Μετάβαση στο περιεχόμενο

Υποσταθμός - μονογραμμικό για ΔΕΗ


skarapournos

Recommended Posts

καλημέρα αρχικά

 

θα ήθελα μια βοηθεια γενική σε πρώτη φάση με τους υποσταθμούς, επειδή είναι η πρώτη φορά που θα ασχοληθώ.

 

αρχικά θέλω να μάθω για να γίνει το μονογραμμικό που θέλουν στη ΔΕΗ τι στοιχεία πρέπει να ξερω του υποσταθμού?

 

ευχαριστώ εκ΄ των προτέρων

Link to comment
Share on other sites

Ξεκίνα με το να ρωτήσεις τις εντάσεις ισχύος βραχυκυκλώσεως που ισχύουν στην περιοχή σου (διαφορετικά Αθήνα, διαφορετικά επαρχία).

 

Μετά τι είδους παροχή ζητάς Α1, Α2, Β1, Β2.

 

 

Υποθέτω ότι έχεις κάνει μελέτη υπολογισμού των φορτίων για να υπολογίσεις ισχύ μετασχηματιστή.

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.