Μετάβαση στο περιεχόμενο
Ακολουθήστε τη νέα μας σελίδα στο Facebook! ×

astrah

Core Members
  • Περιεχόμενα

    1.637
  • Εντάχθηκε

  • Τελευταία επίσκεψη

  • Days Won

    3

Δημοσιεύσεις δημοσιεύτηκε από astrah

  1. 3 ώρες πριν, NeckBreaker said:

    Την οποία εξοικονόμηση οι καταναλωτές δεν θα δουν δυστυχώς ποτέ καθώς αυτή θα πάει στην "μη αύξηση" του ΕΤΜΕΑΡ. Οπότε θα μειωθούν οι ΥΚΩ και θα αυξηθεί το ΕΤΜΕΑΡ με αποτέλεσμα μηδενικό για τον τελικό καταναλωτή. 

    Από που προκύπτει αυτό?????

  2. Οι φ/β εγκαταστάσεις που συνδέονται στην ΧΤ, όπως είναι και η δική σας, είναι σχετικά "απλές" εγκαταστάσεις... 

    Έχοντας γνώση του τρόπου λειτουργίας τους και τα απαραίτητα όργανα μέτρησης, είναι εύκολο να εντοπιστούν σφάλματα ή αστοχίες...

     Όπως σας ανέφερε ο συνάδελφος και στην συνέχεια εγώ, το πρόβλημα που εντοπίζει ο ινβέρτερ δεν είναι πρόβλημα που συνδέεται με τις εργασίες που περιγράψατε ότι πραγματοποιήσατε. Γι' αυτό είναι σχεδόν αδύνατο να δωθεί απάντηση για το πρόβλημα από το φόρουμ, χωρίς να γίνουν επιτόπου μετρήσεις και έλεγχοι...

  3. Η αλλαγή των πάνελ δεν "συμβαδίζει" την περιγραφή του προβλήματος...

    Προφανώς ή κάτι έχετε κάνει λάθος στην ενεργοποίηση του συστήματος ή κάτι συνέβει στον ινβέρτερ...

    Θα πρέπει να δει την εγκατάσταση γνώστης των φ/β και όχι "απλός" ηλεκτρολόγος...

  4. Η εγκατάσταση πρέπει να γίνει τουλάχιστον από ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη, καθώς απαιτείται συγκεκριμένη σειρά βημάτων, η μη τήρηση των οποίων μπορεί να οδηγήσει το λιγότερο σε ζημιά, και κατά μέγιστο σε ηλεκτροπληξία...

  5. το webconnect

    1. τοποθετείται στον ινβέρτερ,
    2. ενεργοποιείται από το μενού του ινβέρτερ, 
    3. συνδέεται ενσύρματα με Modem
    4. δημιουργείται λογαριασμός στο portal 

    δεν χρειάζεται κάτι άλλο

    https://files.sma.de/downloads/SWWEBCONDM-IA-en-17W.pdf

  6. Έχει υπολογίσει/αναλογιστεί κανείς αν δεν είχαν μπει γενικότερα οι ΑΠΕ στο μίγμα ηλεκτροπαραγωγής της χώρας, και είχαμε μείνει στο μοντέλο του μονοπωλίου της ΔΕΗ (σε όλα τα επίπεδα), ποια θα ήταν σήμερα η τιμή της KWh?

  7. Η εύκολη λύση είναι να καταχωρείς τις ενδείξεις για περίοδο ενός έτους ώστε να υπάρχουν στο σύστημα δεδομένα για τους μετά το πρώτο έτος έναντι λογαριασμούς...

    Με τον "δύσκολο τρόπο" δεν νομίζω ότι θα βρεις εγκαίρως άκρη....

  8. Για τα τεχνικά θέματα  πρέπει θα πρέπει να απευθυνθείτε σε μηχανικό για να συντάξει τεχνική έκθεση  για την αιτία του προβλήματος.  Για το νομικό κομμάτι προφανώς πρέπει να απευθυνθείτε σε δικηγόρο.

