Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μελέτη δεξαμενής


 

Recommended Posts

Εφόσον η τάση αυτή απαιτείται για τον υπολογισμό της ρηγμάτωσης που είναι ΟΚΛ (Οριακή Κατάσταση Λειτουργικότητας) θεωρώ ότι ο υπολογισμός της γίνεται για την ΟΚΛ για την οποία και γίνεται ο έλεγχος της ρηγμάτωσης.

 

Ο πίνακας 15.1 δε νομίζω ότι έχει καμιά σχέση με τον αναλυτικό έλεγχο της ρηγμάτωσης. Αλλά ακόμα και στην περίπτωση που κάνεις τον απλοποιητικό έλεγχο και χρησιμοποιήσεις τον πίνακα 15.1, η τάση σs είναι δεδομένο το οποίο προκύπτει από την ανάλυση και με δεδομένη και την κατηγορία των συνθηκών περιβάλλοντος έχουμε την μέγιστη τιμή της διαμέτρου των ράβδων.

 

Δε διευκρινίζεται κάπου για το αν θα θεωρήσουμε τη διατομή ρηγματωμένη ή όχι. Θεωρώ ότι για να έχεις ρηγμάτωση τέτοια που να έχεις πρόβλημα προφανώς η διατομή είναι ρηγματωμένη και συνεπώς μειωμένης δυσκαμψίας. Αν ο έλεγχος αφορά πλάκα δε νομίζω ότι λαμβάνουμε (τα ελληνικά λογισμικά δε λαμβάνουν) ρηγματωμένη διατομή κατά την ανάλυση αν και θα έπρεπε. Αν όμως αφορά δοκό ή τοίχωμα και χρησιμοποιούμε ΕΑΚ τότε κατά τα γνωστά έχουμε λάβει μειωμένες δυσκαμψίες.

Link to comment
Share on other sites

1. Εντατικά μεγέθη από ΟΚΛ βραχυχρόνιο συνδυασμό. Μπορείς και μεγέθη από ελαστική ανάλυση με στάδιο ΙΙ ή αναλυτικά από μη γραμμική ανάλυση.

2. Στην κρίσιμη διατομή (μέσο δοκού) ανάλυση της κατάστασης ισορροπίας της διατομής, και επομένως υπολογισμός της τάσης χάλυβα στην ρηγματωμένη διατομή (σs).

3. Υπολογισμός της σsr που είναι η τάση χάλυβα για ανάλυση πλήρους διατομής Ιgross την στιγμή που το σκυρόδεμα αναπτύσει μέγιστη εφλκυστική τάση.

4. Υπολογισμός της ανηγμένης παραμόρφωσης βάση του τύπου του παρ Γ

Link to comment
Share on other sites

Χάρης: Μήπως επειδή στην ΟΚΛ δεν θέλουμε να ρηγματωθεί η διατομή (γιατί τότε δεν έχουμε λειτουργικότητα) παίρνουμε υπόψη αρηγμάτωτη διατομή;

mantzaras: άρα Εντατικά μεγέθη ΟΚΛ, ισορροπία διατομής με μειωμένες ακαμψίες και εξαγωγή τάσης σs

στο παρ. Δ.4.γ αναφέρει για τον υπολογισμό της σsr την ρηγματωμένη διατομή. Εδώ ανάλυση με τα ίδια εντατικά μεγέθη όπως πριν;

Link to comment
Share on other sites

Μα δεν σου επιβάλλει κανείς να μη ρηγματωθεί η διατομή σου. Σου επιβάλλει το εύρος της ρωγμής να είναι μικρότερο από ένα νούμερο που μπορεί να το ορίσει ο κύριος του έργου αλλά γενικώς εξαρτάται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος. (βλ. πίνακα §Γ.3 ΕΚΩΣ)

 

Η σsr η οποία είναι μικρότερη της σs (αν είναι μεγαλύτερη σημαίνει ότι δεν έχουμε ρηγμάτωση!) είναι η τάση τη στιγμή ακριβώς που ξεκινά η ρηγμάτωση. Τη στιγμή δηλαδή που περνάμε από στάδιο Ι σε στάδιο ΙΙ. Συνεπώς, για τον υπολογισμό της, το ορθό είναι να θεωρήσουμε πλήρη τη δυσκαμψία της διατομής (στάδιο Ι) αφού έχουμε αρηγμάτωτη ακόμα διατομή.

