panagiotis25 Δημοσιεύτηκε June 17, 2011 at 01:45 μμ Δημοσιεύτηκε June 17, 2011 at 01:45 μμ Γεια σας. Κάποια ιδέα για τα παρακάτω; Για μια ασφάλεια τήξεως όπου στα τεχνικά χαρακτηριστικά του αναφέρει ότι η ενέργεια (Ι2t - clearing) που εκτονώνει για να ανοίξει είναι 60.000 A2s. Αν υποθέσουμε ότι δέχεται ρεύμα βραχυκύκλωσης 50kA, τοτε ο χρόνος απόκρισης της ασφάλειας είναι 37 μικροδευτερόλεπτα ; Μπορεί να αποκριθεί η ασφάλεια σε τόσο μικρό χρόνο ;
nvel Δημοσιεύτηκε June 17, 2011 at 03:21 μμ Δημοσιεύτηκε June 17, 2011 at 03:21 μμ το I2t δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό της ταχύτητας μιας ασφάλειας γιατί είναι το ολοκλήρωμα του ρεύματος βραχυκυκλώματος ενώ είναι και συνάρτηση του μέγιστου ρεύματος βραχυκυκλώματος. την ταχύτητα θα την δεις στις καμπύλες χρόνου-ρεύματος της ασφάλειας 1
panagiotis25 Δημοσιεύτηκε June 18, 2011 at 05:33 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 18, 2011 at 05:33 μμ Ευχαριστώ.