    Όσο για την "διαδικασία" και την "γνωμάτευση" είναι επιεικώς αστεία...

  9. Ωραία, έκαναν και θερμογράφηση... που κατέληξε ο διενεργήσας την θερμογράφηση?

    Πάντως, αν δεν αντιλαμβάνομαι κάτι λάθος από τις φωτογραφίες... δεν χρειαζόνταν θερμογράφηση... είναι οφθαλμοφανές τι φταίει... και πάντως σίγουρα όχι εσείς...

    • εισάγονται στην Ευρώπη και ύπαρχει version 230/400VAC
    • δεν βλέπω να έχουν τα certificate για να σου επιτρέψει ο ΔΕΔΔΗΕ την σύνδεση
    • τιμή να ξεκινά από ~110+ΦΠΑ η version 60cells για 350Wp πάνελ με έξοδο 240Wac που σημαίνει κόστος περίπου όσο το κάθε πάνελ
    • η ακριβότερη version ~160+ΦΠΑ η version 72cells για 460Wp πάνελ με έξοδο 350Wac

    Δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα εγγύησης λόγω χώρας

    Φιλική συμβούλη = θα μπλέξεις

     

  10. Οι προηγούμενης γενιάς inverter PIKO (~2010-2015), αστοχούν σοριδόν μετά την 5-7ετία... 

    Για τους νέους δεν έχω άποψη...

    Γενικότερα δεν είναι στις προτιμήσεις μου και για άλλα θέματα όπως τηλεμετρία, service κ.τ.λ.

    Βεβαίως, είναι οι μοναδικοί, με μια μικρή επιφύλαξη αν μου διαφεύγει κάποιος, με 3MPPTs σε ινβέρτερ με ισχύ μέχρι 10KWp.

  11. Πέρα του αν υπάρχουν πιστοποιητικά ή όχι, οι micro-inverters στην Ελλάδα σε κεραμοσκεπές δεν ενδείκνυνται γιατί λόγω υπερθέρμανσης παραδίδουν το πνεύμα σύντομα... Σε περιπτώσεις με 2-3 προσανατολισμούς χωρίς σκιάσεις, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείται ινβέρτερ με αντίστοιχα 2 ή 3 MPPTs. Επειδή όμως  ινβέρτερ με 3 MPPTs για αυτή την ισχύ (~5 kwp) είναι δυσεύρετοι ή δεν υπάρχουν καν... προτείνονται 2 ινβέρτερ ισχύος 1.5+3kwp με 1 + 2 MPPTs αντίστοιχα. Το κόστος συνήθως είναι το ίδιο με τις προαναφερθήσες λύσεις, αλλά χωρίς το κίνδυνο αστοχίας λόγω υψηλών θερμοκρασιών που αναπτύσσονται στην πίσω πλευρά των πάνελ, και λόγω κεραμοσκεπής, και καταστρέφουν micro inverters ή  optimizers.

  12. Δεν γνωρίζω τις δυνατότητες του ελεκτή (βλέπω ότι ρυθμίζεις την πίεση εκκίνησης και προφανώς λειτουργεί με σταθερό ΔΡ(?)), όπως και δεν γνωρίζω αν είναι κατάλληλος για την συγκεκριμένη εφαρμογή...

    Αλλά σε οικιακό δίκτυο ενός ορόφου πίεση 6,5bar θα έχει σίγουρο αποτέλεσμα την μη μακροημέρευση δικτύου -αντλίας...

  13. Να καλέσεις έναν σοβαρό υδραυλικό να ρυθμίσει την πίεση σε λογικά πλαίσια και να ελέγξει-εντοπίσει τον λόγο που έχεις μη ικανοποιητική ροή εκεί που έχεις θέμα. 

  14. Τα αυτόνομα συστήματα έχουν οικονομικό νόημα μόνο όταν πρόκειται για εξοχικές κατοικίες απομακρυσμένες από το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ,  με περιοσμένες απαιτήσεις σε ισχύ και ενέργεια...

    • Upvote 1
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.