδοτικό κ.λπ.

Link to comment
Share on other sites

Θα κάνεις τροποποιητική λόγω αύξησης της επιφάνειας, όσο αφορά την ενεργητική. Όσο την παθητική ανάλογα με την προσθήκη (καινούργια αν η όδευση κινδύνου είναι μέσα από το παλιό κτίριο)

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.