Καλησπερα συναδελφοι.

 

Εχω ενα θεματακι με μια ΥΔΕ για ενα αρτοποιειο με εργαστηριο.

Ο χωρος εχει 3 μετρητες, εκ των οποιων ο ενας ανενεργος και θα γινει ενοποιηση.

Θα κανουμε ΥΔΕ κυριως για το μετρητη που δινει ρευμα στο εργαστηριο, να γυρισει σε βιομηχανικο τιμολογιο.

 

Το θεμα εδω ειναι, ο λογαριασμος της ΔΕΗ για το συγκεκριμενο μετρητη γραφει "συμφωνημενη παροχη 25KVA".

Ο μετρητης ομως εχει ασφαλειες 3 Χ 80Α καθως και παροχη βεβαια απ την πλευρα της ΔΕΗ!!!

 

Ο δευτερος μετρητης γραφει στο λογαριασμο "συμφωνημενη παροχη 15KVA" με ασφαλεις 3 Χ 35Α.

 

Δε μπορω να καταλαβω πως εχει γινει αυτο βεβαια και πως θα δικαιολογησω τις ασφαλειες που εχει καθως και την παροχη και στις 2 περιπτωσεις.

 

Η κατασταση ειναι λιγο πιο περιπλοκη και θα προβω σε αλλαγες, ωστε το μικρο ρολοι να τροφοδοτει αποκλειστικα το πρατηριο και το μεγαλο αποκλειστικα το εργαστηριο, καθοτι ειναι μπερδεμενα απ τους πινακες.

Link to comment
Share on other sites

ο μετρητής, η παροχή του και οι ασφάλειες του δεν είναι μέρος της ΕΗΕ και δεν αναφέρονται στην ΥΔΕ, άρα δεν είναι δικό σου πρόβλημα αλλά της ΔΕΗ και του πελάτη της αν αποδειχθεί παρέμβαση. Αφού η ΣΙ δεν ταιριάζει με τις ασφάλειες ειδικά η 80Α που δεν είναι τυποποιημένη ασφάλεια μετρητή μπορεί να έγινε "δωρεάν" επαύξηση ισχύος εν αγνοία της ΔΕΗ.

Υπάρχουν σφραγίδες;

Οι μετρητές τι κατηγορίας ρεύματος είναι;

η παροχή της ΔΕΗ τι διατομή εχει;

Link to comment
Share on other sites

ο μετρητής, η παροχή του και οι ασφάλειες του δεν είναι μέρος της ΕΗΕ και δεν αναφέρονται στην ΥΔΕ...

 

Είναι όμως οι γενικές ασφάλειες του πίνακα και η γραμμή πίνακας- μετρητής

 

 

Αλλα,πολλές φορές γίνεται νόμιμα επαύξηση ισχύος χωρίς να ενημερωθεί ο λογαριασμός

Link to comment
Share on other sites

Με παροχη 5 Χ 35 τροφοδοτειτε απ το μετρητη ο πινακας, και φυσικα στον πινακα υπαρχει ΓΔ 3 Χ 100Α και ΓΑ 3 Χ 80Α.

Σφραγιδες υπαρχουν στο μετρητη και ο μετρητης, παρολο που ειναι τιμολογημενος Γενικης Χρησης, ειναι βιομηχανικου τυπου. Θα σας ανεβασω φωτο αυριο να δειτε.

 

Η ερωτηση εχει να κανει με το πως θα δειξω εγω την γραμμη παροχης στην ΥΔΕ, αφου ειναι παραπανω απ οσο γραφει ο λογαριασμος. Δε θελουμε να το παρουν βεβαια ως επαυξηση.

Link to comment
Share on other sites

Σε καλύπτει η τωρινή παροχή; εάν ναι τότε θα εμφανίσεις στην ΥΔΕ τα πράγματα ως έχουν και θα κάνεις ενοποίηση μόνο. Αρκεί όλα να είναι αποδεκτά με τους ισχύοντες κανονισμους πάντα :)

http://www.michanikos.gr/files/category/61-64-%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%B5%CF%82-%CE%B2%CE%BF%CE%B7%CE%B8%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/

Link to comment
Share on other sites

Αφού η ΣΙ δεν ταιριάζει με τις ασφάλειες ειδικά η 80Α που δεν είναι τυποποιημένη ασφάλεια μετρητή μπορεί να έγινε "δωρεάν" επαύξηση ισχύος εν αγνοία της ΔΕΗ.

 

 

Επειδή μπερδευτήκατε με την 80Α ασφάλεια ΔΕΗ σας λέω ότι πριν του 1996 οι τυποποιημένες παροχές που μας έδινε η ΔΕΗ ήταν λίγο μπερδεμένες(?)

Για παράδειγμα σας δίνω τις παροχές που ίσχυαν τότε

Νο 1 3φ 16 KVA ασφάλεια ΔΕΗ 30Αασφαλεια πίνακα 25Α

Νο1α 3φ 16-18 KVAασφάλεια ΔΕΗ 30Α ασφάλεια πίνακα 25Α

Νο2 3φ 18-25 KVAασφάλεια ΔΕΗ 30Α ή 35Α ασφάλεια πίνακα 25Α ή 32Α

Νο2α 3φ 25-29 KVAασφάλεια ΔΕΗ 40Α ασφάλεια πίνακα 35Α

Νο3 3φ 29-35 KVAασφάλεια ΔΕΗ 63Α ασφάλεια πίνακα 50Α

Νο4 3φ 35-55 KVAασφάλεια ΔΕΗ 80Α ή 100Α ασφάλεια πίνακα 63Α ή 80Α

Νο5 3φ 55-85 KVAασφάλεια ΔΕΗ 125Α ή 160Α ασφάλεια πίνακα 100Α ή 125Α

Νο6 3φ 85-135 KVAασφάλεια ΔΕΗ 200Α ή 250Α ασφάλεια πίνακα160Α ή 200Α

Νο7 3φ 165-210-250 KVAασφάλεια ΔΕΗ200 Α ή 315Α ή 400Α ασφάλεια πίνακα 250Α ή 315Α ή 400Α

Μονοφασικές

5 KVAασφάλεια ΔΕΗ 30Α ασφάλεια πίνακα 25Α

8 KVAασφάλεια ΔΕΗ 40Α ασφάλεια πίνακα 35Α

12 KVAασφάλεια ΔΕΗ 63Α ασφάλεια πίνακα 50Α

Edited by ΝΙΚΟΣΤΡΙ
Link to comment
Share on other sites

δεν γνωρίζω πότε άρχισε να χρησιμοποιείται ασφάλεια 80Α στους μετρητές, πάντως στην οδηγία διανομής Νο22 του 1979 με αναθεωρήσεις 1981/88 στα κείμενα και διαγράμματα δεν υπάρχει αναφορά ασφάλειας 80Α στους μετρητές ουτε τροφοδοτούμενους από δίκτυο ΧΤ ούτε μεμονωμένων καταναλωτών

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.