Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ένταση στον αγωγό προστασίας


ANT_AKIS

Recommended Posts

Καλησπερα σε ολουσ.Προσφατα κατασκευασα δυο οικιακα φ/β και οταν ηρθε η δεη να τοποθετησει τον μετρητη μου ειπε οτι μετρησε στη γειωση ρευμα 2Α.οταν πηγα και το μετρησα μονοσ μου.ειδα οτι οντωσ η αμπεροτσιμπιδα εδειχνε 2Α.με μερικα πειραματα ειδα οτι αυτο δημιουργουταν λογω του οτι ειχα συνδεσει ολεσ τισ γειωσεισ μαζι.επακριβωσ ειχα συνδεσει το χαλκο που κατεβαινε απ τα πανελ(το οποιο το πηγαινα κατευθειαν στη ραβδο γειωσεωσ,και το πηγαινα κσι το πινακα),με το χαλκο απ΄τη παροχη του μετρητη και με το χαλκο απ΄τη παροχη του inverter.οταν το ξεσυνδεσα και εβαλα το χαλκο απ τα πανελ στη μπαρα του χαλκου του πινακα και συνδεσα τη γειωση τησ παροχησ του ινβερτερ με τη γειωση τησ παροχησ του μετρητη διαπιστωσα οτι ολα ηταν κανονικα.και ετσι το αφησα.μηπωσ τυχον ξερει κανεισ για ποιο λογω δημιουργηθηκε αυτο? ευχαριστω εκ το προτερων

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο