Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε

Να ρωτησω στην περίπτωση που το εξεταζομενο κτιριο δεν εχει συστηματα ψύξης,στα βοηθητικα συστηματα παιρνουμενη ειδική ισχύ 5 w/m2 , ποιας επιφανειας της ψυχομενης (που ειναι το 1/2 της θερμαινομενης) ή της θερμαινομενης?

Ευχαριστώ....

Δημοσιεύτηκε

Της επιφάνειας της θερμικής ζώνης. Δες τι γράφει στην τρίτη παράγραφο της σελίδας 106 της ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010. Ή απλούστερα, της θερμαινόμενης επιφάνειας (που μπορεί να είναι μεγαλύτερη της πραγματικά ψυχόμενης).

Πάντως ο σωστός ορισμός αφορά τα m2 της θερμικής ζώνης.

Δημοσιεύτηκε

Ευχαριστω για την αμεση απαντηση...

στη σελ 106 ,ομως αναφερει ..για τα βοηθητικα συστηματα κυκλοφοριας ζεστου νερου στη θερμικη ζωνη και ακομη με μπερδευει...

Δημοσιεύτηκε

Τι σε μπερδεύει; Όλες οι αναγωγές στη θερμική ζώνη γίνονται. Αυτή μας απασχολεί. Μην σε μπερδεύει η πραγματικά θερμαινόμενη ή ψυχόμενη επιφάνεια. Θα μπορούσε π.χ. αντίστοιχα, να είχαμε εντός του χώρου μιας κατοικίας μια μικρή αποθήκη όπου δεν υπήρχε τοποθετημένη κάποια τερματική μονάδα θέρμανσης. Τα τετραγωνικά μέτρα όμως της θερμικής ζώνης συμπεριλαμβάνουν και αυτόν τον -στην πραγματικότητα μη θερμαινόμενο- χώρο. Τα βοηθητικά συστήματα 5 W/m2 (για κατοικία) θα αφορούσαν όλη τη θερμική ζώνη. Το ίδιο ισχύει και για την ψύξη.

Δημοσιεύτηκε

Ομως γιατι στις κατοικιες λαμβανουμε ψυχομενη επιφανεια το 1/2 της θερμαινόμενης?Τι ρολο παιζει το κελι "ψυχομενη επιφανεια " που συμπληρώνουμε στα γενικα του κτιρίου?

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing in



Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.