Link to comment
Share on other sites

Άρα η σs προκύπτει από τα εντατικά μεγέθη στην ΟΚΛ ενώ η σsr είναι ανεξάρτητη των εντατικών μεγεθών και εξαρτάται μόνο από τα χαρακτηριστικά της διατομής;

ανακάλυψα προγραμμα ανάλυσης διατομής, response 2000, και υπολογίζει και εύρος ρωγμών http://www.ecf.utoronto.ca/~bentz/home.shtml

Link to comment
Share on other sites

όταν πρωτοεμφανίζεται η ρηγμάτωση λέει. Επομένως Ιg η ροπή αδρανείας της αρηγμάτωτης (συνολικής διατομής λαμβανομένου υπόψη τον οπλισμό, όχι γεωμετρική ροπή αδρανείας). y η απόσταση της εφελκυόμενης παρειάς από το ΚΒ διατομής. Τάση στην εφελκυόμενη παρειά σ=Μy/Ig, λύνεις για σ=fbd (εφελκυστική αντοχή σκυροδέματος) και βγάζεις Mcr που είναι η ροπή ρηγμάτωσης. Για αυτήν την παραμορφωσιακή κατάσταση παίρνεις το σsr που είναι η τάση κατά την αρχή ρηγμάτωσης του πλέον απομακρυσμένου εφελκυόμενου οπλισμού.

Αυτό που γίνεται είναι ότι δεν είναι παντού ρηγματωμένη η δοκός, έχει ρωγμές σε αποστάσεις μεταξύ τους, επομένως έχεις και ρηγματωμένες και αρηγμάτωτες διατομές σε μία δοκό. Εκέι μπαίνει το ζ το οποίο εισάγει μέση ή ισοδύναμη τάση χάλυβα και από αυτήν παίρνεις την μέση ανηγμένη παραμόρφωση του χάλυβα.

Όπως σου γράφει και ο Χάρης, που λέει ότι λειτουργικότητα= μη ρηγμάτωση? Αντίθετα είναι ΟΚΛ από ρηγμάτωση, και μάλιστα το πρώτο πράγμα που λέει στο κεφ 15 ΕΚΩΣ είναι "εμφάνιση ρωγμών δεν συνεπάγεται έλλειψη λειτουργικότητας ή ανθεκτικότητας".

Το άνω όριο ρωγμών είναι 0.30mm, μην φανταστείς δηλαδή καμιά παραμόρφωση που να δημιουργεί πρόβλημα σε διαχωριστικά στοιχεία από κάτω, ούτε καν ορατή θα είναι.

Link to comment
Share on other sites

Ακριβώς. Η σs είναι αυτή που προκύπτει από τα φορτία που έχουμε μόνιμα και κινητά και την ανάλυση για την ΟΚΛ (G+Q). Η σsr είναι συγκεκριμένη και ανεξάρτητη από τα φορτία που έχουμε, εξαρτάται από τη γεωμετρία της διατομής, την ποιότητα του σκυροδέματος και τον οπλισμό που έχουμε.

 

Ευχαριστούμε για το πρόγραμμα. :D

Link to comment
Share on other sites

Πολύ καλό πρόγραμμα, το χρησιμοποιώ από εκδόσεις του 2003. Απλά προκειμένου για συμβατότητα με ΕΚΩΣ (διαγράμματα σκυροδέματος και χάλυβα) θα πρέπει να κατασκευάσεις με αρκετά σημεία την καμπύλη του κανονισμού με συντελεστές ασφαλείας.

Άμα θέλεις συμβατότητα με τα αναφερόμενα στον ΕΚΩΣ απενεργοποίησε την αλληλεπίδραση ορθών - διατμητικών, στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος για αυτό το φαινόμενο φτιάχτηκε άλλωστε.

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο